LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen"

Diskutiere LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen" im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo allerseits, folgende Situation: Ich habe am Wochenende 34 LED Einbauspots (3W) -in Reihe geschaltet- eingebaut. Nun ist uns aufgefallen,...

  1. #1 Alldayvid, 14.03.2016
    Alldayvid

    Alldayvid

    Dabei seit:
    14.03.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo allerseits,

    folgende Situation: Ich habe am Wochenende 34 LED Einbauspots (3W) -in Reihe geschaltet- eingebaut. Nun ist uns aufgefallen, dass der Raum insgesamt zu hell und somit kühl wirkt. Wollen es alles doch ein wenig gedämmter und dunkler haben. Man hat mir erzählt, dass ich einfach einen Trafo davor setzen sollte.

    Nun würde ich gerne wissen, ob es so funktioniert und was ich beim Kauf zu berücksichtigen habe.

    Danke im Voraus. Gruss, David
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.492
    Zustimmungen:
    109
    Die erste Grundfrage ist, ob die eingesetzten LEDs dimmbar sind ...

    Und schonmal ergänzend: Bis auf Speziallösungen wird beim dimmen von LEDs das Licht nicht wie bei Glühfadenlampen von der Lichtfarbe wärmer, sondern einfach nur dunkler ...
     
  4. #3 Alldayvid, 14.03.2016
    Alldayvid

    Alldayvid

    Dabei seit:
    14.03.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Es würde mir ja schon ausreichen, wenn die insgesamt immer schwächer, dunkler,... leuchten würden.

    Ein Lösung für richtiges "stufenweise Dimmen" ist in dem Fall gar nicht erforderlich. Bzgl. der Dimmbarkeit der Spots an sich müsste ich später nochmal nachschauen.
     
  5. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    2.911
    Zustimmungen:
    125
    Die sind mit Sicherheit nicht in Reihe geschaltet, oder?

    Ciao
    Stefan
     
  6. #5 LED_Supplier, 14.03.2016
    LED_Supplier

    LED_Supplier

    Dabei seit:
    09.03.2013
    Beiträge:
    979
    Zustimmungen:
    61
    Stell doch mal Bilder von den Strahlern und Vorschaltgeräten ein
     
  7. #6 Octavian1977, 15.03.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.158
    Zustimmungen:
    535
    1. mit einem Trafo davor wird das gar nichts.
    2. die sind garantiert parallel geschaltet
    2. Du benötigst dimmbare LED Leuchtmittel
    3. Du benötigst einen Dimmer, der zu den verwendeten LEDs passt (siehe Angaben auf den Herstellerseiten von LED und Dimmer)
    4. Du benötigst die fachliche Qualifikation dies zu installieren.
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  9. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    9.486
    Zustimmungen:
    367
    LED Spots haben meißt eine Konstantstromquelle eingebaut , oder sie sitzt dahinter. Wie der Name schon sagt, liefert dieses Teil konstanten Strom und das oft in einem weiten Eingangsspannungsbereich. Also werden die auch bei 100V genauso hell leuchten wie bei 230, wenn du Pech hast.
     
  10. #8 Octavian1977, 15.03.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.158
    Zustimmungen:
    535
    und unter der Nennspannung kann alles mögliche herauskommen:
    Ganz aus, glimmen, blinken, flackern, Brummen, Pfeifen. Ein Dimmeffekt stellt sich allerdings nur sehr selten ein.
     
Thema:

LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen"

Die Seite wird geladen...

LED Einbauspots mittels Trafo "dimmen" - Ähnliche Themen

  1. LED Spots für Hausbeleuchtung Außen

    LED Spots für Hausbeleuchtung Außen: Hallo zusammen, ich möchte gern an der Aussbenbeleuchtung die Halogenspots gegen LED tauchen. Folgende habe ich bereits gekauft: OSRAM LAMPE...
  2. Trafo zwischen 220 und 240V?

    Trafo zwischen 220 und 240V?: Hallo, Wenn ein Trafo für den Niedervoltbereich mit einer Eingangs-Betriebsspannung von 220-240V deklariert ist, geht das "technisch" völlig in...
  3. 3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots

    3 von 6 LED Spots leuchten nur nach Austausch Trafo und Spots: Hi zusammen, habe folgendes Problem, bei mir gingen von heute auf morgen alle Halogenspots (6) nicht mehr. Bin daher ins Bauhaus und habe einen...
  4. Led Stripe mit 1mm Teilung

    Led Stripe mit 1mm Teilung: Hallo, werte Elektrikfreunde. Ich benötige für ein Projekt einen LED Stripe mit 1mm Teilung in 3000mm Länge. Jede LED muss einzeln ansteuerbar...
  5. E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter

    E14 LED-Glühbirne dimmen / Schutzleiter: Hallo zusammen, ich möchte eine E14 LED Glühbirne dimmen. z.B. Philips Classic LEDcandle 5-35W E14 825 BA35 gold FIL DIM Ich darf leider noch...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden