Kurzschluss im Wechselschalter

Diskutiere Kurzschluss im Wechselschalter im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem und würde mich freuen, wenn mir jmd. ein Tipp geben könnte. Bei mir wird im Flur eine 4 Strahlige...

  1. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein merkwürdiges Problem und würde mich freuen, wenn mir jmd. ein Tipp geben könnte. Bei mir wird im Flur eine 4 Strahlige Lampe (4x50W Hochvolt Halogen) über zwei Wechselschalter betrieben.

    Beim Einzug in das Haus hatte ich in einem der alten Schalter ein Kurzschluss beim Einschalten des Lichts. Daraufhin habe ich beide Schalter gegen neue getauscht und gut wars. Zunächst.

    Dann flog nach ein paar Monaten wiederrum die Sicherung beim Einschalten mit dem neuen Schalter. Das wiederholte sich sporadisch dann ca. 3 mal bis der Schalter festgebrannt war und erneut ausgetauscht werden musste.

    Nun ist ein neuer Schalter seit 2 Tagen installiert und ich hatte schon wieder einen Kurzschluss beim Einschalten! Beim Betätigen des Wechlschalters am anderen Ende des Flurs ist noch nie was passiert.

    Ich weiss nicht weiter und möchte wegen dieser Lapalie nicht unbedingt einen Fachmann ins Haus holen müssen.

    Kann mir jemand helfen? Ist das vielleicht ein bekanntes Phänomen? Googeln hat nix gebracht.

    Danke schon mal,

    Hans.
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    ->Wechselschalter verschmelzen ...

    Hallo Hans ,

    erstmal Willkommen im Forum !

    Das hört sich nach erster Lesung nach "Hamburger Schaltung" an !

    Da diese Schaltung sehr gefährlich (noch dazu strengstens verboten! ) und keineswegs eine "Lapalie" ist ,
    würde ich dazu raten , einen Fachmann (örtlichen Fachbetrieb) hinzuzuholen ,
    der kann dann vorort entscheiden wie eine sinnvolle Lösung aussieht !
    -
    Eine andere Gegebenheit ist eine fehlerhafte Isolation der Lampendrähte - auch keine "Lapalie" und nur mit entsprechenden Messgeräten ausmessbar !
    -

    Gruß,
    Gretel
     
  3. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Aha, mit "Hamburger Schaltung" fängt Google was an

    Ja, vielen Dank! Es handelt sich wirklich um diese Schaltung, ich habe mich schon immer gewundert, dass die zulässig sein soll, wusste aber nicht, dass das tatsächlich illegal ist!! Habe immer in älteren Wohnungen gewohnt und solch eine Wechselschaltung bisher ÜBERALL vorgefunden.

    Dass neuere Schalter das nicht abkönnen ist mir bislang nicht bekannt gewesen.

    Hmmm, was mache ich aber nun? Taster verbauen und ein Relais unterbringen? Dummerweise habe ich nun alle Renovierungsarbeiten erledigt, die Wände kann ich nicht nochmal aufreissen, meine Frau verlässt das Haus!! (Hmmm, interessante Idee allerdings ...)

    Gibt es eine legale Lösung ohne Kreuzschalter und Taster?

    Danke nochmals für die schnelle Antwort,
    viele Grüsse,
    Hans
     
  4. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Ein Doseneibaurelais bekommst du vielleicht noch hinter einen der scshalter gezwängt, dann könntest du eine Stromstoss-Schaltung draus machen.
    Ansonsten müsste man wissen, wie viele Adern vorhanden sind (mit Farbe) und ob unter den Schaltern Steckdosen sitzen.
     
  5. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke, klingt machbar, allerdings keine Steckdosen dort. Stromstoß heisst wohl Taster kaufen vermute ich?
     
  6. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Ja, mit Schaltern wird das nichts. es gibt afaik auch Taster mit eingebautem Stromstoss-Relais, falls der Platz arg knapp ist, aber in der Hand hatte ich noch keinen...
     
  7. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke Euch beiden! Werde wohl erstmal forschen was ich an Leitungen vorfinde und dann einen Plan machen. Mir ist eben auch eigefallen, dass ich das oben im Flur auch nochmal habe ... :(
     
Thema:

Kurzschluss im Wechselschalter

Die Seite wird geladen...

Kurzschluss im Wechselschalter - Ähnliche Themen

  1. Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung

    Spannung bei ausgeschalteter Wechselschaltung: Moin Zusammen! Ich messe bei einer ausgeschalteten wechselschaltung an der sekundär Seite vor dem Leuchtmittel eine Restspannung von 14V. Es...
  2. Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder

    Wechselschalter ersetzen durch Bewegungsmelder: Hallo miteinander Ich bin neu hier und wie ihr aus den folgenden Bildern erkennen werdet, wohne ich in der Schweiz. Hier werden ein bisschen...
  3. Wechselschaltung

    Wechselschaltung: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich einer Wechselschaltung. Mit dieser Schaltung kann ich das Licht in der Gartenhütte vom Haus aus...
  4. Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele

    Kurzschluß in der Sauna, wenn ich Steine über die Heizspirale hinaus stapele: Hallo, ich habe eine Heimsauna mit einem Ofen der ca. 5 Jahre alt ist. Selbst habe ich die Sauna das letzte halbe Jahr regelmäßig benützt und sie...
  5. Endstufe Remote mit Masse Kurzschluss

    Endstufe Remote mit Masse Kurzschluss: Ich habe mir eine Endstufe (360) W besorgt und wollte diese mit einem PC Netzteil betreiben. Ich hab das schon mit 2 anderen gemacht, die laufen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden