Hallo, bin neu hier, helft mia.

Habe einen Kühlschrank gekauft.
In der Bedienungsanleitung steht was von Absicherung mit 10A.
Die Steckdose, wo auch der GEfrierschrank dranhängt hat jedoch 16A .

Kann das gefährlich oder so werden, hab nen bisschen Angst davor, dass da was kokelt oder so :?

kann es sein, dass die Kühlscharnkzuleitung, also das Anschlusskabel nur bis 2300W belastet werden darf und dehalb die niedrige Absicherung??

Thank u
 
kein_plan schrieb:
In der Bedienungsanleitung steht was von Absicherung mit 10A.
Die Steckdose, wo auch der GEfrierschrank dranhängt hat jedoch 16A .

Dann freu dich. Das heißt nichts weiter, als das der betreffende Stromkreis noch höher belastet werden darf. Du dürftest den Kühlschrank lediglich nicht an einem Stromkreis betreiben, welcher für weniger als 10A geeignet ist. Mehr macht nix.

kann es sein, dass die Kühlscharnkzuleitung, also das Anschlusskabel nur bis 2300W belastet werden darf und dehalb die niedrige Absicherung??

Nein.

MfG
 
Hallo Hemapri, vielen Dank !

Dann bin ich ja beruhigt :wink:
 