Lastabwurfrelais + Schütz funktioniert fehlerhaft

Diskutiere Lastabwurfrelais + Schütz funktioniert fehlerhaft im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, wir haben einen elektronischen Durchlauferhitzer (21kW) durch einen gleichartigen ersetzt. Jetzt schaltet das Schütz (wir haben eine...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
M

muenze

Guest
Hallo,

wir haben einen elektronischen Durchlauferhitzer (21kW) durch einen gleichartigen ersetzt. Jetzt schaltet das Schütz (wir haben eine Elektroheizung)bei einer geringen Warmwasseranforderung im Sekundentakt hin und her. Bei einer höheren Leistungsanforderung schaltet es dauerhaft.
Hat jemand eine Idee wo hier die Ursache liegen könnte?

Schöne Grüsse
Muenze
 
Hallo,

soweit ich mich erinnere, müssen Lastabwurfrelais in einer bestimmten Phase des DLH liegen, ich glaube es war L2 .......
 
Hallo Edi,

das war genau der richtige Tipp.
Funktioniert jetzt tadellos.
Danke. :D

Muenze
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Lastabwurfrelais + Schütz funktioniert fehlerhaft
Zurück
Oben