Leckstromzange richtig einsetzen und versehen

Diskutiere Leckstromzange richtig einsetzen und versehen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, darf ich als Neuling hier euch mit einer vielleicht etwas komisch anmutenden Frage belästigen? Ich habe mir eine Leckstromzange gekauft,...

  1. viggo

    viggo

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, darf ich als Neuling hier euch mit einer vielleicht etwas komisch anmutenden Frage belästigen?

    Ich habe mir eine Leckstromzange gekauft, zur Fehlersuche am FI und vor allem, weil ich eine sehr genaue Stromzange gesucht habe.

    Man kann damit ja bekanntlich testen, wie viel Strom z.B. über den Schutzleiter oder die Erdung abfließt und nicht "im Stromkreis bleibt".
    Klar, wenn es über 30 mA sind, löst der FI aus, aber mich interessiert jetzt folgendes: Wie viel von diesem Ableit- oder Differenzströmen ist in einer einigermaßen modernen Anlage denn normal, ab wann muss man sich sorgen machen, dass was nicht stimmt?

    Bei einem meiner FIs sind es zum beispiel 3 mA, die nicht über den N-Leiter zurückfließen. ist das normal? Ab wann wird es kritisch?


    Wäre nett, wenn jemand was dazu sagen könnte, bin schon gespant!

    servus, viggo
     
  2. Anzeige

  3. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.870
    Zustimmungen:
    121
    Hallo
    ein RCD darf schon ab 50% des Nennfehlerstoms auslösen.
    Also ein 30 mA kann ab 15 mA auslösen.
    In der Praxis um 20 mA
    Ich habe was von 12 mA als max. Wert für die Anlage hinter dem 30 mA FI gelesen. Finde ich nicht mehr.
    Bin mir nicht ganz sicher.

    Bei Geräten nach VDE 0701-0702 ist 3,5 mA ein Grenzwert für den Schutzleiterstrom
     
  4. #3 Octavian1977, 21.11.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.844
    Zustimmungen:
    613
    Je mehr Geräte an einem Stromkreis hängen um so höher darf der Ableitstrom sein.
    Geräte für die normale 16A Schukosteckdose dürfen maximal 3,5mA aufweisen wie bereits erwähnt.
    Geräte höherer Leistung dürfen bis zu 10mA aufweisen.

    Das sind die Grenzwerte.
    Realistisch würde ich einen Ableitstrom von 3,5mA an nur einem Gerät nicht akzeptieren, da stimmt dran was nicht.
    Für eine komplette Wohneinheit sollte der Ableitstrom deutlich unter 15mA liegen.
    Auch wenn man die Einheit auf mehrere FIs aufteilen sollte.
    Die Aufteilung wird ja nicht aufgrund der Ableitströme sondern aufgrund der Verfügbarkeit der Gesamtanlage gemacht.

    In Wohnungen lassen sich mit der Zange auch gut die Ströme messen die über den PE und PA fließen aufgrund von Fehlern oder verlegten PEN.
    In Wohnungen mit Auftrennung des PEN erst in der UV habe ich bei 8 Parteien schon über 300mA über den PE/PA gemessen.
     
  5. viggo

    viggo

    Dabei seit:
    21.11.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Das klappt ja super bei eich, danke!

    Also ich merke mir, dass es pro Gerät 3,5 mA sein dürfen, aber das nicht optimal ist. Das probier ich mal aus :)

    servus, Markus
     
  6. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.716
    Zustimmungen:
    402
    Bei einem SK II Gerät dürfen es 0,5mA sein.
    Im Übrigen bei Drehstrom heben sich theoretisch auch Fehlerströme auf. Wenn du also auf jeder Phase ein Gerät mit 3mA hast sieht der FI theoretisch 0mA. Von daher kann die Summe der Fehlerströme bei einem 4 poligen FI auch höher als 15mA sein.
     
Thema:

Leckstromzange richtig einsetzen und versehen

Die Seite wird geladen...

Leckstromzange richtig einsetzen und versehen - Ähnliche Themen

  1. Alter Starkstrommotor richtig Neu verkabeln

    Alter Starkstrommotor richtig Neu verkabeln: Guten Abend zusammen ich bin neu hier steinig mich nicht gleich ich bin kein Elektriker würde aber gerne was dazu lernen. Ich habe mir eine...
  2. Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig

    Wechselschaltung mit 4 Adern funktioniert nicht richtig: Hallo, habe einen merkwürdigen Fall, den ich so nicht kenne. Ich poste das Bild damit es eindeutig ist. Der Kabel besteht aus folgenden Adern:...
  3. Dämmerungssensor funktioniert nicht richtig

    Dämmerungssensor funktioniert nicht richtig: Guten Tag Vor 3 Wochen wurde bei unserem neuem Vordach ein Dämmerungssensor montiert. Im Vordach sind 3 LED Strahler integriert. Idealerweise soll...
  4. Backofen arbeitet nicht richtig!

    Backofen arbeitet nicht richtig!: Hallo, ich habe seit einigen Tagen folgendes Problem, mein Backofenlicht geht für einige Sekunden an und dann wieder aus.. Erst hatte er das...
  5. Das richtige 12v Relais

    Das richtige 12v Relais: Hallo, ich bin auf Suche nach einem Relais für mein Motorrad. Folgende Vorgabe. Das Relais soll einen einfachen On/Off Schalter ersetzen. Ich habe...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden