läuft ein Elektromotor 400/690V mit 230V an?

Diskutiere läuft ein Elektromotor 400/690V mit 230V an? im Forum Hausaufgaben im Bereich DIVERSES - Hallo, ich schreibe am Montag eine Klassearbeit über Stern/Dreieck Systeme, und wollte mal nachfragen, würde ein 400/690V Motor mit 230V...
M

Maiko

Beiträge
1
Hallo,

ich schreibe am Montag eine Klassearbeit über Stern/Dreieck Systeme, und wollte mal nachfragen, würde ein 400/690V Motor mit 230V anlaufen? sprich dann mit 1/3 der Leistung oder springt der gar nicht an?


Danke für die Antworten im vorraus!
 
Das hängt unter anderem davon ab, ob du ihn im Leerlauf, also unbelastet, hochlaufen lassen willst.
.
oder springt der gar nicht an?
Unglückliche Wortwahl, denn bei einem Elektromotor spricht man nicht von "anspringen".

Genaueres zum Anlaufen eines Elektromotors entnimmt man der Momentenkennlinie um zu erkennen,
ob der speziell betrachtete Motor das Kippmoment erreicht oder nicht.
 
Dachtest Du jetzt bei 230V an eine Steinmetzschaltung an eine einphasigen 230V-Anschluß oder an einem 230V-Drehstromnetz, dass es so nicht mehr gibt? Also zur Steinmetzschaltung, gibt es zahlreiches im Netz, auch Berechnungsbeispiele - bei einem 400/690V-Motor sehe ich Schwierigkeiten, diesen vernünftig nutzen zu können, da einfach die benötigte Strangspannung zu hoch ist. Das wird wahrscheinlich nur mit einem FU gehen.
 
ch schreibe am Montag eine Klassenarbeit über Stern/Dreieck Systeme, und wollte mal nachfragen, würde ein 400/690V Motor mit 230V anlaufen? sprich dann mit 1/3 der Leistung oder springt der gar nicht an?
.
Es wäre wahrscheinlich hilfreich im vorliegenden Fall anzunehmen, dass es sich um eine Klassenarbeit auf Berufsschulniveau handelt.
Im Zusammenhang mit Stern/Dreieck-Systemen wird dann häufig die Frage gestellt, an welcher Netzspannung ein 400/690V-Motor mit Stern-Dreieck-Anlauf betrieben werden kann.

Die Frage des TE zielt hingegen meines Erachtens darauf ab, ob dieser ihm vorgegebene Drehstrommotor an einem 230V Dreiphasennetz betrieben werden kann, bzw. will er unter Umständen auch nur wissen, was in diesem Fall "passieren" würde.

Die Fragestellung des TE ist nicht ganz eindeutig und könnte daher mißinterpretiert werden . . .
.
 
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 400/690V kann in unserem 230V/400V Drehstromnetz in der Dreieckschaltung betrieben werden. (Stern-Dreieck Anlaufschaltung möglich)
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 230/400V kann nur im Stern an unserem 230V/400V Drehstromnetz betrieben werden
 
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 400/690V kann in unserem 230V/400V Drehstromnetz in der Dreieckschaltung betrieben werden. (Stern-Dreieck Anlaufschaltung möglich)
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 230/400V kann nur im Stern an unserem 230V/400V Drehstromnetz betrieben werden
.
Wer hätte das gedacht . . .
 
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 400/690V kann in unserem 230V/400V Drehstromnetz in der Dreieckschaltung betrieben werden. (Stern-Dreieck Anlaufschaltung möglich)
Ein Drehstrommotor mit der Angabe 230/400V kann nur im Stern an unserem 230V/400V Drehstromnetz betrieben werden
Das ist pauschal so nicht richtig. Grundsätzlich kann ein ASM bei anderen Spannungen als auf dem Typenschild definiert betrieben werden...wenn man denn an die sich ergebenden Einschränkungen denkt.

Im übrigen schreibt der TE noch nicht einmal, um was für einen Typ Motor es sich handelt. Der Rest vermutet einen Asynchronmotor.
 
Seriös kann man die Frage nur beantworten, wenn man das Nenn-Anlaufmoment des Motors kennt.
Dann müsste man noch wissen, welches Lastmoment der anlaufende Motor überwinden muss/soll, also z.B. das Leerlaufmoment.

Dann bedenkt man noch, dass das Nenn-Anlaufmoment bei 230V gegenüber 400 V nur 1/3 so hoch ist und kann dann die Lösung geben.
Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
 
Stimmt.
Es kann aber durchaus nützlich sein, etwas "jenseits" von Klassenarbeiten zu lernen.
Ob das hier zutrifft...... bei dem "Enthusiasmus", den der TE nach seinem Eingangsposting an den Tag gelegt hat, wage ich es zu bezweifeln.
 
Thema: läuft ein Elektromotor 400/690V mit 230V an?
Zurück
Oben