Hallo Foretter,
ich hätte da mal eine ein ganz konkretes Anliegen. Ich war vor ein paar Tagen in der Wohnung der Tochter einer guten Freundin. Beim Anblick der Elektroinstallation habe ich als "Laie" spontan Herzrasen bekommen und die Brandpatsche in mir verspürte spontan den gesteigerten Drang, die ganze Anlage unverzüglich und nachhaltig vom Netz zu trennen.
Auf den ersten Blick erscheint es mir, als wäre die ganze Wohnung ein Stromkreis, inkl. Gasetagenheizung, E-Herd, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Badezimmer, Wohnzimmer, usw. Benutzt das Mädel das Licht in der Küche und erdreistet sich von ihrem 4-Platten-Herd zwei benutzen zu wollen, macht es aus dem "Einbauschrank" (maroder Holzverschlag würde diesen Zustand besser beschreiben) mal kurz und deutlich bzzzzt, und dann is Schicht im Schacht.
Die Wohnung wurde vor 2 Jahren komplett renoviert. Neues Bad, neue Küchenzeile, neue Steckdosen, uvm.
In diesem Fall fällt der "Bestandsschutz" für die Anlage doch flach, und sie muss den aktuellen Anforderungen normgerecht angepasst werden, oder bin ich da auf dem Holzpfad?
Darf diese olle Unterverteilung wirklich so mit dem Gaszähler kuscheln? So ganz ohne brandhemmende bauliche Trennung?
Habe ich mit meinem Drang, die Anlage als bald als möglich vom Netz zu trennen überreagiert?
Um kompetente und zeitnahe Antorten wäre ich unglaublich dankbar. Die Sache verfolgt mich echt bis in den Schlaf.
VlG und Danke schon mal im voraus!
Jens
Hier noch ein paar Bilder, damit ihr auch sehen könnt, was mir das nackte Grausen ins Gesicht getrieben hat:
http://s18.postimg.org/8wlvcknhh/WP_20140611_19_17_34_Pro_1.jpg
http://s29.postimg.org/qssigxgpv/WP_20140611_19_19_05_Pro_1.jpg
http://s8.postimg.org/u99azy301/WP_20140611_19_17_54_Pro_1.jpg
Das Tesaband ist eine Notlösung und stammt von mir. Hatte leider nichts besseres zur Hand. Ursprünglich waren das mal zwei abisolierte Aderenden:
http://s28.postimg.org/4wudmwqll/WP_20140611_19_20_36_Pro_1.jpg
Das ist irgendeine flexible Leitung, die zwischen Wand und Fliesen gequetscht wurde:
http://s23.postimg.org/g8v2yb2hz/WP_20140611_19_20_41_Pro_1.jpg
ich hätte da mal eine ein ganz konkretes Anliegen. Ich war vor ein paar Tagen in der Wohnung der Tochter einer guten Freundin. Beim Anblick der Elektroinstallation habe ich als "Laie" spontan Herzrasen bekommen und die Brandpatsche in mir verspürte spontan den gesteigerten Drang, die ganze Anlage unverzüglich und nachhaltig vom Netz zu trennen.
Auf den ersten Blick erscheint es mir, als wäre die ganze Wohnung ein Stromkreis, inkl. Gasetagenheizung, E-Herd, Backofen, Kühlschrank, Spülmaschine, Badezimmer, Wohnzimmer, usw. Benutzt das Mädel das Licht in der Küche und erdreistet sich von ihrem 4-Platten-Herd zwei benutzen zu wollen, macht es aus dem "Einbauschrank" (maroder Holzverschlag würde diesen Zustand besser beschreiben) mal kurz und deutlich bzzzzt, und dann is Schicht im Schacht.
Die Wohnung wurde vor 2 Jahren komplett renoviert. Neues Bad, neue Küchenzeile, neue Steckdosen, uvm.
In diesem Fall fällt der "Bestandsschutz" für die Anlage doch flach, und sie muss den aktuellen Anforderungen normgerecht angepasst werden, oder bin ich da auf dem Holzpfad?
Darf diese olle Unterverteilung wirklich so mit dem Gaszähler kuscheln? So ganz ohne brandhemmende bauliche Trennung?
Habe ich mit meinem Drang, die Anlage als bald als möglich vom Netz zu trennen überreagiert?
Um kompetente und zeitnahe Antorten wäre ich unglaublich dankbar. Die Sache verfolgt mich echt bis in den Schlaf.
VlG und Danke schon mal im voraus!
Jens
Hier noch ein paar Bilder, damit ihr auch sehen könnt, was mir das nackte Grausen ins Gesicht getrieben hat:
http://s18.postimg.org/8wlvcknhh/WP_20140611_19_17_34_Pro_1.jpg
http://s29.postimg.org/qssigxgpv/WP_20140611_19_19_05_Pro_1.jpg
http://s8.postimg.org/u99azy301/WP_20140611_19_17_54_Pro_1.jpg
Das Tesaband ist eine Notlösung und stammt von mir. Hatte leider nichts besseres zur Hand. Ursprünglich waren das mal zwei abisolierte Aderenden:
http://s28.postimg.org/4wudmwqll/WP_20140611_19_20_36_Pro_1.jpg
Das ist irgendeine flexible Leitung, die zwischen Wand und Fliesen gequetscht wurde:
http://s23.postimg.org/g8v2yb2hz/WP_20140611_19_20_41_Pro_1.jpg