Hallo zusammen,
wir wollen im 2.OG eine Split Klimaanlage installieren lassen.
Die Anlage hat eine max. Leistungsaufnahme von 1.75 KW.
Vom Hersteller wird zum Anschluss 3x2,5 mm2 empfohlen.
Wir haben im 2 OG ein ungenutztes 5*1,5 Kabel liegen das mit 16A abgesichert ist (Leitungslänge ca. 12m)
Laut Internet ist bis zu 2,6 KW Dauerlast bei 1,5 möglich.
Unser Installateur meinte, dass das vorhandene Kabel ausreicht und früher alles per 3*1,5 angeschlossen wurde und erst seit neusten 3*2,5 empfohlen wird.
Ein neues Kabel ziehen ist mit einem großen Aufwand verbunden.
Was meint ihr?