Lasttrennschalter

Diskutiere Lasttrennschalter im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, schaltet ein Lasttrennschalter mit D02 immer alle Phasen ab oder bleibt es bei der betroffenen Phase? Welche Einrichtungen gibt es, dass...

  1. zudes

    zudes

    Dabei seit:
    17.03.2021
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Hallo,
    schaltet ein Lasttrennschalter mit D02 immer alle Phasen ab oder bleibt es bei der betroffenen Phase? Welche Einrichtungen gibt es, dass wenn einer von drei D02 ausfällt, alle anderen Phasen auch getrennt werden?

    Danke!
     
  2. #2 Octavian1977, 26.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    30.306
    Zustimmungen:
    1.954
    Ein D02 Lasttrennschalter schaltet im Auslösefall immer nur die betroffene Phase aus.
    Soll allpolig getrennt werden, wie z.B. bei einem Motor nimmt man Motorschutzschalter oder für andere Fälle Leistungsschalter.

    Wenn es zu Problemen kommt beim Abschalten nur einer Phase empfiehlt es sich eine Spannungsüberwachung zu verwenden denn auch vorgelagerte Sicherungen können auslösen oder auch an Leitungen einzelner Phasen Schäden entstehen.
     
    Joker333 gefällt das.
  3. #3 Pumukel, 26.10.2021
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    16.931
    Zustimmungen:
    2.954
    Ein Lasttrennschalter schaltet alle 3 L ab. Das trifft nicht zu, wenn nur eine Sicherung ausfällt.
    Zum Schutz werden da 3 polige Leitungsschutzschalter oder Motorschutzschalter verwendet.
     
  4. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    8.807
    Zustimmungen:
    1.437
    Toll nachgeplappert!
     
    PeterVDK gefällt das.
  5. zudes

    zudes

    Dabei seit:
    17.03.2021
    Beiträge:
    35
    Zustimmungen:
    1
    Was für Produkte funktionieren dann, wenn man 25mm² dreiphasig mit 50A anschließen will??
     
  6. #6 Octavian1977, 27.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    30.306
    Zustimmungen:
    1.954
    Spannungs- oder Netzüberwachungen gibt es von Eltako, Dold, Siemens, etc.
    daran ein Schütz welches den Verbraucher dreipolig abschaltet und fertig.
    Bei Motoren langt ein Motorschutzschalter in passender größe.

    Wichtiger wäre es, um das Schütz zu dimensionieren, Was genau damit geschaltet werden soll. (induktiv, Kapazitiv, Anlaufströme...)
     
  7. #7 creativex, 27.10.2021
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    3.696
    Zustimmungen:
    761
    Es soll Schmelzsicherungen mit Schlagbolzen geben allerdings hab ich noch nie eine solches Sicherungssystem gesehen
     
  8. #8 Octavian1977, 27.10.2021
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    30.306
    Zustimmungen:
    1.954
    In der Hochspannungstechnik, HH Sicherungen.
    Aber nicht für Niederspannung
     
  9. #9 creativex, 27.10.2021
    creativex

    creativex

    Dabei seit:
    05.10.2016
    Beiträge:
    3.696
    Zustimmungen:
    761
  10. #10 eFuchsi, 27.10.2021
    eFuchsi

    eFuchsi

    Dabei seit:
    12.06.2018
    Beiträge:
    5.831
    Zustimmungen:
    2.321
    Welche Einsätze werden jetzt im D02 Lasttrenner verwendet (also die Ampere)?
    Was hängt denn für eine Last daran, dass das Auslösen eines D02 Einsatzes Probleme bereitet?
     
Thema:

Lasttrennschalter

Die Seite wird geladen...

Lasttrennschalter - Ähnliche Themen

  1. Älteren Lasttrennschalter aussichern

    Älteren Lasttrennschalter aussichern: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meiner Unterverteilung eine Änderung vornehmen, möchte aber dazu die gesamte UV aussichern. Soweit ich...
  2. Austausch von Lasttrennschaltern

    Austausch von Lasttrennschaltern: Bei uns steht eine Erneuerung derr USV im Serverraum an .Die vorhandenen Lasttrennschalter und Bypass Schalter sind 20 Jahre in Betrieb . Ist es...
  3. Lasttrennschalter oder Neozed als Vorsicherung für UV?

    Lasttrennschalter oder Neozed als Vorsicherung für UV?: Hallo liebe Community, ich bin neu hier und habe mehrere Fragen: - Um eine Unterverteilung abzusichern, kann ich anstatt einer Neozed Einheit...
  4. Siemens Lasttrennschalter 5SG7133: Passeinsätze

    Siemens Lasttrennschalter 5SG7133: Passeinsätze: Ich habe mit dem Lasttrennschalter Neozed-Sicherungen und Reduzierringe mitbestellt. In der dem Lasttrennschalter beiliegenden...
  5. Siemens lasttrennschalter 5SG7133

    Siemens lasttrennschalter 5SG7133: Beschriftung ist ober 1 3 5 und unten 2 4 6. Wird der jetzt von oben eingespeist oder von unten dieser Typ. Da alle anderen die Einspeisung unten...