LED-Spots mit Bewegungsmelder im Vordach installieren

Diskutiere LED-Spots mit Bewegungsmelder im Vordach installieren im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich würde gerne bei mir im Vordach über die Haustür und dem Garagentor LED-Spots einbauen, da die momentan verbaute Lampe schlechtes...

  1. #1 Dennis1993, 27.06.2016
    Dennis1993

    Dennis1993

    Dabei seit:
    22.07.2015
    Beiträge:
    10
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich würde gerne bei mir im Vordach über die Haustür und dem Garagentor LED-Spots einbauen, da die momentan verbaute Lampe schlechtes Licht macht und nie alles richtig ausgeleuchtet bekommt von der jetzigen Position.

    Ich würde nun das Stromkabel in das Dach zurückziehen (da kommt das Kabel her) und dann gerne direkt in der Decke LED Spots einbauen. Ich habe dazu allerdings noch kleine Fragen an euch Profis. Vielleicht kann mir dabei ja jemand behilflich sein.

    Fragen:
    1. Ich möchte das ganze wasserdicht machen (sinnvoll?), auch wenn es im Dach trocken ist. Ist das mit LED-Spots überhaupt möglich? Die Fassung ist ja immer offen oder gibt es da komplett wasserdichte?
    Habe nur Spots gefunden, die von unten mit einer extra Scheibe versehen sind und somit spitzwassergeschützt sind.

    2. Wenn ich die Verkabelung vornehme, würde ich das alles einfach mit Wago-Klemmen in kleine Verteilerdosen ablegen oder sollte ich die lieber mit Schrumpfschlauch richtig dicht machen?

    3. Wenn ich einen Schrumpfschlauch verwende, würde ich Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch verwenden (Bild). Sind diese kleinen Teile 230 Volt tauglich oder ist das nur für 12V und 24V gedacht?
    Wenn ja, was nimmt man dann? :)
    Anschließend würde ich noch einmal einen Schrumpfschlauch über alles machen zur Sicherheit.

    4. Kann ich die Strahler untereinander einfach mit NYM 3x1,5 verbinden oder womit sollte man es verlegen (Querschnitt)?


    Würde mich über antworten freuen und danke im Voraus!
     
  2. Anzeige

  3. #2 Octavian1977, 28.06.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.411
    Zustimmungen:
    574
    zu 1. Die Dichtheit gegenüber Wasser gibt die zweite Ziffer der Schutzart (IPxy) an. Nur weil der Spot eine Glasscheibe darunter hat muß das noch lange nicht "Wasserdicht" sein.
    solange unter dem Vordach kein Wasser auf die Spots regnet oder dort mit Wasser gespritzt wird benötigt der Spot keinen Wasserschutz.
    IPX1 = Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser
    IPX2 = Schutz gegen schräg fallendes Wasser bis 15°
    IPX3 = schutz gegen Sprühwasser bis 60° schräge
    IPX4 = Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
    IPX5 = Schutz gegen Strahlwasser
    IPX6 = Schutz gegen starken Wasserstrahl
    IPX7 = Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen
    IPX8 = Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen
    IPX9 = druckwasserdicht (mit Druckangabe)

    zu 2.Eine Verteilerdose richtig ausgewählt ist auch dicht, auch hier gelten die unter 1 genannten Schutzarten

    zu 3. Kenndaten zu den Pressverbindern gibt der Hersteller an z.B. Klauke.

    4. Da die Spots beim Leuchtmitteltausch oder beim tausch des gesamten Spots ist flexible Leitung zu verwenden.
    Auswahl vom Querschnitt nach VDE 0298-4 maßgeblich ist der Nennstrom der Absicherung.
     
Thema:

LED-Spots mit Bewegungsmelder im Vordach installieren

Die Seite wird geladen...

LED-Spots mit Bewegungsmelder im Vordach installieren - Ähnliche Themen

  1. Ritto einen Taster installieren

    Ritto einen Taster installieren: Hallo zusammen, ich wollte mir einen extra Taster installieren, um das Garagentor zu öffnen. Ich will nicht direkt an den Motor ran und dachte...
  2. Led Spots flackern bzw. schalten ab

    Led Spots flackern bzw. schalten ab: Hallo zusammen, stehe momentan vor einem Problem und weiß gerade echt nicht weiter.. Ich habe in einer Decke 4 12V Led Spots verbaut (je Birne 3W...
  3. Slim LED Einbaustrahler

    Slim LED Einbaustrahler: Hallo, Habe hier vom Kunden Slim LED Einbaustrahler. Laut Hersteller sind diese in 4 verschiedenen Helligkeitsstufen mittels Wechselschalter zu...
  4. LED-Deckenlampe fachgerecht installieren? Konstruktionsfehler?

    LED-Deckenlampe fachgerecht installieren? Konstruktionsfehler?: Hallo zusammen, ich habe eine LED-Deckenlampe in 120cm Länge. Wollte sie nun installieren, nur ist es bei der Lampe irgendwie nicht möglich, sie...
  5. Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :(

    Erco Stromschiene, Spot geht nach einschalten an und dann aus :(: Hallo. ich habe folgendes Problem. Ich möchte eine Erco 3 Phasen Stromschiene mit Spots betreiben. Hab den Einspieser so angeschlossen das auf...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden