Lampe mit PE Anschluss. Wie bei 2 adrig ?

Diskutiere Lampe mit PE Anschluss. Wie bei 2 adrig ? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, gibt es eine zugelassene Möglichkeit eine Deckenlampe die wegen Metallteilen einen PE Anschluss hat, an eine 2 adrige Leitung (...

  1. Jens2

    Jens2

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    gibt es eine zugelassene Möglichkeit eine Deckenlampe die wegen Metallteilen einen PE Anschluss hat, an eine 2 adrige Leitung ( L + N ) anzuklemmen ?
    Ein einfaches anklemmen vom PE Anschluss der Lampe an den N Anschluss ist meines Wissens nach verboten, oder irre ich mich da ?

    Viele Grüße
    Jens
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 30.04.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.366
    Zustimmungen:
    565
    Nein gibt es nicht.

    Solltest Du den N allderdings mit dem PEN einer Altanlage mit "klassischer Nullung" verwechseln, wird dieser an die N und an die PE Klemme der Leuchte angeschlossen.

    Beim Anschluß ist nachzumessen, ob die "Schutzmaßnahme" klassische Nullung auch noch fehlerlos funktioniert!!!

    Eine fehlerhafte Verbindung des PEN führt zu lebensgefährlichen Spannungen am Lampengehäuse
     
  4. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.336
    Zustimmungen:
    114
    Du irrst. In alten TN-C Installationen bleibt dir nix anderes übrig.

    Lutz
     
  5. Jens2

    Jens2

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Danke

    Danke für eure Antworten.

    Dann werde ich eine Brücke von PE der Lampe zum N Leiter machen.
    Das danach eine Überprüfung (Messung) erfolgt ob alles in Ordnung ist, ist selbstverständlich.

    Vile Grüße und noch einen schönen Tag
    Jens
     
  6. #5 Octavian1977, 30.04.2008
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.366
    Zustimmungen:
    565
    Wenn Du wirklich an deinem Lampenanschluß einen N hast darfst Du den auf keinen Fall mit dem Gehäuse verbinden!!!

    Zwischen N und PEN gibt es große unterschiede.

    Hast Du einen PEN teilst Du den in der Leuchte in PE und N auf
     
  7. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo wene sein trockemer Raum ist kein Bad Keller Pflasterboden hätte ich keine Bedenken die Lampe 2 pollig anzuschließen und Pe feizulassen- Das brücken ist uU.- viel gefährlicher sollte unbedingt ein Elektriker machen . mfgsepp
     
  8. Jens2

    Jens2

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Wie PEN feststellen ?

    Danke für die Antworten.

    Gibt es eine Möglichkeit festzustellen ob der N Leiter ein N oder ein PEN ist ?
    Falls nein, von wem kann man darüber Auskunft bekommen ? Stromlieferant ?

    Der Raum ist ein Flur. Also trocken. Die Lampe ist ca. 30 cm hoch. Raumhöhe ca. 2,40 Meter. Vom Fußboden bis zum untersten Lampenteil also ca. 2,10 Meter.

    Viele Grüße
    Jens
     
  9. #8 Nullvolt, 30.04.2008
    Nullvolt

    Nullvolt

    Dabei seit:
    08.03.2006
    Beiträge:
    2.250
    Zustimmungen:
    2
    Also das absichtliche Außerbetriebsetzen der Schutzmaßnahme durch Nichtanschließen des Schutzleiters ist Vorsatz! Den Hinweis kann ich hier nicht unkommentiert stehen lassen.

    Als Alternative kann ich nur den Einsatz einer schutzisolierten Leuchte anbieten.

    Bei Schutzklasse I muss auf jeden Fall eine Schutzmaßnahme installiert werden. Auf die Uraltschutzmaßnahme "isolierter Raum" kann man sich nicht mehr berufen. Ich gehe jede Wette ein, dass da entweder eine Zentralheizung oder sonst irgend ein Potential in den Raum eingeschleppt wird. Damit scheidet auch nach den alten Vorschriften der "trockene Raum" auf jeden Fall aus.

    Also entweder TN-C-System vorhanden und dann Nullen oder schutzisolierte Leuchte verwenden.

    0V
     
  10. Jens2

    Jens2

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Kann man davon ausgehen, das der N Leiter ein PEN ist, wenn am gleichen Stromkreis Steckdosen sind, die einen PE Leiter haben ?
    Eine Widerstandsmessung PE Steckdose - Heizkörper ergab das eine verbindung (also 0 Ohm) vorhanden ist.

    Viele Grüße
    Jens
     
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.865
    Zustimmungen:
    286
    Wenn in diesen Steckdosen auch nur zwei Adern ankommen, und der Schutzkontakt mit an den PEN(meist grau) angeschlossen ist, ja!

    Habe aber auch schon die Situation so vorgefunden, das fast überall 3adern mit separatem N und PE verlegt wurden, nur die Deckenauslässe wurden 2adrig versorgt. Dann können dort nur Schutzisolierte Leuchten montiert werden.
     
  12. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Früher wurde bei uns das überall so gemacht Lampenaulass 2 polig Ein nachziehen eines Schutzleiters ist oft ummöglich dazu müsste man eine neue Leitung velegen geht aber nicht weil die auf Holzdecke genagelten Stuckadurrohre (Schilfrohrmatten) als Putzträger dienen, schneidet mann diese ab dann kommt alles alles ruter!
    mfg sepp
     
  13. Jens2

    Jens2

    Dabei seit:
    04.07.2007
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die Antworten. Dann kommt bei mir nur eine Schutzisolierte in Frage.

    Die Steckdosen haben 3 Leiter. L + N + PE
    Es ist nichts gebrückt in den Steckdosen.

    Viele Grüße
    Jens
     
Thema:

Lampe mit PE Anschluss. Wie bei 2 adrig ?

Die Seite wird geladen...

Lampe mit PE Anschluss. Wie bei 2 adrig ? - Ähnliche Themen

  1. Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern

    Relais Stromstoßschaltung aus 2 Phasen ansteuern: Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich muss unsere Flurbeleuchtung aus 2 verschiedenen Phasen über Stromstoß ansteuern. Mein Vorgänger im Haus...
  2. Lampen Anschluss, Kabel kűrzen

    Lampen Anschluss, Kabel kűrzen: Hallo, wir sind umgezogen und haben nur Lampen die Selbstisoliertert sind. Jetzt hängt űberall die Schutzleiter oben raus. Kann ich die einfach...
  3. Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel

    Anschluss Lampe an 5-adriges Kabel: Hallo zusammen, Ich habe eine Lampe mit 3 Leuchtmitteln (Osram Parathom Pro GU10 PAR16 5.9W 927 36D), die für ein Kabel mit 3 Phasen / 5 Adern...
  4. Anschluss Deckenleuchte im Flur - seltsames Verhalten

    Anschluss Deckenleuchte im Flur - seltsames Verhalten: Hallöchen zusammen, folgende Situation: Im Flur gibt es 2 einfache Schalter. Einmal direkt an der Haustür, einmal vorm Durchgang ins Wohnzimmer....
  5. Siedle TLM 511 NG 402-2 klingelt bei mehreren Haustelefonen

    Siedle TLM 511 NG 402-2 klingelt bei mehreren Haustelefonen: Hallo zusammen Habe die Anlage oben mit 11 Haustelefonen und ERT. Wenn bei einem Mieter der Taster an der Türstation betätigt wird klingeln...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden