schönen guten Tag bzw schöneg guten Abend. Ich habe ein kleines problem bei der Leitungdsdimensionierung, bin noch in der Ausbildung und habe bald meine zwischen Prüfung. Habe vom kollegen der nun im auslands Praktikum ist, aufgaben zum üben bekommen. Da ich mehr oder weniger auf mich allein gestellt bin was prüfung lernen usw. angeht habe ich da nun ein problem. Und zwar habe ich ein ganz normalen Hausinstallationsplan bekommen sprich wo die Leitungen lang gehen bis zur steckdose usw. und ich sollte nun alles berechnen sprich ich habe ledeglich die länge und weis das es NYM ist und zwar in der Wand Verlegeart C.
Das erste problem war schon ich wusste nun nicht verlegeart A2 oder doch C. Nach Stundenlangen fragen von klassen Kameraden sind wir zum entschluss gekommen es muss C sein so nett war dan auch mein geselle und sagte es sei C (nach merhmaligen anrufen).
So nun aber das eigendliche problem. Und zwar kommt das nicht hin ich soll die Leitung zur Steckdose berechnen so wie Automaten usw. .An der Steckdose ist bzw. soll ein Staubsauger betrieben werden usw. aber ich muss immer In= 20A nehmen was aber nicht geht. Weil Steckdosen nunmal nicht so hoch dürfen max. 16A soviel weis ich dan zum glück ^^ naja ich stell kurz die aufgabe:
Geg:
l= 14,5m
kappa= 56 m/ohm*mm²
(Staubsauger) P= 1600W
cos phi= 1
U= 230V
Verlegeart C
NYM 3x... (ist ja auch gefragt) aber 3adrig also 2belastete adern
f1= 1
f2= 0,8
f3= 1
f4= 1
Ges:
In=
Delta U=
A=
So nun ist klar berechne ich erstmal Ib.
Ib= P/U*cos phi= 1600W/230V*1= 6,97A
Nun aber das problem. Wenn ich nun in die vorgegebene Tabelle meines buches gucke nach DIN VDE ... müsst ich nun ein In von 20A nehmen. Aber das darf ich ja garnicht... weil die Steckdosen nunmal nur bis 16A ja Belastet werden dürfen. Somit kommt In= 20 nicht in frage, aber laut der Tabelle (im internet die Tabellen alles das gleiche) muss ich In= 20 nehmen also was soll ich nun machen? darf ich einfach nen kleineren In nehmen? oder nicht weil wen ich nun zwar nen In= 10A nehme was ja reichen würde bei gerade mal Ib= 6,97A. Somit kann ich auch normal weiter rechen sprich da ich dan ein Iz von 10A nehme. Nun könnte ich Ir berechnen und das nächst höchste in der Tabelle nehmen sprich A= 1,5mm² was ein Ir von 21 wäre. Und der spannungsfall wäre auch noch okay der würde bei 2,4V liegen nur naja ich wieder hole mich hab ich das problem laut jeder DIN VDE tabelle darf ich bei verlegeart C 2Adern minimum In= 20 nehmen was aus meiner sicht viel zu viel ist + für steckdosen nunmal nicht erlaubt ist.
Daher meine frage. Kann man einfach nen In von 10A bzw. 13A oder halt 16A nehmen. Oder müsste ich leztenendes nun doch schreiben das hier nichts verlegt werden kann, da man laut DIN VDE nur bei dieser verlegeart minimum 20A nehmen darf... und ich habe halt auch noch andere steckdosen zum berechnen mit neuer zuleitung die sogar nur 5m lang sind oder noch weniger an Ib haben ...
Würde mich auf eine hilfreiche Antwort freuen.
Und wirklich schuldigung für Rechtschreibfehler fehlende . , groß Kleinschreibung usw. bin leider schwerer Legasteniger und hab so meine probleme.
MfG. Kroas
Das erste problem war schon ich wusste nun nicht verlegeart A2 oder doch C. Nach Stundenlangen fragen von klassen Kameraden sind wir zum entschluss gekommen es muss C sein so nett war dan auch mein geselle und sagte es sei C (nach merhmaligen anrufen).
So nun aber das eigendliche problem. Und zwar kommt das nicht hin ich soll die Leitung zur Steckdose berechnen so wie Automaten usw. .An der Steckdose ist bzw. soll ein Staubsauger betrieben werden usw. aber ich muss immer In= 20A nehmen was aber nicht geht. Weil Steckdosen nunmal nicht so hoch dürfen max. 16A soviel weis ich dan zum glück ^^ naja ich stell kurz die aufgabe:
Geg:
l= 14,5m
kappa= 56 m/ohm*mm²
(Staubsauger) P= 1600W
cos phi= 1
U= 230V
Verlegeart C
NYM 3x... (ist ja auch gefragt) aber 3adrig also 2belastete adern
f1= 1
f2= 0,8
f3= 1
f4= 1
Ges:
In=
Delta U=
A=
So nun ist klar berechne ich erstmal Ib.
Ib= P/U*cos phi= 1600W/230V*1= 6,97A
Nun aber das problem. Wenn ich nun in die vorgegebene Tabelle meines buches gucke nach DIN VDE ... müsst ich nun ein In von 20A nehmen. Aber das darf ich ja garnicht... weil die Steckdosen nunmal nur bis 16A ja Belastet werden dürfen. Somit kommt In= 20 nicht in frage, aber laut der Tabelle (im internet die Tabellen alles das gleiche) muss ich In= 20 nehmen also was soll ich nun machen? darf ich einfach nen kleineren In nehmen? oder nicht weil wen ich nun zwar nen In= 10A nehme was ja reichen würde bei gerade mal Ib= 6,97A. Somit kann ich auch normal weiter rechen sprich da ich dan ein Iz von 10A nehme. Nun könnte ich Ir berechnen und das nächst höchste in der Tabelle nehmen sprich A= 1,5mm² was ein Ir von 21 wäre. Und der spannungsfall wäre auch noch okay der würde bei 2,4V liegen nur naja ich wieder hole mich hab ich das problem laut jeder DIN VDE tabelle darf ich bei verlegeart C 2Adern minimum In= 20 nehmen was aus meiner sicht viel zu viel ist + für steckdosen nunmal nicht erlaubt ist.
Daher meine frage. Kann man einfach nen In von 10A bzw. 13A oder halt 16A nehmen. Oder müsste ich leztenendes nun doch schreiben das hier nichts verlegt werden kann, da man laut DIN VDE nur bei dieser verlegeart minimum 20A nehmen darf... und ich habe halt auch noch andere steckdosen zum berechnen mit neuer zuleitung die sogar nur 5m lang sind oder noch weniger an Ib haben ...
Würde mich auf eine hilfreiche Antwort freuen.
Und wirklich schuldigung für Rechtschreibfehler fehlende . , groß Kleinschreibung usw. bin leider schwerer Legasteniger und hab so meine probleme.
MfG. Kroas