Leichter kriechstrom auf Wasserleitung wenn Was läuft

Diskutiere Leichter kriechstrom auf Wasserleitung wenn Was läuft im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, Wenn bei uns im Badezimmer die Waschmaschine läuft, haben wir am Waschbecken aufgemacht Wasser Strom. Dieser ist nicht...

  1. #1 scHmaaL, 25.04.2015
    scHmaaL

    scHmaaL

    Dabei seit:
    25.04.2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,

    Wenn bei uns im Badezimmer die Waschmaschine läuft, haben wir am Waschbecken aufgemacht Wasser Strom.

    Dieser ist nicht weiter schlimm oder hoch...
    Er kribbelt lediglich unangenehm.

    Das Haus ist noch 2 adrig mit PEN angeschlossen.

    Darf dementsprechend auf dem Wasser etwas sein?

    Können wir die Waschmaschine einfach in die Wand erden?

    Oder ist hier eine Sanierung des Eigentümers wichtig?





    Danke für eure Hilfe


    Gruß scHmaaL
     
  2. #2 scHmaaL, 25.04.2015
    scHmaaL

    scHmaaL

    Dabei seit:
    25.04.2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Oder was mir gar einfällt, würde die schraube von der Waschbecken Halterung sogar reichen?


    Gruß scHmaaL
     
  3. #3 werner_1, 25.04.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.045
    Zustimmungen:
    1.663
    Wie soll eine "Erdung in der Wand" aussehen? :roll:
    Hier ist eine Grundsanierung mit Potentialausgleich von metallischen Rohrleitungen und korrekte Schutzerdung der Steckdose + FI erforderlich.
    Wenn sich der Draht des PEN irgenwo löst kann eine lebensgefährliche Spannung irgendwo anliegen.

    Eigentümer verständigen!
     
  4. #4 Fentanyl, 25.04.2015
    Fentanyl

    Fentanyl

    Dabei seit:
    20.01.2007
    Beiträge:
    1.755
    Zustimmungen:
    1
    Das darf es auf keinen Fall und hört sich schwer nach einer unzureichenden PEN-Verbindung an. Lebensgefährlich!! Beim nächsten Betrieb kribbelt es vielleicht dann nicht mehr nur unangenehm. Diese Anlage ist sofort außer Betrieb zu setzen und fachkundig zu überprüfen. Bei der Gelegenheit könnte man auch evtl. vorhandene alte H-LS und Schmelzsicherungen austauschen, das beste Wäre eine Grundsanierung der Hauselektrik.

    Nein!

    Ach du lieber Himmel, nein! Die Wand ist doch kein Erdreich, wo soll denn da was abgeleitet werden? Wenn die Wand schon so feucht ist, dass man da funktionerenderweise einen Erder einschlagen könnte, ist eh das halbe Haus schon verschimmelt...

    Siehe oben!

    Du bist also nur Mieter? Dann informiere den Eigentümer, das fällt klar in dessen Zuständigkeitsbereich. Das aber bitte unverzüglich, im eigenen Interesse!

    MfG, Fenta
     
  5. #5 werner_1, 25.04.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.045
    Zustimmungen:
    1.663
    Hoffentlich nicht so: :oops:

    [​IMG]
     
  6. #6 scHmaaL, 25.04.2015
    scHmaaL

    scHmaaL

    Dabei seit:
    25.04.2015
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Ich danke euch für die Hilfestellungen Mieter ist erst ab Montag wieder zu erreichen...

    Waschmaschine zieht keinen Strom mehr da der Stecker gezogen wurde (nur für euch zur info)


    Gruß scHmaaL
     
  7. #7 Octavian1977, 27.04.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    23.840
    Zustimmungen:
    1.029
    Nicht Stecker ziehen sondern kompletten Stromkreis abschalten!!!

    selbst eine defekte Waschmaschiene darf solche Probleme nciht verursachen, auch nciht am klassisch genullten TN-C Katastrphennetz.

    Ich kann bei solchen Netzen nur DRINGEND eine komplette Sanierung empfehlen.

    Diese Situation zeigt deutlich die Gefahr eines TN-C Netzes auf, ein FI im TN-S Netz hätte hier wahrscheinlich schon abgeschaltet, bzw hätte der funktionierende Schutzleiter den Strom ausreichend abgeführt.
     
  8. #8 Uwe Mettmann, 01.05.2015
    Uwe Mettmann

    Uwe Mettmann

    Dabei seit:
    03.03.2013
    Beiträge:
    207
    Zustimmungen:
    17
    Dadurch kann es sogar noch gefährlicher werden und du kannst an einem Gerät einen elektrischen Schlag bekommen, bei dem du es gar nicht erwartest. Daher kann ich mich nur folgenden Ratschlag anschließen:

    Also am Sicherungskasten die Sicherung des entsprechenden Stromkreises abschalten oder rausdrehen.

    Das ist jetzt keine Warnung, vorsichthalber, weil ganz eventuell etwas passieren, nein, es ist sogar recht wahrscheinlich, dass die akute Gefahr eines Stromschlages besteht und wie gesagt, da wo du es nicht erwartest.

    Gruß

    Uwe
     
  9. #9 wechselstromer, 01.05.2015
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0
    Ich vermute, dass der TE hier einen 1.Aprilscherz mit uns veranstaltet?

    Von wegen .......
    :( :(
     
  10. #10 Fentanyl, 01.05.2015
    Fentanyl

    Fentanyl

    Dabei seit:
    20.01.2007
    Beiträge:
    1.755
    Zustimmungen:
    1
    Das wäre ein reichlich verspäteter Aprilscherz gewesen. Und es ist ein unter Laien tatsächlich häufiger anzutreffender Irrglaube, man könnte eine Erdverbindung durch ausreichenden Kontakt mit Putz/Mauerwerk herstellen - warum auch immer...

    MfG; Fenta
     
  11. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.156
    Zustimmungen:
    329
    [​IMG][/url]
     
Thema:

Leichter kriechstrom auf Wasserleitung wenn Was läuft

Die Seite wird geladen...

Leichter kriechstrom auf Wasserleitung wenn Was läuft - Ähnliche Themen

  1. Wasserwerk/Teichpumpe läuft nicht an jeder Steckdose

    Wasserwerk/Teichpumpe läuft nicht an jeder Steckdose: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine Wasserwerk im Garten das den Fischteig mit fliesendem...
  2. Tauchpumpe läuft nur ab und zu an

    Tauchpumpe läuft nur ab und zu an: Hallo, wir haben an unserem EFH einen Brunnen, und dieser wurde mit einer Tauchpumpe mit Druckwächter ausgestattet. Die Verkabelung der Pumpe...
  3. Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?

    Ist es erlaubt eine Wasserleitung auf eine bestehende Kabelpritsche mit Trennsteg zu verlegen?: Am anderen Ende der Produktionshalle wird ein Wasseranschluß zum Gießen der Außenanlagen benötigt. Eine ca. 70-80m lange Wasserleitung...
  4. Kriechstrom auf Erdung und Stromschläge

    Kriechstrom auf Erdung und Stromschläge: Hallo zusammen, ich bin mir nicht ganz sicher ob ich mit meiner Frage hier richtig bin. Also ich habe seit knapp drei Monaten Probleme mit der...
  5. Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus

    Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 20 Jahre alten Whirlpool. Er wurde seit längerem nicht mehr genutzt. Wenn ich ihn jetzt einschalte, löst...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden