LED Problem

Diskutiere LED Problem im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leude, Ich wollte meine Gartenbeleuchtung neu installieren, statt halogen auf LED. So, in der Abzweigdose kommt ein 3x1,5mm² als...

  1. #1 KlausimHaus, 16.10.2018
    KlausimHaus

    KlausimHaus

    Dabei seit:
    16.10.2018
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leude,
    Ich wollte meine Gartenbeleuchtung neu installieren, statt halogen auf LED. So, in der Abzweigdose kommt ein 3x1,5mm² als Spannungsversorgung. Dieses zweigt zu einer Schalter-Steckdosenkombination (ohne Kontrollleuchte) und zu den Lampen (3 Stück je 10W). Die Lampen werden logischerweise vom Schalter geschalten. LEDs leuchten beim Schalten, beim Ausschalten leuchten diese weiter. Habe dann in der Abzweigdose, bei ausgeschaltetem Schalter, den Außenleiter abgeklemmt (vom Schalter zur Lampe) dann den Nullleiter. Wenn ich jetzt den Nulleiter der in der Lampe angeschlossen ist mit dem finger berühre und der PE noch fest angeschlossen ist dann leuchtet die LED leicht weiter. Woran liegt das? Wenn ich den PE abklemme ist das Problem behoben und die LEDs glimmen nicht weiter.
     
  2. Anzeige

  3. #2 werner_1, 17.10.2018
    Zuletzt bearbeitet: 17.10.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.315
    Zustimmungen:
    1.357
    1. Ist ein FI vorhanden? Wenn nicht, einbauen (lassen).
    2. Leitungen mit Isolationsmesser auf Schäden überprüfen.
    3. Wenn die LEDs im ausgeschalteten Zustand nur schwach leuchten, so ist das normal. Das sind kapazitiv eingekoppelte Spannungen, die ausreichen, die LEDs zum Leuchten zu bringen. Bei den Halogenlampen reicht das nicht.
    (Was du mit deinen Fingern wie und wo berührt hast, ist mir nicht ganz klar. Beispielsweise hast du wahrscheinlich nicht den "Null" oder Neutralleiter berührt, sondern eine blaue Ader)
     
  4. Www

    Www

    Dabei seit:
    08.10.2018
    Beiträge:
    1.796
    Zustimmungen:
    122
    Bei LED reicht manchmal schon die eingekoppelte kapazitive Spannung in der Schalterzuleitung, um diese leicht glimmen zulassen.
    Entweder stört man sich nicht dran, tauscht eine der Leuchten wieder gehen herkömmliches Leuchtmittel aus oder installiert in der Dose zwischen Schaltdraht und N extra dafür erhältliche RC-Glieder, die diese eingekoppelte Spannung eleminiert. Die Gesamteffiziens sinkt aber durch diese Maßnahmen.
     
  5. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.403
    Zustimmungen:
    555
    Glaube ich in diesem Fall nicht daran, es sei denn, die Lampen gehen zur Abzweigdose und von dort ein 5x zur Schalter Steckdosenkombination. Dann liegen in dem 5 adrigen Kabel die Adern parallel.
     
  6. #5 werner_1, 17.10.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.315
    Zustimmungen:
    1.357
    Der TE hat doch geschrieben, dass es so ist.
     
  7. bigdie

    bigdie

    Dabei seit:
    23.11.2013
    Beiträge:
    10.403
    Zustimmungen:
    555
    Nö Dieses zweigt zue einer Schalter Steckdosenkombination und den Lampen ab. Kann genausogut bedeuten Schalter und von dort zu den Lampen.
     
  8. #7 werner_1, 17.10.2018
    Zuletzt bearbeitet: 17.10.2018
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.315
    Zustimmungen:
    1.357
    Ja, könnte auch sein.
     
Thema:

LED Problem

Die Seite wird geladen...

LED Problem - Ähnliche Themen

  1. Zusätzliche Wandlampe/LED

    Zusätzliche Wandlampe/LED: Hallo zusammen , wir beabsichtigen im Zuge von Renovierungsarbeiten in unserer Essecke eine weitere Wandlampe zu installieren. Die jetzigen...
  2. 24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom

    24V Hutschienen Netzteil an LED-Strip - nix Strom: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine Trockenbauwand mit Regalfächern errichtet und möchte die Regalfächer nun mit LED-Strip beleuchten. Das...
  3. Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1

    Berker LED Drehdimmer für Wechselschaltung passend zu S.1: Hallo Community, ich suche für meine LED HV-LED Esstischleuchte (96W, dimmbar per Phasenabschnittdimmer) einen Drehdimmer, der für Kreuz- bzw....
  4. Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose

    Unverständliches Problem Garten-LED Strahler/Funksteckdose: Hallo zusammen, ich hoffe, es hat jemand eine Idee, was hier bei mir in der Garteninstallation nicht stimmt. Ich habe ein Paulmann LED-Set mit...
  5. Led Stripe

    Led Stripe: Hallo ich habe ein lichtprofil an der Wand in der eine 12mm Breite Fräsung für die led vorgesehen sind. Ich muss 4 mal einen 90grad Knick nach...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden