P
Pumukel
- Beiträge
- 23.469
Du begreifst es einfach nicht der Unterschied zwischen TT-Netz und TN-C-Netz liegt in dem Vorhandensein eines PE in der Zuleitung vom Trafo! Den Der PEN beim TN-C-Netz ist zuerst Schutzleiter und in zweiter Funktion Neutralleiter! Beim TT-Netz gibt es aber nur eine Verbindung zwischen Trafo und PE der Anlage und zwar über die Beiden Erder und die Erde. Fault dir dein lokaler Erder weg dann ist diese Verbindung unterbrochen und der Schutz komplett ausgehebelt! So und noch etwas fällt im TT-Netz der RCD aus erfolgt keine Abschaltung im Fehlerfall mehr. Deshalb haben unsere Nachbarn da auch den Backupschutz eingeführt ! Es spricht Absolut nichts dagegen bei jeder Netzform (IT-Ausgenommen) auf einen S-RCD als Backupschutz zu vertrauen . Denn beim Versagen eines RCD greift dann immer noch der Backupschutz. Und im TN-C Netz greift wie bei jeder Nullung der Schutz durch die Sicherung wenn der FI nicht Trennt. Das kann die Sicherung aber im TT-Netz nicht den der Strom über die Erde reicht dazu nicht , das die Sicherung auslöst! Deshalb gibt es da auch die Forderung nach RCD!
Noch etwas der PE ist ein Schutzleiter und kein Funktionserder , soviel zu EMV ! Noch etwas warum fordern sowohl die Wasserversorger als auch die Gasversorger das ihre Leitungen nicht als Erder verwendet werden dürfen und da isolierende Trennstrecken in der Leitung eingebaut werden müssen!
Noch etwas der PE ist ein Schutzleiter und kein Funktionserder , soviel zu EMV ! Noch etwas warum fordern sowohl die Wasserversorger als auch die Gasversorger das ihre Leitungen nicht als Erder verwendet werden dürfen und da isolierende Trennstrecken in der Leitung eingebaut werden müssen!