Kabelquerschnitt

Diskutiere Kabelquerschnitt im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, zu meinem Gartenhaus läuft eine 5x 2.5mm² Leitung (ca 20m). Wenn ich nun in einer Verteilerdose aufteilen möchte, ist 3x 1.5mm² erlaubt...
4

4noxx

Beiträge
3
Hallo,

zu meinem Gartenhaus läuft eine 5x 2.5mm² Leitung (ca 20m).

Wenn ich nun in einer Verteilerdose aufteilen möchte, ist 3x 1.5mm² erlaubt oder
sollte/muss mit 2.5mm² weiter verlegt werden?

Danke.

Gruß
 

Anhänge

  • Stromplan.jpg
    Stromplan.jpg
    183,8 KB · Aufrufe: 11
Bei 16A ist für 2,5mm² nach 38m und bei 1,5mm² bei 18m schluß.
Kombinationen verschiedener Querschnitte sind dann anteilig zu rechnen.
Das gilt allerdings auch nur wenn die 3% Spannungsfall für die Strecke komplett zur Verfügung stehen, also der Anschluß direkt am Zählerkasten ist
Stecken für die Verkabelung innerhalb der Hütte zu den Steckdosen, Leuchten etc sind auch in die Betrachtung ein zu beziehen.
 
Also dann mit 2.5mm² weitermachen. verstehe ich richtig, oder?

Abgesichert sind die 5x 2.5mm² mit:
upload_2022-12-17_10-27-34.png
 
Und was möchtest du da bei einphasiger Absicherung aufteilen?
 
Betrachte die gesamte Installation.
Wenn die 3% Spannungsfall aufgebraucht sind ist Schluß, da hilft dann auch kein unendlich mm² mehr.
 
Thema: Kabelquerschnitt
Zurück