Hallo zusammen,
mich würde eure Meinung zum Thema Strombelastbarkeit einer Leitung in einem Leerrohr unter Putz verlegt interessieren. Ich würde gerne 5 x H07V-U 2,5qmm (3x Phase, N und PE) in einem Leerrohr verlegen. Die Strombelastbarkeit von diesen Kabeln beträgt bei 3 belasteten Adern, Verlegeart B1 und bei 25°C Umgebungstemperatur 22A (Angaben nach DIN VDE 0298-4:2003-08 ). Soweit so gut, nun kommt noch die Häufung ins Spiel, diese besagt, dass bei drei Stromkreisen aus einadrigen Kabeln ein Korrekturfaktor von 0,7 anzuwenden ist. Somit wäre ich bei einer Strombelastbarkeit von 15,4A. Hätte aber gerne eine 16A Sicherung verbaut. Habe ich hier noch irgendwo einen Denkfehler? Kann mir nicht vorstellen das ich 5 x 2,5qmm nicht in einem Leerrohr verlegen kann.
Schon mal vielen Dank
MfG
mich würde eure Meinung zum Thema Strombelastbarkeit einer Leitung in einem Leerrohr unter Putz verlegt interessieren. Ich würde gerne 5 x H07V-U 2,5qmm (3x Phase, N und PE) in einem Leerrohr verlegen. Die Strombelastbarkeit von diesen Kabeln beträgt bei 3 belasteten Adern, Verlegeart B1 und bei 25°C Umgebungstemperatur 22A (Angaben nach DIN VDE 0298-4:2003-08 ). Soweit so gut, nun kommt noch die Häufung ins Spiel, diese besagt, dass bei drei Stromkreisen aus einadrigen Kabeln ein Korrekturfaktor von 0,7 anzuwenden ist. Somit wäre ich bei einer Strombelastbarkeit von 15,4A. Hätte aber gerne eine 16A Sicherung verbaut. Habe ich hier noch irgendwo einen Denkfehler? Kann mir nicht vorstellen das ich 5 x 2,5qmm nicht in einem Leerrohr verlegen kann.