Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg. Fragen:
(Land BaWü, EVU: ENBW, 3 Wohneinh, klar alles nur über Fachbetrieb...)
Allgemeines und Vorgeschichte siehe ersten Thread
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=16651#16651
Entfernung Heizkeller Zählerschrank ca 12m
Heizungs-Ausschalter
Notaus-Schalter für Ölheizung ist wohl noch zwingend notwendig
(oder würde der eigene LS-Schalter ausreichen ?)
Leckwarngerät:
Leckwarngerät benötigt eine eigene Sicherung ohne andere Verbraucher
Ist dazu auch ein eigener Neutralleiter notwendig oder kann ich eine gemeinsame Leitung nutzen ?
z.B. NYM 5x1,5 für
L1 Leckwarngerät (LS-B16A)
L2 Licht (LS-B10A)
L3 ÖlHeizung 400W (sofern nicht über FI)(LS-B16A)
N + PE je gemeinsam
Waschecke:
für Trockner und zwei Waschmaschinen
L1,L2,L3 über 3xLS-B16A mit gemeinsamer NYM 5x2,5 auf 3 Steckdosen
oder sind 3 einzelne Leitungen NYM 3x2,5 notwendig (wenn jeweils >2kVA) ?
Wasser:
Gibt es im Heizkeller Mindestabstände zu Wasseramaturen
oder bestimmte Installationszonen ähnlich wie im Bad?
Fehlerstromschutzschalter:
will mit L1,L2,L3 auf 3xLS-B40A dann auf FI 40A/30mA
dann auf die jeweiligen LS für Heizung, und Steckdosen für Wasch+Trockner.
Ohne FI: Leckwarn (weil wohl Plicht?) und Licht (Weil sonst Dunkel;-)
Bei der Heizung bin ich wegen FI noch am überlegen
(Gefahr bei Frost, höchstens nen eignen FI)
richtig und sinnvoll?
Werkstatt/Garage
auf den gleichen FI möchte ich noch legen:
Drehstromdosen in Werkstatt (5m zum Zähler)
CEE(32A) NYM 5x4 über 3xLS-32A
CEE(16A) NYM 5x2,5 über 3xLS-B16A
Werkstatt-Steckdosen, Garage, und Gartenpumpe
so sinnvoll?
* Keller / Heizungsraum
*************************
Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg. Fragen:
(Land BaWü, EVU: ENBW, 3 Wohneinh, klar alles nur über Fachbetrieb...)
Allgemeines und Vorgeschichte siehe ersten Thread
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=16651#16651
Entfernung Heizkeller Zählerschrank ca 12m
Heizungs-Ausschalter
Notaus-Schalter für Ölheizung ist wohl noch zwingend notwendig
(oder würde der eigene LS-Schalter ausreichen ?)
Leckwarngerät:
Leckwarngerät benötigt eine eigene Sicherung ohne andere Verbraucher
Ist dazu auch ein eigener Neutralleiter notwendig oder kann ich eine gemeinsame Leitung nutzen ?
z.B. NYM 5x1,5 für
L1 Leckwarngerät (LS-B16A)
L2 Licht (LS-B10A)
L3 ÖlHeizung 400W (sofern nicht über FI)(LS-B16A)
N + PE je gemeinsam
Waschecke:
für Trockner und zwei Waschmaschinen
L1,L2,L3 über 3xLS-B16A mit gemeinsamer NYM 5x2,5 auf 3 Steckdosen
oder sind 3 einzelne Leitungen NYM 3x2,5 notwendig (wenn jeweils >2kVA) ?
Wasser:
Gibt es im Heizkeller Mindestabstände zu Wasseramaturen
oder bestimmte Installationszonen ähnlich wie im Bad?
Fehlerstromschutzschalter:
will mit L1,L2,L3 auf 3xLS-B40A dann auf FI 40A/30mA
dann auf die jeweiligen LS für Heizung, und Steckdosen für Wasch+Trockner.
Ohne FI: Leckwarn (weil wohl Plicht?) und Licht (Weil sonst Dunkel;-)
Bei der Heizung bin ich wegen FI noch am überlegen
(Gefahr bei Frost, höchstens nen eignen FI)
richtig und sinnvoll?
Werkstatt/Garage
auf den gleichen FI möchte ich noch legen:
Drehstromdosen in Werkstatt (5m zum Zähler)
CEE(32A) NYM 5x4 über 3xLS-32A
CEE(16A) NYM 5x2,5 über 3xLS-B16A
Werkstatt-Steckdosen, Garage, und Gartenpumpe
so sinnvoll?