Zudem wäre das 0,75mm² im Querschnitt nicht ausreichend.
Es gilt für feste Installationen der Mindestquerschnitt von 1,5mm² und die Pflicht den Schutzleiter mit zu führen.
Die vorhandene Leitung ist nur für den Anschluß über den Stecker so wie zuvor angedacht.
Es gilt für feste Installationen der Mindestquerschnitt von 1,5mm² und die Pflicht den Schutzleiter mit zu führen.
Die vorhandene Leitung ist nur für den Anschluß über den Stecker so wie zuvor angedacht.