Kein PE in der Decke vorhanden

Diskutiere Kein PE in der Decke vorhanden im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo erstmal, ich weiß garnicht ob ihrs schon wusstet, aber ich hab da ein problem. Ich hab mir gestern eine neue Lampe(Metallgehäuse) gekauft...

  1. #1 Thunatos, 31.08.2012
    Thunatos

    Thunatos

    Dabei seit:
    31.08.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo erstmal, ich weiß garnicht ob ihrs schon wusstet, aber ich hab da ein problem.

    Ich hab mir gestern eine neue Lampe(Metallgehäuse) gekauft und wollt sie heute anbringen.

    Also hab ich grad die alte Lampe abgebaut und musste feststellen das nur 2 Leitungen aus der Decke kommen, ich denke N und L. Hab vor über einem Jahr, auf der Arbeit(ich arbeite im Einzelhandel und da wird öffter mal ein Musterstück verkauft), mal eine Schulung gehabt wie man Lampen an- und abklemmt. Jetzt bin ich mir aber total unsicher da ich bei mir kein PE-Kabel habe. Anbei ein Bild meiner Lampe, in der hoffnung ihr sagt mir ich kann sie auch ohne Erdung anschließen.
    [​IMG]

    MfG Thunatos
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Kein PE in der Decke vorhanden. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.442
    Zustimmungen:
    95
    Eine Schutzerdung ist für diese Leuchte zwingen notwendig. Zu klären wäre, ob das ein N oder PEN an deinem Leuchtenanschlusspunkt ist - Bei einer einwandfreien Anlage mit PEN wäre eine klassische Nullung durchführbar, an einem Anschluss mit N, bei dem der PEN nicht mitverlegt wurde, hilft nur nachrüsten oder eine SK II-Leuchte installieren.
     
  4. #3 Thunatos, 31.08.2012
    Thunatos

    Thunatos

    Dabei seit:
    31.08.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Erstmal danke für die Antwort.
    Wie kann ich denn rausfinden ob ich N oder PEN habe?

    Edit: Was ich auch nicht so ganz verstehe ist warum aus der Lysterklemme 2 PE-Kabel ausgehen, eins an die Lampe und eins an die Halterung. Sehe das zum ersten mal.
     
  5. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.442
    Zustimmungen:
    95
    Man müsste anhand der vorhandenen Installation (weil es meistens keine Doku ab dem Zähler darüber gibt), die Netzform bestimmen. Da es einen PEN nur in einerm TN-C-oder einem gemischten TN-C-S-System gibt, kannst du bei Kenntnis über ein TT (oder IT, unwahrscheinlich)-Netz allerdings auch daher darauf schliessen keinen PEN sondern N und PE zu haben.

    Da sind 2 Adern an der Lüsterklemme, weil man sich nicht auf die mechanische Befestigung von Sockel und Leuchtenkörper auf eine einwandfreie elektrische Leitfähigkeit verlässt, wenn nach Montage keine Überprüfung derselben stattfindet/stattfinden kann und die Schutzmaßnahme nicht durch das Demontieren des Leuchtenkörpers aufgehoben werden darf.
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Kein PE in der Decke vorhanden

Die Seite wird geladen...

Kein PE in der Decke vorhanden - Ähnliche Themen

  1. Zu viele Kabel aus der Decke

    Zu viele Kabel aus der Decke: Hallo Forum Zu installieren ist eine Deckenleuchte. Dem Kabelsalat aus der Decke sind 2 Lichtschalter zugeordnet. Wie finde ich heraus welche 3...
  2. Funktion einer vorhandenen Platine

    Funktion einer vorhandenen Platine: .
  3. Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?

    Anschlussleitung Baustromverteiler Einspeiseseite PE und N zusammen oder nicht?: Hallo! Erst einmal vielen Dank für die Aufnahme hier :) Nun zu meiner ersten Frage an die Fachleute hier: Ein Bekannter, der eine kleine Baufirma...
  4. Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden

    Vorhandene Hausleitung für Garten verwenden: Hallo Wir bauen gerade ein neues Terassendach mit Markise, Beleuchtung und einer Steckdose. Wir wollten eigentlich mit einem Erdkabel auf den...
  5. Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter

    Wechselstromzähler/Zwischenzähler PE Leiter: Hallo Zusammen, ich habe einen Zwischenzähler im Garten angebracht. Dort habe ich den Schutzleiter mit einer Wago Klemme verbunden. Auf der...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden