Hallo,
habe zwei garagen möchte drehstrom vom haus zur garage verlegen(ca 40-45m) dann eine UV erstellen mit Garage 1 und 2 und eine für die Laube.
Geräte sind hauptsächlich Licht und in garage eins ein elektroantrieb fürs Tor in garage zwei eine Heitzölpumpe.
ich möchte auch wenn ich es zur zeit nicht brauche eine Cee dose anrbingen für mein vorhandenes kleines schutzgasschweis gerät.
es hat ein verbrauch bei 230V von 4,2KW,nun weiss ich nicht wieviel strom es bei drehstrom zieht, drehstrom stecker vorhanden.
Absicherung soll da ich nicht über 16A komme mit 16B bzw 13B automaten erfolgen.
Meine Frage nun welchen Querschnitt benötige ich für das NYY kabel`?
Es wird in 60cm tiefem Erdreich vergraben, im Haus und in der Garage in einem Leerrohr einzeln.
Ich habe mal die Kabelquerschnitformel durchgerechnet und komme da auf knapp 2mm² nächst höhere wäre dann 5*2,5mm².
ist das nicht zuwenig?
Reichen 2,5 tatsächlich oder doch lieber 4-6mm³`?
habe zwei garagen möchte drehstrom vom haus zur garage verlegen(ca 40-45m) dann eine UV erstellen mit Garage 1 und 2 und eine für die Laube.
Geräte sind hauptsächlich Licht und in garage eins ein elektroantrieb fürs Tor in garage zwei eine Heitzölpumpe.
ich möchte auch wenn ich es zur zeit nicht brauche eine Cee dose anrbingen für mein vorhandenes kleines schutzgasschweis gerät.
es hat ein verbrauch bei 230V von 4,2KW,nun weiss ich nicht wieviel strom es bei drehstrom zieht, drehstrom stecker vorhanden.
Absicherung soll da ich nicht über 16A komme mit 16B bzw 13B automaten erfolgen.
Meine Frage nun welchen Querschnitt benötige ich für das NYY kabel`?
Es wird in 60cm tiefem Erdreich vergraben, im Haus und in der Garage in einem Leerrohr einzeln.
Ich habe mal die Kabelquerschnitformel durchgerechnet und komme da auf knapp 2mm² nächst höhere wäre dann 5*2,5mm².
ist das nicht zuwenig?
Reichen 2,5 tatsächlich oder doch lieber 4-6mm³`?