werner_1
Moderator
- Beiträge
- 22.094
- Beruf
- Rentner
Ich kenne das Umfeld nicht, aber der FI begrenzt keinen Strom.Und selbst wenn, wozu soll nach einem 40A FI eine Verdrahtung größer 6mm² nötig sein?
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Ich kenne das Umfeld nicht, aber der FI begrenzt keinen Strom.Und selbst wenn, wozu soll nach einem 40A FI eine Verdrahtung größer 6mm² nötig sein?
Kriechstrom auf PE - Wohnung nicht nutzbar.
Was soll die Änderung der Zuleitung von 4 auf 5 Adern bringen?
Die Frage stellt sich aber wurde der PEN getrennt oder wurde von diesem Ein N oder PE abgezweigt! Das ist zugegeben ein kleiner aber feiner Unterschied! Bei dem TE wurde die Umstellung auf TN-S vorbereitet aber wegen fehlender Ader das TN-C bis zur Verteilung beibehalten , den der PE endet irgendwo blind und damit bleibt der PEN ein PeN und ist kein N !Eine solche Konstellation ist nur für Altanlagen im Umbau zulässig. Wird z.B. der Zählerschrank erneuert und auf TN-S vorbereitet und einige Nachfolgende Verteiler sind noch im TN-C.
Wird eine Anlage neu errichtet (und die Gezeigte ist aus dem gleichen Baujahren) ist ab der Trennstelle kein PEN mehr zulässig.
Zudem ist es dann besser nicht N und PEN sondern PEN und PE weiter zu führen um für die neuen Anlagenteile einen sauberen PE bereit zu stellen.
Gott verdammisch wann begreift ihr es erst mal das Ab HAK ein TN-S-Netz gefordert ist das Ganze aber immer noch ein TN-C-S-Netz ist. Nebenbei nach einem RCD hast du immer ein TN-S-Netz. Den Ab dem RCD sind N und PE getrennt geführt. Selbst im TT-Netz ist der N geerdet und der PE auch nur eben an 2 getrennten Stellen. Egal welche Netzform davor existiert! So und wenn mein Versorger ein TT-Netz liefert und ich da nach dem Zähler einen selektiven RCD-Einsetze ist der Rest der Anlage danach als TN-S-Netz zu betrachten ! Zum reinem TN-S-Netz wird es erst dann wenn ab Trafo der Schutzleiter als getrennter Leiter (Eigenständiger) geführt wird. Das dann der PE evl gestützt wird oder nicht ist da eher Nebensache den der Netzbetreiber muss sowohl für PEN als auch für den PE die Schutzwirkung garantieren!
Bei einem TT-Netz hängt dein Wohl und wehe an deinem Lokalem Erder und wenn der Wegfault stehst du ohne Schutz da! Daran ändert auch der FI nichts. Den der Fehlerstrom kann gar nicht zurück zum Trafo fließen!
Beim TN-C-Netz und Stützung des PEN gibt es zwei Wege , einmal den PEN und zum Zweiten den Weg über die HES und über die Erde zum Trafo! Selbst bei weggefaultem lokalem Erder bleibt der Schutz über den PEN erhalten!
Auch wenn einige sagen das ist Müll die Netzform wird nicht geändert Physikalisch ist es aber so ! Selbst die Normen schreiben ja TN-S-Netz ab Hak obwohl ein TN-C-Netz vorliegt am Hak ! Koreckt wäre TN-C-S-Netz ab HAK Denn dann liegt die Trennung des TN-C-Netzes (PEN) in TN-S-Netz am Hak ! ( PE +N)