Hallo Leute bin neu hier und bräuchte eure Hilfe bei einer Aufgabe wo ich nicht weiterkomme
Über ein 50m langes Kabel wird ein Signalgeber mit einem Stromverbrauch von 540mA an eine BMZ mit 12 V Stromversorgung angeschaltet. Der Signalgeber ist für eine Spannung von 10-15 V ausgelegt. Bestimmen Sie den zulässigen kleinsten Leitungsdurchmesser.
Beachten Sie den Arbeitsbereich einer 12 V Stromversorgung; Herstellerangabe:
Entladeschlussspannung pro Zelle: 1,78V; Der Stromverbrauch der Signalgeber beträgt in diesen Bereich konstant 540mA; Verwenden Sie als spezifische Leitfähigkeit Kupfer 56m /( Ohm x mm2 ) bzw. den spezifischen Widerstand Kupfer p= Kupfer 0,0178 Ohm x mm2/ m