Laute Schaltgeräusche beim Aufladen eines Nachtspeicherofens

Diskutiere Laute Schaltgeräusche beim Aufladen eines Nachtspeicherofens im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo! Ich habe meine Heizungsanlage modernisiert und 4 alte Nachtspeicheröfen durch neue Dimplex VFDI 40c HFI 440 ersetzt. Geladen werden die...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
W

waeller

Guest
Hallo!

Ich habe meine Heizungsanlage modernisiert und 4 alte Nachtspeicheröfen durch neue Dimplex VFDI 40c HFI 440 ersetzt. Geladen werden die Öfen über Nachtstrom 8h lang, gesteuert über ein DC Steuersignal.

Beim Anklemmen habe ich mich an die Klemmenbelegung der alten Nachtspeicheröfen gehalten.

Bei 3en hat es auch prima funktioniert. Pünktlich um 22 Uhr liegt Strom an an, sie knacken einmal (Ein Relais schaltet) und sie laden auf.

Beim 4. sieht es allerdings so aus, dass er zwar auch um 22 Uhr schaltet und auflädt, allerdings nach ca. 1,5h Stunden in regelmäßigen Abständen beginnt 2 mal laut zu knacken. Das Knacken hört sich so ähnlich an wie das Knacken beim Start des Aufladevorgangs. Nur eben zweimal direkt hintereinander und lauter.

Man könnte meinen ein Relais schaltet sich ein/aus.

Wenn ich den Temperaturregler (and der Heizung) zurück auf 0 stelle. Hört der Aufladevorgang und das Knacken direkt auf.

Was ist hier los? Kann mir jemand helfen?
Nicht nur das mich das laute Knacken vom Schlafen abhält, ich habe auch Angst, dass hier etwas auf Dauer kaputt gehen kann.


Vielen Dank im Voraus
waeller
 
Du hast wirklich dieses Jahr neue Nachtspeicheröfen eingebaut???
Dir ist schon klar, daß elektrische Heizungen ab nächsten Jahr nicht mehr erlaubt sind? Oder wohnst Du nicht in Deutschland?
 
@Octavian1977

Mitnichten wird es ab nächstes Jahr keine nachtspeicherheizungen mehr geben. Die EnEV2009 gültig ab 01.09.2009 sieht hier keine Beschränkung wie diskutiert vor.
Es werden die Glühlampen abgeschafft das bringt mehr ein als ein Nachtspeicher mit Restwärmekontrolle und Witterungsführung.
 
@waeller

Da ist etwas falsch angeschlossen. Bitte die Elektro rufen die den Nachtspeicher angeschlossen hat. Hier ist die Aufladesteuerung mit dem integrierten Ladesschütz verkehrt angesteuert.
 
Hi!

Danke für die Antworten!
Das etwas am Ladeschütz falsch angeklemmt ist glaube ich eher nicht, denn der Öfen lädt ab 22 Uhr auf.

Vielmehr sieht es so aus, als ob der Ofen nach erreichen einer gewissen Temperatur kurz abschaltet. Dann wieder merkt: "Oh, es ist noch nicht genug aufgeladen" und wieder neu lädt.
Das allerdings im Minutentakt...

Was kann das bei einem neuen Ofen bloß sein?

Gruesse
waeller
 
Internes Ladeschütz. Nicht externes.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Laute Schaltgeräusche beim Aufladen eines Nachtspeicherofens
Zurück
Oben