Guten Tag,
Ich habe Frage zur Kurzschlussrechnung am Verbraucher. Gegeben ist bei mir ein TN-C-S Netz sowie ein Drehstrommotor. Der Motor wird durch ein 3x50/25 (25 ist der PE) NYY Kabel l = 300m gespeist. Für den Motor muss einen Schutzorgan (LS) auslegen. Kann mir bitte jemand helfen, wie man richtig vorgeht?
Meine Überlegung war am Kabelende den KS Ikmin auszurechnen. In dem Fall ist das der 1pol KS Strom. Er wird nach der Formel Ik1p=(c x 1,73 x Un)/((2Rk + R0)^2+(2Xk + X0)^2 )^(0,5) ausgerechnet.
Nun weiß ich weiß nicht wie ich die Nullwiderstände berücksichtigen soll da ich keine Rückleitung habe. Muss ich diese trotzdem beim KS Berechnung berücksichtigen? Fließt beim KS der Strom nicht direkt in die Erde (TN-C-S).
Vielen Dank für die Hilfe,
Alex
Ich habe Frage zur Kurzschlussrechnung am Verbraucher. Gegeben ist bei mir ein TN-C-S Netz sowie ein Drehstrommotor. Der Motor wird durch ein 3x50/25 (25 ist der PE) NYY Kabel l = 300m gespeist. Für den Motor muss einen Schutzorgan (LS) auslegen. Kann mir bitte jemand helfen, wie man richtig vorgeht?