    Hallo!!!
    Ich habe eine Frage an euch?!
    Ich habe eine Schutisolierte Verteilerdose und Lampe.(Kein Schutzleiter) Ich möchte dazu eine Leuchtstofflampe anklemmen. Kann ich dieses auch ohne den Schutzleiter ??? Oder muss ich den nachziehen???
    Im vorraus sage ich DANKE!

    Mit freundlichen Grüßen
    Ferraz :)
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Der Ausdruck Leuchtstofflampe beschreibt hierbei nur das Leuchtmittel.

    Sollte die gesamte Leuchte mit Leuchtmittel Leuchtstofflampe der Schutzklasse II entsprechen ist das in Ordnung.

    Erkennbar mit dem Quadratzeichen im Quadrat !
     
  4. ferraz

    ferraz

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank ich schau mal nach

    MFG
    Ferraz :p
     
  5. Erzen

    Erzen

    Dabei seit:
    17.02.2005
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Es dürfen dann aber auch keine Kabel mit Schutzleiter zur Leuchstofflampe verwendet werden!
     
  6. ferraz

    ferraz

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Wie ist das denn wenn man auf Holz steht und die Lampe auch auf Holz befestigt wird??? Schutzklasse II haben die Lampen nämlich nicht. Braucht man denn den Schutzleiter ???

    Ferraz
     
  7. #6 cool_D., 26.03.2005
    cool_D.

    cool_D.

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Hi,
    naja bei einer Schutzklasse1-Lampe sollte der Schutzleiter auf jedenfall
    vorhanden sein.
    Eine andere Möglichkeit wäre, auch wenn dies eigentlich nicht mehr
    erlaubt ist, den Neutralleiter auch mit an PE anzuschliessen.
    Dann spricht man von klassischer Nullung.
    Die ist zwar seit 1973 verboten, aber wenns nur an der Lampe ist geht
    das meiner Überzeugung nach, in Ordnung.
    Ist jedenfalls besser, als den Schutzleiter ganz wegzulassen.

    MfG
     
Thema:

Lampe+PE???

Die Seite wird geladen...

Lampe+PE??? - Ähnliche Themen

  1. LED-Lampe (3 Drähte) - Decke (2 Drähte)

    LED-Lampe (3 Drähte) - Decke (2 Drähte): Hallo, folgende Situation: Ich habe eine neue LED Lampe gekauft. Diese hat die Anschlußfarben: braun = L (Phase) blau = N (Nullleiter) grün-gelb...
  2. Serienschalter (doppelwippe): 2 Lampen plus Unterputzradio?

    Serienschalter (doppelwippe): 2 Lampen plus Unterputzradio?: Hi Leute, bin ganz frisch hier im Forum und muss mit bedauern dazu sagen: ich bin nicht unbedingt ein Elektriker, daher könnte es mir auch mal...
  3. Neutralleiter abzweigen von Lampe

    Neutralleiter abzweigen von Lampe: Hallo, folgende Situation: In meinem Zimmer wurde bei der Renovierung vor einigen Jahren eine Halogenlampe mit 4 Strahlern installiert, von denen...
  4. Normale Lampen auf Dimmschalter?

    Normale Lampen auf Dimmschalter?: Ich wohne zZ in einer Altbauwohnung zur Untermiete und die Hauptmieterin möchte die von ihr eingebauten Dimmer gerne in der Wohnung behalten....
  5. Lampen im Dachkasten - Tipps zu Materialauswahl und Verlegung gesucht

    Lampen im Dachkasten - Tipps zu Materialauswahl und Verlegung gesucht: Hallo zusammen! Ich würde mich über ein paar Tipps zur Realisierung einer LED-Beleuchtung, bzw. Erfahrungswerte, wie man es besser machen kann,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden