LED Beleuchtung Lagerhalle

Diskutiere LED Beleuchtung Lagerhalle im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich mache plane gerade die Verdrahtung einer kleinen Lagerhalle ( 25*10 Meter ). Es werden 20 LED Feuchtraumlampen mit 50 Watt verbaut. (...

  1. #1 rödler, 12.10.2018
    rödler

    rödler

    Dabei seit:
    12.10.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich mache plane gerade die Verdrahtung einer kleinen Lagerhalle ( 25*10 Meter ).

    Es werden 20 LED Feuchtraumlampen mit 50 Watt verbaut. ( ca. 0,22 A ).

    Das ganze soll auf 3 Phasen aufgeteilt werden.
    L1=8 Lampen ( 1,76 A )
    L2=10 Lampen (2,2 A )
    L3=2 Lampen mit Bewegungsmelder ( 0,44 A )

    Die Zuleitung vom Verteilerkasten bis zu der letzten Abzweigdose bzw. Lampe beträgt ca. 40 Meter.

    Jetzt habe ich eigentlich eine simple Frage ( Entschuldigt bitte, dass ich überhaupt sowas Frage, ich bin zwar gelernter Elektroniker, mache sowas aber nicht alle Tage. )

    Kann ich die komplette Verdrahtung mit 5x1,5mm² im Lehrrohr machen bei einer Absicherung von B6A ?
    Oder muss ich bereits 2,5mm² nehmen wegen der Leitungslänge und Spannungsabfall.

    Der Spannungsabfall bei 1,5mm² sollte ja ca. 7V betragen.


    Vielen Dank für die Hilfe.
    Gruß
    Rödler
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 12.10.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.158
    Zustimmungen:
    779
    Wie hoch darf der Spannungsfall auf der Leitung denn sein?
    Da es sich wohl nicht um ein Wohnraumanschluß handelt gilt schon mal nicht die DIN 18015.
    Trotzdem macht es natürlich Sinn den Spannungsfall so gering wie möglich zu halten.
    Es ist auch entscheidend wie hoch der Spannungsfall schon bis zu dem genannten Verteiler ist.

    Neben dem Spannungsfall ist auch der Kurzschlußstrom zu berücksichtigen, hierzu ist die Impedanz des speisenden Netzes wichtig zu wissen.

    Zur Absicherung wären die Angaben des Herstellers zu beachten, welcher Typ und welche Stromstärke nötig ist.
     
  4. karo28

    karo28

    Dabei seit:
    25.07.2013
    Beiträge:
    3.044
    Zustimmungen:
    500
    5x1.5 genuegt. Absicherung sollte aber mit C-charakteristik C10A erfolgen, wg. Einschaltstromspitzen.
     
  5. #4 rödler, 12.10.2018
    rödler

    rödler

    Dabei seit:
    12.10.2018
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Super,

    Danke für die Informationen :) dann hab ich das ja halbwegs richtig Eingesxhatzt

    Unterverteilung ist untertrieben . Das ist die hauptverteilung
     
  6. #5 elektroblitzer, 14.10.2018
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.416
    Zustimmungen:
    77
    Na schon mal an die Einhaltung der VDE 0100-559 gedacht. Wohl eher nicht.
     
  7. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.612
    Zustimmungen:
    99
    Was steht denn da genau drinnen?
     
  8. #7 Octavian1977, 15.10.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.158
    Zustimmungen:
    779
    Errichten von Niederspannungsanlagen Teil 5-559 Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Leuchten und Beleuchtungsanlagen.

    Am Besten mal besorgen und durchlesen.
     
Thema:

LED Beleuchtung Lagerhalle

Die Seite wird geladen...

LED Beleuchtung Lagerhalle - Ähnliche Themen

  1. Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?

    Defekte Parkplatzbeleuchtung, Austausch gegen LED?: Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Empfehlung bezüglich einer Parkplatzbeleuchtung auf einem Vereinsgelände. Seit geraumer Zeit engagiere ich...
  2. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen

    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
  3. LED Zustand übertragen

    LED Zustand übertragen: Hallo, bei meiner Telefonanlage ist eine kleine grüne LED, die leuchtet wenn alles OK ist. Da es immer wieder mal vorkommt, das die Anlage sich...
  4. Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter

    Frage zu LED Panel, Dimmer und Schalter: Hallo! Ich möchte ein Led Panel mit einem Funk Schalter Dimmen. Der Schalter soll über dem normalen Lichtschalter an der Wand sein. Daher soll...
  5. LED Lichtschlauch

    LED Lichtschlauch: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 220V LED-Lichtschlauch, ich habe eine Holzkonstruktion an der ich ein 2-Atrikes Kabel...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden