Mach Dir bei der Aufteilung nochmal nen Gedanken ob du damit leben kannst, wenn beim Auslösen des 1. FI nur noch Bad, DLE und Keller Strom haben ...
1 HS 63A - 4p FI 40A/30mA - LSS 3p B32A - DLE
|- 4p FI 40A/30mA - 6 LSS B10-16A
|- 4p FI 40A/30mA - 4 LSS B10-16A + 25A D0 (Keller)
Und dann den E-Herd auf FI 2 und Licht und Allgemeinstrom auf FI 2 + 3 verteilen (inkl. Bad), dann hast im Fehlerfall wenigstens jeden 2. Raum noch Licht oder so (abhängig von der Aufteilung) und du sparst Dir die 40A-Vorsicherung, da der Summenstrom an den Abgängen begrenzt und es passt in 3 Reihen (mit Platz am Ende) und du hast eine 4. Reihe frei für Erweiterungen (gerade u.P.-Verteiler stemmt man ja ungern wieder raus weil kein Platz mehr ist in 10 Jahren) ...
Und bei dem Kellerkram überleg Dir nochmal ob da wirklich ne UV notwendig ist oder ob nicht 2 oder 3 Leitungen bis zum Verteiler in der Wohnung sinniger sind und dann da absichern ... Wenn du da jetzt z.B. B10/B13 + B16 (=39A Summe) anstelle des D0-Elementes setzt passt das genauso und alles ist gut.
Tu Dir bitte selbst den Gefallen und komm von diesen B16-Automaten-Trip los. Für den Steuertrafo im Schaltschrank habt ihr sicher auch kleinere LSS im Einsatz ... (B/C/Z 2-6A) ... irgendwie kommts nicht hin sowas nicht zu kennen, wenn man in der Maschinensteuerung rumfummeln darf. Ich hab zwar mangels Übung sicher Probleme ne Siemens S7 komplett zu programmieren bzw. brauch dafür länger, aber auch die mag gerne knapp abgesichert sein, die CPUs halten nicht viel von Überstrom und auch MSS sind knapp eingestellt auf den Bemessungsstrom - denk mal drüber nach ...
1 HS 63A - 4p FI 40A/30mA - LSS 3p B32A - DLE
|- 4p FI 40A/30mA - 6 LSS B10-16A
|- 4p FI 40A/30mA - 4 LSS B10-16A + 25A D0 (Keller)
Und dann den E-Herd auf FI 2 und Licht und Allgemeinstrom auf FI 2 + 3 verteilen (inkl. Bad), dann hast im Fehlerfall wenigstens jeden 2. Raum noch Licht oder so (abhängig von der Aufteilung) und du sparst Dir die 40A-Vorsicherung, da der Summenstrom an den Abgängen begrenzt und es passt in 3 Reihen (mit Platz am Ende) und du hast eine 4. Reihe frei für Erweiterungen (gerade u.P.-Verteiler stemmt man ja ungern wieder raus weil kein Platz mehr ist in 10 Jahren) ...
Und bei dem Kellerkram überleg Dir nochmal ob da wirklich ne UV notwendig ist oder ob nicht 2 oder 3 Leitungen bis zum Verteiler in der Wohnung sinniger sind und dann da absichern ... Wenn du da jetzt z.B. B10/B13 + B16 (=39A Summe) anstelle des D0-Elementes setzt passt das genauso und alles ist gut.
Tu Dir bitte selbst den Gefallen und komm von diesen B16-Automaten-Trip los. Für den Steuertrafo im Schaltschrank habt ihr sicher auch kleinere LSS im Einsatz ... (B/C/Z 2-6A) ... irgendwie kommts nicht hin sowas nicht zu kennen, wenn man in der Maschinensteuerung rumfummeln darf. Ich hab zwar mangels Übung sicher Probleme ne Siemens S7 komplett zu programmieren bzw. brauch dafür länger, aber auch die mag gerne knapp abgesichert sein, die CPUs halten nicht viel von Überstrom und auch MSS sind knapp eingestellt auf den Bemessungsstrom - denk mal drüber nach ...