Kurzschluss im Wechselschalter

Diskutiere Kurzschluss im Wechselschalter im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein merkwürdiges Problem und würde mich freuen, wenn mir jmd. ein Tipp geben könnte. Bei mir wird im Flur eine 4 Strahlige...

  1. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe ein merkwürdiges Problem und würde mich freuen, wenn mir jmd. ein Tipp geben könnte. Bei mir wird im Flur eine 4 Strahlige Lampe (4x50W Hochvolt Halogen) über zwei Wechselschalter betrieben.

    Beim Einzug in das Haus hatte ich in einem der alten Schalter ein Kurzschluss beim Einschalten des Lichts. Daraufhin habe ich beide Schalter gegen neue getauscht und gut wars. Zunächst.

    Dann flog nach ein paar Monaten wiederrum die Sicherung beim Einschalten mit dem neuen Schalter. Das wiederholte sich sporadisch dann ca. 3 mal bis der Schalter festgebrannt war und erneut ausgetauscht werden musste.

    Nun ist ein neuer Schalter seit 2 Tagen installiert und ich hatte schon wieder einen Kurzschluss beim Einschalten! Beim Betätigen des Wechlschalters am anderen Ende des Flurs ist noch nie was passiert.

    Ich weiss nicht weiter und möchte wegen dieser Lapalie nicht unbedingt einen Fachmann ins Haus holen müssen.

    Kann mir jemand helfen? Ist das vielleicht ein bekanntes Phänomen? Googeln hat nix gebracht.

    Danke schon mal,

    Hans.
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    ->Wechselschalter verschmelzen ...

    Hallo Hans ,

    erstmal Willkommen im Forum !

    Das hört sich nach erster Lesung nach "Hamburger Schaltung" an !

    Da diese Schaltung sehr gefährlich (noch dazu strengstens verboten! ) und keineswegs eine "Lapalie" ist ,
    würde ich dazu raten , einen Fachmann (örtlichen Fachbetrieb) hinzuzuholen ,
    der kann dann vorort entscheiden wie eine sinnvolle Lösung aussieht !
    -
    Eine andere Gegebenheit ist eine fehlerhafte Isolation der Lampendrähte - auch keine "Lapalie" und nur mit entsprechenden Messgeräten ausmessbar !
    -

    Gruß,
    Gretel
     
  3. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Aha, mit "Hamburger Schaltung" fängt Google was an

    Ja, vielen Dank! Es handelt sich wirklich um diese Schaltung, ich habe mich schon immer gewundert, dass die zulässig sein soll, wusste aber nicht, dass das tatsächlich illegal ist!! Habe immer in älteren Wohnungen gewohnt und solch eine Wechselschaltung bisher ÜBERALL vorgefunden.

    Dass neuere Schalter das nicht abkönnen ist mir bislang nicht bekannt gewesen.

    Hmmm, was mache ich aber nun? Taster verbauen und ein Relais unterbringen? Dummerweise habe ich nun alle Renovierungsarbeiten erledigt, die Wände kann ich nicht nochmal aufreissen, meine Frau verlässt das Haus!! (Hmmm, interessante Idee allerdings ...)

    Gibt es eine legale Lösung ohne Kreuzschalter und Taster?

    Danke nochmals für die schnelle Antwort,
    viele Grüsse,
    Hans
     
  4. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Ein Doseneibaurelais bekommst du vielleicht noch hinter einen der scshalter gezwängt, dann könntest du eine Stromstoss-Schaltung draus machen.
    Ansonsten müsste man wissen, wie viele Adern vorhanden sind (mit Farbe) und ob unter den Schaltern Steckdosen sitzen.
     
  5. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke, klingt machbar, allerdings keine Steckdosen dort. Stromstoß heisst wohl Taster kaufen vermute ich?
     
  6. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
    Ja, mit Schaltern wird das nichts. es gibt afaik auch Taster mit eingebautem Stromstoss-Relais, falls der Platz arg knapp ist, aber in der Hand hatte ich noch keinen...
     
  7. HänsG

    HänsG

    Dabei seit:
    25.04.2005
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Danke Euch beiden! Werde wohl erstmal forschen was ich an Leitungen vorfinde und dann einen Plan machen. Mir ist eben auch eigefallen, dass ich das oben im Flur auch nochmal habe ... :(
     
Thema:

Kurzschluss im Wechselschalter

Die Seite wird geladen...

Kurzschluss im Wechselschalter - Ähnliche Themen

  1. Eaton PXL-B16/1 Kurzschlussfest??

    Eaton PXL-B16/1 Kurzschlussfest??: Hallo, ist Eaton PXL-B16/1 bis 10kA kurzschlussfest bzw. ist mit "kurzschlussfest" das Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1 gemeint?...
  2. Kurzschlussstrom - 445A Differenz in einem Raum

    Kurzschlussstrom - 445A Differenz in einem Raum: Hallo zusammen, vor kurzem habe ich im Haus meines Großvaters eine evtl. beunruhigende Entdeckung gemacht. Das Haus ist Bj. 2003 und wurde von...
  3. PV-Anlage 3 Module max. 1 kW Abschaltung bei Kurzschluss sicher?

    PV-Anlage 3 Module max. 1 kW Abschaltung bei Kurzschluss sicher?: Hallo, ich möchte mir gern eine PV-Anlage mit 3 Modulen mit insgesamt 1kW Leistung als Inselanlage mit 230 VAC einpolig aufbauen. Über einen FI...
  4. Kurzschluss beim Rasenmähen

    Kurzschluss beim Rasenmähen: Leider habe ich als Frau von der Elektrik NULL Ahnung und ich kenne auch niemanden der Ahnung hat. Beim Rasenmähen gab es gestern einen...
  5. Kurzschlussstrom zu gering??

    Kurzschlussstrom zu gering??: Hallo bei uns wurde heute der kurzschlussstrom gemessen weil wir bei manchen schwereren 230v motoren oftmals probleme hatten mit dem anlaufen....