40mA FI?
Das wäre mir neu zumindest nicht nach VDE.
es gibt nur 10, 30, 100, 300, (500) mA Fis.
Der Steckdosentester ist ein Guter Ansatz allerdings kann der eine Installation nur sehr eingeschränkt prüfen.
Für den FI ist auch die Abschaltzeit wichtig die das Teil nicht ermitteln kann. Auch den Kurzschlußstrom (schleifenimpedanz) der sehr wichtig ist für die richtige Auslösung des Leitungsschutzschalters kann das Gerät nicht ermitteln.
Das wäre mir neu zumindest nicht nach VDE.
es gibt nur 10, 30, 100, 300, (500) mA Fis.
Der Steckdosentester ist ein Guter Ansatz allerdings kann der eine Installation nur sehr eingeschränkt prüfen.
Für den FI ist auch die Abschaltzeit wichtig die das Teil nicht ermitteln kann. Auch den Kurzschlußstrom (schleifenimpedanz) der sehr wichtig ist für die richtige Auslösung des Leitungsschutzschalters kann das Gerät nicht ermitteln.