KV Kabel, Saunaofen

Diskutiere KV Kabel, Saunaofen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, Bei uns wurde für eine Sauna ein 6KV Kabel eingezogen, abgesichert mit 16 Ampere, dies sollte laut Elektriker reichen. Bei der...

  1. #1 Scarlet, 14.07.2019
    Scarlet

    Scarlet

    Dabei seit:
    14.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    Bei uns wurde für eine Sauna ein 6KV Kabel eingezogen, abgesichert mit 16 Ampere, dies sollte laut Elektriker reichen.

    Bei der Saunafirma waren sie sich jetzt plötzlich nicht mehr sicher ob das reicht weil wir 7-9 KW bräuchten.

    Bin mir jetzt irgendwie unsicher wer jetzt recht hat?

    Wenn jemand eine Info dazu hätte, wäre ich sehr dankbar.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: KV Kabel, Saunaofen. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 creativex, 14.07.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.767
    Zustimmungen:
    246
    Ein mittelspannungskabel für eine Sauna ?
     
  4. #3 Scarlet, 14.07.2019
    Scarlet

    Scarlet

    Dabei seit:
    14.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Also schon von Grund auf falsch oder was ist die Frage?
     
  5. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.658
    Zustimmungen:
    368
    Kabel werden ueblicherweise mit Aderanzahl und Querschnitt angegeben. Woher hast du die Kenntnis, das es sich um ein "6KV" Kabel handelt?

    Die Frage lautet schlicht und einfach: Was fuer ein Kabel (Typ, Aderanzahl, Querschnitt, Verlegeart) wurde verlegt?
     
  6. #5 kurtisane, 14.07.2019
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.622
    Zustimmungen:
    334
    Was meinst Du denn genau mit 6KV Kabel?
    Oder gibt es vielleicht doch eine genauere Detail-Bezeichnung von dem Kabel.
     
  7. #6 eFuchsi, 15.07.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    1.379
    Zustimmungen:
    417
    3 x 1.5mm²
    3 x 2.5mm²
    5 x 1.5mm²
    5 x 2.5mm²
    ......
     
  8. #7 Octavian1977, 15.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    vor allem ergeben sich bei einer 16A Absicherung entweder 3,68kW oder 11,04kW aber nicht 6kW (falls das mit den 6kV gemeint war)
    Auch mit zwei Phasen ergäbe sich dann noch 7,36kW (auch wenn das erst recht keinen Sinn macht)
     
  9. schUk0

    schUk0

    Dabei seit:
    19.10.2016
    Beiträge:
    365
    Zustimmungen:
    107
    Und die Saunafirma will das selbst anschließen? :D

    Vielleicht ist auch ein Kabel mit 6qmm gemeint.
    Hat der Elektriker denn auch mal eine Rechnung oder wenigstens ein Angebot gemacht in dem das ersichtlich sein könnte?

    Nach einem Messprotokoll könnte man an der Stelle auch mal fragen.
     
    leerbua gefällt das.
  10. #9 Scarlet, 15.07.2019
    Scarlet

    Scarlet

    Dabei seit:
    14.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Mantelleitung NYM-J 5x6mm2

    6,00 mm2 quer
    5 Adern

    Feuchtraum, innen

    Ich hoffe das hilft, versuche zwischen den Parteien zu vermitteln :)
     
  11. #10 eFuchsi, 15.07.2019
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    1.379
    Zustimmungen:
    417
    und auch mit einem 3-POLIGEN Leitungsschutzschalter 16A abgesichert?
     
  12. #11 creativex, 15.07.2019
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    1.767
    Zustimmungen:
    246

    6 mm2 reicht locker das ist unter den meisten Umständen schon zu viel aber es schadet nicht
     
  13. #12 Octavian1977, 15.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    6mm² ist ganz schon viel für 16A Drehstrom, muß eine enorme Leitungslänge sein.

    ergibt 11,04kVA bei Heizungen auch 11,04kW
     
  14. #13 Scarlet, 15.07.2019
    Scarlet

    Scarlet

    Dabei seit:
    14.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ist recht lang ja, einmal quer durchs Haus und durch den Garten.

    Vielen lieben Dank für Eure Hilfe.
    Hoffe die Fronten beruhigen sich jetzt und alles läuft dann.
     
  15. #14 kurtisane, 15.07.2019
    kurtisane

    kurtisane

    Dabei seit:
    27.02.2011
    Beiträge:
    4.622
    Zustimmungen:
    334
    Im Erdreich sollte man NYY verwenden, wenn schon NYM-J quer durch den Garten, dann hoffentlich wenigstens geschützt im Leerrohr ala FBY-EL-F M40 oder ähnlichem.
     
  16. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    2.658
    Zustimmungen:
    368
    Für die Verlegung im Feuchtraum, Innenbereich wäre NYM-J zulässig, aber wenn ich das hier lese:

    dann scheint die Verlegeart doch irgendwie anders zu sein...im Erdreich, im Schutzrohr im Erdreich?
     
  17. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  18. #16 Scarlet, 15.07.2019
    Scarlet

    Scarlet

    Dabei seit:
    14.07.2019
    Beiträge:
    5
    Zustimmungen:
    0
    Ist im Schutzrohr an einer Gartenmauer entlang und 3 polig gesichert, hat auch jemand gefragt.
     
  19. #17 Octavian1977, 16.07.2019
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    19.900
    Zustimmungen:
    516
    zwar darf man NYM im Schutzrohr im Erdreich verlegen, aber nur wenn ausgeschlossen werden kann daß sich im Rohr Wasser befindet, also eigentlich nur wenn man das Rohr Senkenfrei imt 2% Gefälle verlegt, was sehr unrealistisch ist.

    Ordentliche Elektriker legen unterirdisch kein NYM sondern nur Kabel wie NYY, NYCWY,...
     
Thema:

KV Kabel, Saunaofen

Die Seite wird geladen...

KV Kabel, Saunaofen - Ähnliche Themen

  1. Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden

    Netzteil mit Kabel&Schukostecker an FI-Stromkreis verbinden: Hallo alle zusammen Ich möchte gerne ein Netzteil mit Strom versorgen und stehe da gerade etwas aus dem Schlauch. Das Netzteil hat 2 Anschlüsse,...
  2. Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?

    Wasserleitung zusammen mit Kabel im Bodenbereich verlegen?: Ich installiere gerade eine Entkalkungsanlage im Keller unserer Wohnung und mache mir Gedanken, wie ich die Entwässerung platzieren kann. Es gibt...
  3. 5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe

    5 Adriges Kabel von LED Stripes an Deckenbewegungsmelder anschließen? Hilfe: Hallo liebes Forum, ich hab im Zuge einer Renovierung die Idee beschlossen, mir einen begehbaren Kleiderschrank zu zulegen. Gesagt getan, Decke...
  4. Zu viele Kabel aus der Decke

    Zu viele Kabel aus der Decke: Hallo Forum Zu installieren ist eine Deckenleuchte. Dem Kabelsalat aus der Decke sind 2 Lichtschalter zugeordnet. Wie finde ich heraus welche 3...
  5. Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel)

    Verlängerung einers Türgong (Klingel) Ader (Kabel): Hallo zusammen, ich muss hier zwei adern seperate Kabel verlängern. Die Adern sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Welche Methode eignet sich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden