Kaltleiter-Warnung-Abschaltung

Diskutiere Kaltleiter-Warnung-Abschaltung im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Es gibt im Motor 2 Kaltleiter,die nach Norm s.u beschriftet sind. 1TP1 - 1TP2 Warnung Wicklung 1 2TP1 - 2TP2 Abschaltung Wicklung 1...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

dirk007

Beiträge
51
Hallo

Es gibt im Motor 2 Kaltleiter,die nach Norm s.u beschriftet sind.

1TP1 - 1TP2 Warnung Wicklung 1
2TP1 - 2TP2 Abschaltung Wicklung 1

Haben die beiden PTC die selbe Temp.-Kurve oder wird der PTC "Warnung" schneller hochohmig?

Oder wird das nur am Auslösegerät realisiert? (Warnung/Abschaltung)



Gruß Dirk
Beitrag bearbeiten/löschen
 
wird der PTC "Warnung" schneller hochohmig?

An ein Auslösegerät 3RN10 22 können zwei Fühlerkreise angeschlossen werden, die auf ein Ausgangsrelais mit 1 S für Warnen und 1 W für Abschalten wirken. Durch die Verwendung von Temperaturfühlern mit unterschiedlicher Nennansprechtemperatur TNF werden die Funktionen „Warnen“ und „Abschalten“ ermöglicht. Das Ansprechen des Fühlerkreises für „Warnen“ wird durch eine gelbe LED signalisiert, für „Abschalten“ durch eine rote LED.

Quelle : Siemens
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Kaltleiter-Warnung-Abschaltung