A
Ampär
- Beiträge
- 196
Netz: TNCS
Einspeisung: Dachboden (Schraubsicherung)
von dort aus 5 Adrig zur HV im Treppenhaus
zwischen EG und OG. Dann NH Sicherungen 63A
->Hauptschalter 63A.
Aufteilung in FI Kreis und Nicht FI Kreis.
Vom Nicht FI Kreis geht ein 5x6mm² zur Garage nach
draußen. Leitung mit 35A Schtraubsicherungen abgesichert. (Von HV zur UV Garage ca. 15m)
Dort einen FI verbaut.
Phase gegen PE gemessen (mit Benning U-Prüfer)
ca. 190 Volt langsam steigend bis 210 Volt
Phase gegen N volle 230 Volt
Lastauslösung Phase gegen PE; Spannung bricht ein bis ca 85 Volt
FI löst nicht aus. Gehe ich richtig der Annahme das eine geringere Spannung den Strom zum auslösen verringert? (Laut Ohmschen Gesetz)
D.h. der Spannungsprüfer schaltet doch nen Wiederstand dazwischen wenn ich beide Lastknöpfe drücke oder?
Was passiert da? Wieso bricht die Spannung ein? Wo ist überhaupt die restliche Spannung Phase gegen PE.
Ist es richtig sich in diesem Fall eine neue Erde zu holen? Das heißt von der Garagen UV ein 6mm² zum Staberder/Anlagenerder des Hauses der neben der Garage in den Boden eingetrieben wurde?
Danke!
Einspeisung: Dachboden (Schraubsicherung)
von dort aus 5 Adrig zur HV im Treppenhaus
zwischen EG und OG. Dann NH Sicherungen 63A
->Hauptschalter 63A.
Aufteilung in FI Kreis und Nicht FI Kreis.
Vom Nicht FI Kreis geht ein 5x6mm² zur Garage nach
draußen. Leitung mit 35A Schtraubsicherungen abgesichert. (Von HV zur UV Garage ca. 15m)
Dort einen FI verbaut.
Phase gegen PE gemessen (mit Benning U-Prüfer)
ca. 190 Volt langsam steigend bis 210 Volt
Phase gegen N volle 230 Volt
Lastauslösung Phase gegen PE; Spannung bricht ein bis ca 85 Volt
FI löst nicht aus. Gehe ich richtig der Annahme das eine geringere Spannung den Strom zum auslösen verringert? (Laut Ohmschen Gesetz)
D.h. der Spannungsprüfer schaltet doch nen Wiederstand dazwischen wenn ich beide Lastknöpfe drücke oder?
Was passiert da? Wieso bricht die Spannung ein? Wo ist überhaupt die restliche Spannung Phase gegen PE.
Ist es richtig sich in diesem Fall eine neue Erde zu holen? Das heißt von der Garagen UV ein 6mm² zum Staberder/Anlagenerder des Hauses der neben der Garage in den Boden eingetrieben wurde?
Danke!