Hallo,
ist es zulässig, die Arbeitssteckdosen in der Küche über eine Drehstromzuleitung 5x1,5mm², die über einen 3poligen B13-Automaten abgesichert ist, zu versorgen? Einhaltung der Strombelastbarkeit der 5x1,5m² Leitung natürlich vorausgesetzt?
Ich denke, daß ein 3x2,5mm² über B16 abgesichert bei der Vielzahl der Küchengeräte doch schonmal knapp werden kann, 2 oder mehr Zuleitungen mangels Leerrohren jedoch nicht möglich.
Das ganze dann aufgeteilt auf 4x dreifache Steckdosen jew. L1NPE L2NPE L3NPE. Meiner Meinung nach ein guter Kompromiß, aber wie siehts mit der Zulässigkeit aus?
Danke für Hinweise..
Markus