Lampenbau - Leitungsverlegung in Holzlampe VDE konform

Diskutiere Lampenbau - Leitungsverlegung in Holzlampe VDE konform im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Guten Tag Plane gerade einen Lampenbau aus Holz. Der Entwurf war mit Carbon in Planung. Frage: Es soll in dem Holzelement 7 x...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
H

hagerRCD

Beiträge
59
Guten Tag

Plane gerade einen Lampenbau aus Holz.
Der Entwurf war mit Carbon in Planung.

Frage: Es soll in dem Holzelement 7 x
LED-Leuchtelement mit 230V/AC verbaut werden.

Geplant war eine Bohrung mit einem 8er Holzbohrer
und die Verlegung der Zuleitung in den jeweiligen
Bohrlöchern.

die Bohrung hatte man nun verworfen, da auf der
Oberfläche, welche von unten nicht sichtbar,
ein Kabelkanal mit der Maschine eingefäst wird.
_
? welches Kabel darf ich denn nun verlegen?
eine schmale Ölflexleitung, incl. PE-Leiter,
AWG-Einzeldrähte, flache Lampenzuleitung + PE-
Leiter?
Oder gibt es Alternativen? (Kabel sollte sehr
schmal sein - Leistung der LED-Leuchtmittel
zwischen 2,5 bis 3,5 Watt.
Der Kabelkanal wird dann mit Holzspachtel verspachtelt und dann neu verschliffen und versiegelt.
Das Lampenelement wird mit Stahlseilen von der
Decke aus abgehängt und mit einer dünnen Zuleitung
angeschlossen.

oder alles auf DC/12V-Basis bauen, mit jeweiligem
Trafo vorgeschaltet?

Die Leuchtmittel sollten einen Durchmesser von maximal 30 bis 40 mm haben ( = LED-Technik )
Dienen nur als Zusatzbeleuchtung - da in den Wänden
indirekte Beleuchtungen zusätzlich verbaut werden.


Danke
 
Mindestquerschnitt ist 0,75mm²
Ob mit PE oder ohne entscheidet die von Dir gewählte Schutzklasse der Leuchte.

Die Leitung sollte unbedingt austauschbar sein.
verspachteln des Kanales und einspachteln der Leitung ist keine gute Idee.

12V Leuchtensysteme sind Mist, der Trafo macht immer Probleme wenn da mal gedimmt werden soll oder andere Leuchtmittel verbaut werden sollen.

Prüfung der Leuchte nach VDE ist vor zunehmen.
 
Octavian1977 schrieb:
Mindestquerschnitt ist 0,75mm²
Ob mit PE oder ohne entscheidet die von Dir gewählte Schutzklasse der Leuchte.
i.O. Material ist aus Holz, analog ein Nicht-Leiter.


Octavian1977 schrieb:
Die Leitung sollte unbedingt austauschbar sein.
verspachteln des Kanales und einspachteln der Leitung ist keine gute Idee.

hmm, ja, das ist allerdings ein Argument. Werde dann ein dünnes Aluminium-
rohr mit einlegen + entsprechend mit erden(PE-Anschluss)
AWG-Drähte nehmen und diese noch in Silikonschläuche
einpacken. Spachtel/+Intarsien/+Funierstreifen drauf und gut ist.
für die Klemmstelle eine kleine Klemmdose+Holzdeckel dazu.


Octavian1977 schrieb:
M
12V Leuchtensysteme sind Mist, der Trafo macht immer Probleme wenn da mal gedimmt werden soll oder andere Leuchtmittel verbaut werden sollen.
Prüfung der Leuchte nach VDE ist vor zunehmen.

i.O. bin kein Freund von Trafogeräte. Da müssen 230V rann und gut.
Leuchtmittel + Kühlung muss ich mir noch näher anschauen.

Prüfung auf Isolation, Schleifenwiderstand, usw. wird gemacht.
Ist nur für den Privatgebrauch und hängt in 3 Meter Höhe.

Danke mal
 
"...hmm, ja, das ist allerdings ein Argument. Werde dann ein dünnes Aluminium-
rohr mit einlegen + entsprechend mit erden(PE-Anschluss) ..."
Dann wäre die Leuchte nicht mehr Schutzklasse II (Schutzisoliert) sondern I (Schutzerdung)
Für Schutzklasse II müssen alle aktiven Teile doppelt Isoliert sein.
AWG Drähte sind nicht VDE Konform sondern nach Amerikanischer Norm.

Klemmen und Basisisolierte Drähte in oder auf Holz ist nicht zulässig, Brandgefahr. Her muß eine Maßnahme zur Brandvermeidung durch Funkenflug oder Erhitzung eingebracht werden.
 
Octavian1977 schrieb:
Dann wäre die Leuchte nicht mehr Schutzklasse II (Schutzisoliert) sondern I (Schutzerdung)
Für Schutzklasse II müssen alle aktiven Teile doppelt Isoliert sein.
AWG Drähte sind nicht VDE Konform sondern nach Amerikanischer Norm.

gut, dann werde ich statt AWG dann so eine dünne
Gummileitung + PE nehmen. Das Rohr werde ich in der
Klemmdose dann mit einer Erdung versehen.
Alu-PE-Anschlussfahne an schweissen(m. Alu) oder
doch ein dünnes Gummikabel einfach ein spachteln, dann fällt die Erdung des Metallrohres weg.
Sollte das Gummikabel mal einen Isolationsfehler haben, wird der Spachtel + Kabel entfernt und neu gemacht.
Für die 6 x Zuleitungen für die jeweiligen Leuchtmittel, wird eine kleine Klemmdose in das Holz
eingefräst und mit einem Deckel verschlossen.
PE kommt auch rann und die Leiter zu den jeweiligen Leuchtmitteln haben dann auch einen PE dazu, für die jeweiligen Fassungen ( metallisch oder Nichtleiter, noch offen )


Octavian1977 schrieb:
Klemmen und Basisisolierte Drähte in oder auf Holz ist nicht zulässig, Brandgefahr. Her muß eine Maßnahme zur Brandvermeidung durch Funkenflug oder Erhitzung eingebracht werden.

Wenn aber in einer Klemmdose verklemmt werden, dann wohl zulässig. Vorm Brandschutz her nimmt man halt so eine entsprechende Holwanddose oder Klemmdose
https://img1.jalousiescout.de/10050...weigdose_aufputz_perspektivische_ansicht2.jpg
 
Wenn Du da noch eine Dose reinmachst schon, nur eben nicht direkt in Holz.

Beim Einspachteln der Leitung hätte ich folgende Bedenken:
1. Die Isolierung ist nicht dafür gedacht fest eingeklebt zu werden.
2. Die Spachtelmasse kann man nicht als Isolierung im elektrischen Sinne Bezeichnen, dazu sind keine Stoffeigenschalften bekannt.
3. der Spachtel kann die Isolierung angreifen.

Eine Isolierung mit Silikonschläuchen ist nur zum Schutz vor Hitze geeigent, als mechanischer Schutz ungeeignet da Silikon sehr schnell reißt.
Schau Dir mal den Aufbau einer H05 Leitung an da siehst Du wie dick der äußere Mantel ist, der zum mechanischen Schutz der Basisisolierung verwendet wird.
 
Octavian1977 schrieb:
Wenn Du da noch eine Dose reinmachst schon, nur eben nicht direkt in Holz.

Beim Einspachteln der Leitung hätte ich folgende Bedenken:
1. Die Isolierung ist nicht dafür gedacht fest eingeklebt zu werden.
....
3. der Spachtel kann die Isolierung angreifen.


Schau Dir mal den Aufbau einer H05 Leitung an da siehst Du wie dick der äußere Mantel ist, der zum mechanischen Schutz der Basisisolierung verwendet wird.

i.O.
evtl. werde ich die ganzen Dünn-Kabel mit einem Schrumpfschlauch versehen und dann mit einer Silikonspritze gescheit in das Holz ein-arbeiten.
Oben drauf kommt dann ein Holzelement/Intarsie, welches dann verschliffen wird.

Gibt es für den Trockenbau/Holzbau keine kleinen Möbel-Unterputz-Gehäuse?
Ich habe halt an dem einen Stahlhängeseil 6 oder 7 x Kabel,welche
ja noch verklemmt werden sollten?

wie macht man so was am Besten? Langt da nicht eine Ausfräsung und
dann montiert man da so eine Möbelklemmdose hin-ein?

irgend eine konforme Klemmdose wär jetzt noch praktisch?
hmm ...schwierig - sonst doch auf 12V bauen - hat man weniger Ärger

Danke
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Lampenbau - Leitungsverlegung in Holzlampe VDE konform

Ähnliche Themen

Zurück
Oben