Keller / Heizungsraum

Diskutiere Keller / Heizungsraum im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - ************************* * Keller / Heizungsraum ************************* Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
U

Umbauer

Beiträge
169
Beruf
sei 15 Jahren kein Elektro mehr
*************************
* Keller / Heizungsraum
*************************
Im Zuge der kompletten Elektroerneuerung stellen sich mir folg. Fragen:
(Land BaWü, EVU: ENBW, 3 Wohneinh, klar alles nur über Fachbetrieb...)
Allgemeines und Vorgeschichte siehe ersten Thread
http://www.elektrikforum.de/viewtopic.php?p=16651#16651

Entfernung Heizkeller Zählerschrank ca 12m

Heizungs-Ausschalter
Notaus-Schalter für Ölheizung ist wohl noch zwingend notwendig
(oder würde der eigene LS-Schalter ausreichen ?)

Leckwarngerät:
Leckwarngerät benötigt eine eigene Sicherung ohne andere Verbraucher
Ist dazu auch ein eigener Neutralleiter notwendig oder kann ich eine gemeinsame Leitung nutzen ?
z.B. NYM 5x1,5 für
L1 Leckwarngerät (LS-B16A)
L2 Licht (LS-B10A)
L3 ÖlHeizung 400W (sofern nicht über FI)(LS-B16A)
N + PE je gemeinsam

Waschecke:
für Trockner und zwei Waschmaschinen
L1,L2,L3 über 3xLS-B16A mit gemeinsamer NYM 5x2,5 auf 3 Steckdosen
oder sind 3 einzelne Leitungen NYM 3x2,5 notwendig (wenn jeweils >2kVA) ?

Wasser:
Gibt es im Heizkeller Mindestabstände zu Wasseramaturen
oder bestimmte Installationszonen ähnlich wie im Bad?

Fehlerstromschutzschalter:
will mit L1,L2,L3 auf 3xLS-B40A dann auf FI 40A/30mA
dann auf die jeweiligen LS für Heizung, und Steckdosen für Wasch+Trockner.
Ohne FI: Leckwarn (weil wohl Plicht?) und Licht (Weil sonst Dunkel;-)
Bei der Heizung bin ich wegen FI noch am überlegen
(Gefahr bei Frost, höchstens nen eignen FI)
richtig und sinnvoll?

Werkstatt/Garage
auf den gleichen FI möchte ich noch legen:
Drehstromdosen in Werkstatt (5m zum Zähler)
CEE(32A) NYM 5x4 über 3xLS-32A
CEE(16A) NYM 5x2,5 über 3xLS-B16A
Werkstatt-Steckdosen, Garage, und Gartenpumpe
so sinnvoll?
 
Hallo!
Also ich würde für jeden stromkreis ein extra Kabel legen wegen der neutralleiter belastung!

Für Garage Werkstatt und Gartenteichpumpe würde ich schon einen FI empfehlen! Wobei es bei der Gartenteichpumpe sogar pflicht ist! So wie bei allen außen- Leuchten und Steckdosen!

mfg Schorre
 
@schorre82
>FI für alle Außenleuchten
Gartenpumpe klar, aber dachte sonst nur für Steckdosen?
 