Wirkungsgrad 0,9 ...wohl eher nicht! Freudsche Fehlleistung und du meinst Leistungsfaktor!?Ich habe überall "Drechstrom, Spannungsabfall 3% und Wirkungsgrad 0,9, Kupferleitung" eingestellt.
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion erfordert derzeit den Zugriff auf die Seite über den integrierten Safari-Browser.
Wirkungsgrad 0,9 ...wohl eher nicht! Freudsche Fehlleistung und du meinst Leistungsfaktor!?Ich habe überall "Drechstrom, Spannungsabfall 3% und Wirkungsgrad 0,9, Kupferleitung" eingestellt.
. . . ein ganzer Thread voller "Freudscher Fehlleistungen" ?Freudsche Fehlleistung
Es muss ja nicht ein Flutlichtmast sein, gibt auch "wachstumsfoerdernde" Rasenpflegeleuchten.
Es ist doch nach wie vor ungeklärt, ob die Leuchten mit Dreh- oder mit Wechselstrom betrieben werden!
Wirkungsgrad 0,9 ...wohl eher nicht! Freudsche Fehlleistung und du meinst Leistungsfaktor!?
oh Herr da haben einige nicht nicht begriffen das diese 63 A nur bei Wechselstrom zwischen 2 L fließen . Bei richtiger Drehstromnutzung und Verschaltung dieser 24 Leuchten im Dreieck sind das gerade mal 3 *35 A Und da reichen 10mm² dicke zu ! Selbst bei 60 m liegst du da bei 2 % Spannungsfall!
Natürlich, ist ja auch total realistisch das man die Vorsicherung von den 63A Seckdosen nur dafür austauscht.
Ich habe das nur von der Internetseite abgeschrieben. Da steht Wirkungsgrad.
elektroinstallation-ratgeber.de/kabelquerschnitt-berechnen/
Vom Spannungsfall her reichen 10mm2, je nach Verlegeart reichen die auch für 63A.
Falls man runtersichert, dann auf 40A.
Dann würden - je nach Verlegeart - sogar 6mm2 reichen. Spannungsfall bei Betriebsstrom wären dann 2,8%.
Das „Rundum-Sorglos-Paket“: 16mm2
Amount and type of lamps
24 x 1000 W 400 V DE
Hier fließen um die 40A.
12,4 Volt Spannungsfall bei 60m, rund 850W Verlust.