Hallo !!!
Bin neu hier.
Erstmal zu mir: gelernter Elektroinstallateur(Gesellenprüfung Jan1985)
1993 Industriemeister Elektrotechnik FR Nachrichtentechnik
Also: alles schon ein bisschen her!!!
Nun zu meinem Problem:
Ein Bauer hier bei uns hatte Besuch von der Landw. BG.
Nun soll er in seinem (lt. Bauer) 1984 erbautem Stall und Schuppen in der Verteilung einen FI einbauen.
Als Sicherungen zur Verteilung sitzen Schmelzsicherungen 3x 35 A in der Verteilung sind in 3 Reihen Si-Automaten mit jeweils 16 A verbaut. Pro Reihe ca. 12 Automaten.
Der Stall und Schuppen wird nur noch dahingehend genutzt, dass 3 Geräte(max 5,5 kw) über 16 A Drehstromanschlusssteckdosen laufen(und nie gleichzeitig, max. 2 gleichzeitig)und ansonsten nur noch Licht und Steckdosen vorhanden sind.
Es können mit Sicherheit einige der SI-Automaten ausgebaut werden, da ungenutzt( Melkanlage und anderes schon demontiert, einige garnicht angeklemmt).Der Platz ist also da.
Nach lesen etlicher Beiträge hier im Forum plane ich nun folgendes:
ungenutzte SI-Automaten raus, und den "Rest" über einen FI 4pol. 40A/30mA "absichern".
Liege ich da richtig??
Oder sollte ich 2 FI 4pol. 40A/30mA vorsehen( 1 für Drehstrom und einen für Licht u.Steckdosen)???
Für eure Antworten schon jetztbesten Dank
Bin neu hier.
Erstmal zu mir: gelernter Elektroinstallateur(Gesellenprüfung Jan1985)
1993 Industriemeister Elektrotechnik FR Nachrichtentechnik
Also: alles schon ein bisschen her!!!
Nun zu meinem Problem:
Ein Bauer hier bei uns hatte Besuch von der Landw. BG.
Nun soll er in seinem (lt. Bauer) 1984 erbautem Stall und Schuppen in der Verteilung einen FI einbauen.
Als Sicherungen zur Verteilung sitzen Schmelzsicherungen 3x 35 A in der Verteilung sind in 3 Reihen Si-Automaten mit jeweils 16 A verbaut. Pro Reihe ca. 12 Automaten.
Der Stall und Schuppen wird nur noch dahingehend genutzt, dass 3 Geräte(max 5,5 kw) über 16 A Drehstromanschlusssteckdosen laufen(und nie gleichzeitig, max. 2 gleichzeitig)und ansonsten nur noch Licht und Steckdosen vorhanden sind.
Es können mit Sicherheit einige der SI-Automaten ausgebaut werden, da ungenutzt( Melkanlage und anderes schon demontiert, einige garnicht angeklemmt).Der Platz ist also da.
Nach lesen etlicher Beiträge hier im Forum plane ich nun folgendes:
ungenutzte SI-Automaten raus, und den "Rest" über einen FI 4pol. 40A/30mA "absichern".
Liege ich da richtig??
Oder sollte ich 2 FI 4pol. 40A/30mA vorsehen( 1 für Drehstrom und einen für Licht u.Steckdosen)???
Für eure Antworten schon jetztbesten Dank