O
opc123
- Beiträge
- 42
Hi,
Ich komme aus Thüringen, Informatiker und habe paar neuerungen am Stromkreis vor.
Mein Hak sitzt drausen Verschlossen mit Schlüssel in der Haus-Außenwand.
Daher 0 Ahnung was für Nh Sicherungen drin sind.
Vermutlich 63er je nach auslösung.
Danach geht das Hauptkabel 4 Adrig( l1-L3 PEN) in den Zählerschrank.
Das sowie der Zählerschrank soll neu- Macht ein Elektriker. Ich will gern ab Hak 5 Adrik statt im Ersten Hausverteiler PEN aufteilung.
In den Hausverteiler geht auch meine Erde( Nachgerüstet mit einem Pfal. Sollte auch ein Elektriker drüber schauen( nach meiner Kenntnis, kommt das dann eh in den HAK)
soweit so gut.
Zählerschrank soll neu und umstruktoiert werden.
Die 50A neozits. Sollten neu als Haupt vorsicherung.
Dann soll eine weite vorsicherung rein für anderen Unterverteiler.
Der Hauptkasten wird dann gesplitet in Haus unterverteiler und in einen Heizungshauptverteiler( mit nebengebäude Garage usw)
um diesen geht hier.
ein alter( 15 Jahre alt) ist vorhanden.
5 Adrig Kupfer 16mm2 im rohr über Dachboden in den verteiler zum Heizraum( geht nicht anders)
ca 20 m Leitungslänge.
an diesen Unterverteiler hätte ich gerne Heizungsraum angeschlossen und einmal 16A B LS Kraftstrom 400V.
dann direkt weiteren Unterverteiler in daneben liegende Garage wären zusätzliche 5m
dort soll lich, Steckdosen, 32A c Anschluss 16a B Anschluss.
Dann soll noch eine Unterverteilung an den Heizungsverteiler= Nachbargebäude.
Das beinhaltet neugeplanten Heizuraum, Scheune, 2 Garagen( nur Licht und Paar Steckdosen, wenig last)
Kabellänge 6m wieder vom Heizungsverteiler zu dem geplanten.
Ab dort hätte ich zu den verbrauchern maximal 20m.
diese werden wohl hauptsächlich 10a 1-2 16a abgesichert werden.
Meine Frage.
Ist es überhaupt möglich an einen Unterverteiler weitere Unterverteiler zu hängen( möglich schon aber zulässig)
ob mit Vorsicherung oder nicht( eigendlich ohne, da im Hauptkasten eine dann wäre )
die Gesammt Stecke vorallen Kraftstrom beträgt somit ca 25 m vom Hauptverteiler( Zählerschrank)
zum Garagen Verteiler.
Wie dick müsste das Kabel sein?
Es werden defenetive, die 16er Kraftstrom, die 32 Kraftstrom sowie paar Lichtverbraucher gleichzeitig auf diesem Kabel laufen.
Nicht immer aber kommt vor.( Schweißgerät, Spalter, Kreissäge)
Ich hoffe das das Aktuelle Kabel in den Heizraum ausreicht.
erspart Arbeit.
Das wäre 5 Adrig 16mm2
derzeit werden meine Kraftstrom dosen direkt von dort in garage gespeist per 6mm2 jeweils.
mit neuen weiteren UV wäre es nur ein kabel.
Welche Dimention brauche ich dafür? 10er ausreichend oder auch 16??
Fi bekommt jeder Unterverteiler selbst. Beim Kraftstrom bekommt dieser auch jeder Kraftstrom einen.
Es geht erstmal rein um die Belastung auf die länge für den querschnitt, was auch abnahmefähig ist.
die 50A sicherungen derzeit im Zählerschrank werden wohl bedeutend mehr last aushalten als wie 50 A.
Weil wenn ich Rechne das oft gleichzeitig der
32 A, 16 A in betrieb ist, dazu licht, sowie das ganze Haus( Server, Tv usw 6 Persohnen mit 8000kwh Verbrauch im Jahr)
Ich werde morgen mal einen Plan hinzufügen was geplant ist.
Ab Hauptverteiler vorsicherung wollte ich alles selber Klemmen.
Bis zu vorsicherung nach Zählerschrank macht der Eli.
Im Haus selber soll etagenweise getrennt werden.
Dazu die frage, haben die 1,5mm2 auf 16a LS sicherungen bestandsschutz?
vor 15 Jahren gelegt.
unterputz.
Jetzt wird ja 2,5er gefordert.
Heute und morgen mache ich das Haus selbst nicht neu. Zum Schluss auf jedenfall.
Vg
Ich komme aus Thüringen, Informatiker und habe paar neuerungen am Stromkreis vor.
Mein Hak sitzt drausen Verschlossen mit Schlüssel in der Haus-Außenwand.
Daher 0 Ahnung was für Nh Sicherungen drin sind.
Vermutlich 63er je nach auslösung.
Danach geht das Hauptkabel 4 Adrig( l1-L3 PEN) in den Zählerschrank.
Das sowie der Zählerschrank soll neu- Macht ein Elektriker. Ich will gern ab Hak 5 Adrik statt im Ersten Hausverteiler PEN aufteilung.
In den Hausverteiler geht auch meine Erde( Nachgerüstet mit einem Pfal. Sollte auch ein Elektriker drüber schauen( nach meiner Kenntnis, kommt das dann eh in den HAK)
soweit so gut.
Zählerschrank soll neu und umstruktoiert werden.
Die 50A neozits. Sollten neu als Haupt vorsicherung.
Dann soll eine weite vorsicherung rein für anderen Unterverteiler.
Der Hauptkasten wird dann gesplitet in Haus unterverteiler und in einen Heizungshauptverteiler( mit nebengebäude Garage usw)
um diesen geht hier.
ein alter( 15 Jahre alt) ist vorhanden.
5 Adrig Kupfer 16mm2 im rohr über Dachboden in den verteiler zum Heizraum( geht nicht anders)
ca 20 m Leitungslänge.
an diesen Unterverteiler hätte ich gerne Heizungsraum angeschlossen und einmal 16A B LS Kraftstrom 400V.
dann direkt weiteren Unterverteiler in daneben liegende Garage wären zusätzliche 5m
dort soll lich, Steckdosen, 32A c Anschluss 16a B Anschluss.
Dann soll noch eine Unterverteilung an den Heizungsverteiler= Nachbargebäude.
Das beinhaltet neugeplanten Heizuraum, Scheune, 2 Garagen( nur Licht und Paar Steckdosen, wenig last)
Kabellänge 6m wieder vom Heizungsverteiler zu dem geplanten.
Ab dort hätte ich zu den verbrauchern maximal 20m.
diese werden wohl hauptsächlich 10a 1-2 16a abgesichert werden.
Meine Frage.
Ist es überhaupt möglich an einen Unterverteiler weitere Unterverteiler zu hängen( möglich schon aber zulässig)
ob mit Vorsicherung oder nicht( eigendlich ohne, da im Hauptkasten eine dann wäre )
die Gesammt Stecke vorallen Kraftstrom beträgt somit ca 25 m vom Hauptverteiler( Zählerschrank)
zum Garagen Verteiler.
Wie dick müsste das Kabel sein?
Es werden defenetive, die 16er Kraftstrom, die 32 Kraftstrom sowie paar Lichtverbraucher gleichzeitig auf diesem Kabel laufen.
Nicht immer aber kommt vor.( Schweißgerät, Spalter, Kreissäge)
Ich hoffe das das Aktuelle Kabel in den Heizraum ausreicht.
erspart Arbeit.
Das wäre 5 Adrig 16mm2
derzeit werden meine Kraftstrom dosen direkt von dort in garage gespeist per 6mm2 jeweils.
mit neuen weiteren UV wäre es nur ein kabel.
Welche Dimention brauche ich dafür? 10er ausreichend oder auch 16??
Fi bekommt jeder Unterverteiler selbst. Beim Kraftstrom bekommt dieser auch jeder Kraftstrom einen.
Es geht erstmal rein um die Belastung auf die länge für den querschnitt, was auch abnahmefähig ist.
die 50A sicherungen derzeit im Zählerschrank werden wohl bedeutend mehr last aushalten als wie 50 A.
Weil wenn ich Rechne das oft gleichzeitig der
32 A, 16 A in betrieb ist, dazu licht, sowie das ganze Haus( Server, Tv usw 6 Persohnen mit 8000kwh Verbrauch im Jahr)
Ich werde morgen mal einen Plan hinzufügen was geplant ist.
Ab Hauptverteiler vorsicherung wollte ich alles selber Klemmen.
Bis zu vorsicherung nach Zählerschrank macht der Eli.
Im Haus selber soll etagenweise getrennt werden.
Dazu die frage, haben die 1,5mm2 auf 16a LS sicherungen bestandsschutz?
vor 15 Jahren gelegt.
unterputz.
Jetzt wird ja 2,5er gefordert.
Heute und morgen mache ich das Haus selbst nicht neu. Zum Schluss auf jedenfall.
Vg