Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig?

Diskutiere Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen! Aus aktuellem Anlass eine Frage : Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch...

  1. Froma

    Froma

    Dabei seit:
    30.03.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen!

    Aus aktuellem Anlass eine Frage :

    Ist die Verlegung von Leitungen (NYM) für Lichtschaltungen, Steckdosenkreise und 16A CEE durch eine Pfette hindurch zulässig? Also durch einen dicken Balken des Dachstuhls?

    Objekt ist eine Doppelgarage.

    Grund für die Frage zur Verlegung: Wäre die einfachste Installationsmethode.

    Noch grundsätzliche Infos:
    Es wird nicht generell so installiert.
    Der Großteil aller Leitungen wird in gefrästen Unterputzschlitzen im Mauerwerk verlegt.

    Lediglich an einer Stelle würde die Variante mit der Pfette in Frage kommen!

    Die Pfette würde an einer Stelle mit Löcher (Anzahl der notwendigen Kabel) aufgebohrt und die Kabel würden dann dadurch geführt werden ...
    Die Kabel würden dann in dem bereits vorhandenen Hohlraum hinter der Pfette geführt und an benötigter Stelle wieder über eine Bohrung rausgeführt werden.

    Wäre diese prinzipiell zulässig?

    Die gesamte Installation ist mit FI abgesichert.

    Max. Vorsicherung ist B16A für die Steckdosenkreise bei 3x 1,5mm² NYM Kabel bzw. 3x C16A für 5x 2,5mm² NYM Leitung für die CEE 16A.

    Danke für jede seriöse, nicht hämische Antwort!

    MFG
     
  2. #2 Strippe-HH, 22.09.2018
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    328
    Ich denke mal, damit schwächst du den Balken mit. Oder frage den Errichter des Dachstuhls danach.
    Warum verlegst du in einer Garage überhaupt die Leitungen unterputz?
     
  3. Froma

    Froma

    Dabei seit:
    30.03.2018
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke schon mal für die Antwort!

    Unterputzverlegung ist ein Wunsch des Spezies.... Weils dann cleaner aussieht ;)

    Die Schwächung des Balkens ist vernachlässigbar, ist abgeklärt ...

    Mir ginge es eher darum, ob aus Elektro-Sichtweise etwas dagegen spricht also Brandschutztechnisch etc.
     
  4. #4 leerbua, 22.09.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.310
    Zustimmungen:
    989
    Wenn Statik ok, dann mach es hübsch.

    Leitungsquerschnitte werden sicherlich noch hinterfragt ;)
     
  5. #5 werner_1, 22.09.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.709
    Zustimmungen:
    1.505
    Für die Querschnitte ist nicht allein die Absicherung maßgebend, sondern vor allem auch die Leitungslänge und die Verlegeart.
     
  6. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.311
    Zustimmungen:
    599
    Das haengt vor allem von der Statik ab.

    Ich sehe hier nicht wirklich was einfaches. Eine Pfette (vermutlich die Fusspfette, wo das Dach aufliegt?) an 2 Stellen zu perforieren, duerfte diese erheblich schwaechen. Ob der Dachstuhl so reichlich mit Reserve dimensioniert wurde? Was spricht gegen u.P.-Schlitz unterhalb der Pfette. mehr Aufwand, o.k aber der TE will ja eine optisch ansprechende Garage? Warum muessen die Kabel in den Hohlraum hinter der Pfette?
     
  7. #7 elektroblitzer, 22.09.2018
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.499
    Zustimmungen:
    98
    Die VDE 0100-520 schreibt Befestigungsabstände vor. Diese werden sind je nach dicke mindestens 400 mm. Die wird du bei den Pfetten als Abstände nicht haben.
    Bei Holzkonstruktionen wird eine Installationszone für die Elektrik gefordert.
     
  8. #8 leerbua, 22.09.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.310
    Zustimmungen:
    989
    Mach doch einfach mal Pause
    [​IMG]
     
  9. #9 werner_1, 23.09.2018
    Zuletzt bearbeitet: 24.09.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.709
    Zustimmungen:
    1.505
    Wenn du nicht weißt, was eine Pfette ist, brauchst du auch nicht zu antworten. Es gibt keine parallelen Pfetten im Abstand von 50-80 cm. :eek:
     
    patois gefällt das.
  10. #10 elektroblitzer, 23.09.2018
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.499
    Zustimmungen:
    98
    Genau und er Befestigungsabstand bleibt aber.
     
Thema:

Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig?

Die Seite wird geladen...

Kabelverlegung durch und hinter Dachstuhlpfette zulässig? - Ähnliche Themen

  1. Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen

    Verlustleistung und maximal zulässigen Strom berechnen: Hallo, ich hätte hier folgende Aufgabe bei der ich nicht weiter komme: A: Sie verwenden eine 25 m lange Verlängerungsleitung H07RN-F5G2,5 am 230...
  2. Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?

    Neue Hauptleitung im Keller - auf Holzverkleidung zulässig ?: Hallo zusammen, nachdem mir hier von einigen Mitgliedern wertvolle Tips gegeben wurden, werde ich eine neue 5x16qmm verlegen lassen. Nun wurde...
  3. NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?

    NYM-Leitung 4x10 + 1x10 anstatt 5x10qmm zulässig ?: Hallo zusammen, in einem Altbau ist abgehend vom HAK eine 8m lange 4x 10qmm NYM Hauptanschlussleitung zum Zählerkasten verlegt. Im Zählerkasten...
  4. Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?

    Anschluss des Nullleiter an zweitem Zähler zulässig?: Hallo zusammen, ein Elektriker hat bei uns den Zähleranschlusskasten erweitert, da für eine PV-Anlage ein zweiter Zähler integriert werden...
  5. 2 Poliger Wechselschalter zulässig?

    2 Poliger Wechselschalter zulässig?: Hallo Leute In unserer Freizeithütte ist mir beim erneuern einer abgebrannten Klemme aufgefallen, dass beim errichten der E-Anlage ordentlich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden