    Hallo,
    in einen Kellerraum, der als Sauna umgerüstet wird soll ein Elektriker 2 Lichtschalter (getrennte untereinanderliegend) sowie eine darunterliegende Steckdose installieren.
    Da die Wand an der installiert werden soll mit Paneelen verdeckt wird, möchte ich die notwendigen Kabel legen (nicht anschließen).

    Kann mir jemand sagen, wie viele Kabel ich von der Stromquelle aus zu den Lichtschaltern (zur Steckdose) legen muss? Müssen auch Steckdose und Lichtschalter mit weiteren Kabeln untereinander verbunden werden.
    Dank vorab für eure Hilfe!
    Gruß
    gross-eschweiler
     
  2. #2 Fachmann, 13.02.2006
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    625
    Zustimmungen:
    0
    Hallo groß-eschweiler,

    ganz habe ich deine Schilderung nicht verstanden. Soll der Kellerraum komplett als Sauna umgerüstet werden, so das die Steckdose und Schalter sich innerhalb einer Sauna befinden, oder wird in den Kellerraum eine Sauna eingebaut und die Schalter befinden sich in einem Kellerraum, in dem sich auch eine Sauna befindet.
    Was soll geschaltet werden, Wechselschalter? Taster? Beleuchteter Schalter?

    Gruß Fachmann
     
  3. #3 Hemapri, 13.02.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.013
    Zustimmungen:
    60
    Sollen beide Schalter zum gleichen Stromkreis gehören, also gleiche Sicherung? Wenn ja, dann genügt eine Leitung Leitung NYM 3x1,5 oder 3x2,5mm², je nach den örtlichen Bedingungen. Wie lang soll die Leitung vom LSS bis zur Leuchte in etwa werden. wichtig wäre auch, wie die Leitung auf ihrer ganzen Länge verlegt wird (Dämmung, unter Putz ect.) und ob sie zusammen mit anderen leitungen verlegt wird.

    Logischerweise ja, die Steckdose muß ja irgendwie versorgt werden. Mach doch mal einen Plan, wie das ganze aussehen soll. du schreibst weiterhin, dass eine Sauna eingebaut werden soll. Auf deren Stromversorgung ist doch noch mehr zu achten, als auf ein paar Schalter und Steckdosen. Wie soll die denn angeschlossen werden? Ist Drehstrom vorhanden oder nur Wechselstrom? Welche Leistungsaufnahme?

    MfG
     
  4. #4 gross-eschweiler, 13.02.2006
    gross-eschweiler

    gross-eschweiler

    Dabei seit:
    13.02.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Sauna in Kellerraum

    Also die Sauna soll in den Kellerraum.
    Geschaltet werden soll (alles außerhalb der Sauna, diese bekommt ja einen Starkstromanschluss):
    1 Lichtschalter für deckenbeleuchtung
    1 Wechselschalter (beleuchtet) für Ventilator
    1 Steckdose
     
  5. #5 techniker28, 13.02.2006
    techniker28

    techniker28

    Dabei seit:
    24.02.2005
    Beiträge:
    1.344
    Zustimmungen:
    1
    Hi,

    also von b nach c brauchst du ein 5 - Adriges entweder 5x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm²(Je nach Absicherung, Leitungslänge usw.)
    1x L, 1 x N,1 x PE, 2x geschaltete Phase.Du brauch zwischen c,d und e auch diverse Adern, aber da das vermutlich mit Hohlwanddosen gemacht wird, können die Adern durch die Innenverbindungen durchgeschliffen werden.


    gruß,
    techniker28
     
  6. #6 gross-eschweiler, 13.02.2006
    gross-eschweiler

    gross-eschweiler

    Dabei seit:
    13.02.2006
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Danke!!

    :D
    Vielen Dank!
     
Thema:

Leitungen legen

Die Seite wird geladen...

Leitungen legen - Ähnliche Themen

  1. Gleichspannung - 2 Leitungen parallel legen - 1x Absichern - Pfusch oder Erlaubt?

    Gleichspannung - 2 Leitungen parallel legen - 1x Absichern - Pfusch oder Erlaubt?: Hallo zusammen, Mir ist bewusst, dass eine Leitung mit richtigem Querschnitt der bessere Weg wäre :) Folgende Situation: - Gleichspannung 52V -...
  2. Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen

    Stromleitungen für Carport(evtl. Wallbox) und Gartenhaus verlegen: Guten Abend, Wir sind vor einem Jahr in unser neues Haus eingezogen und sind jetzt gerade dabei den Garten anzulegen. In Folge dessen geht es...
  3. Leitungen beim verlegen markieren

    Leitungen beim verlegen markieren: Hallo zusammen, ich habe mich hier angemeldet und wollte fragen, ob ihr einen Trick habt Leitungen zu markieren. Wir sind dabei Kabel zu ziehen....
  4. Leitungen in die Installationszonen legen

    Leitungen in die Installationszonen legen: Hallo zusammen, ich habe 2015 eine Wohnung von einem Bauträger gekauft, leider hat dieser bei fast allem (auch der Elektroinstallation) gemurkst....
  5. Leitungen austauschbar verlegen

    Leitungen austauschbar verlegen: Hallo, wie allen klar ist sind Leitungen der Informationstechnik austauschbar in Leerrohr zu verlegen. Ggf, wenn der Kunde bereit ist das zu...