Hallo,
Ich bin dabei eine werkstatt zu installieren. Es liegt eine von früher gelegte Zuleitung 5x4qmm bereit und wurde für die alte werkstatt genutzt. Ich hatte vor eine unterverteilung dort zu errichten. Die länge von dort bis zum abgang entsprechen etwa 35meter.
In der werkstatt habe ich 4 steckdosenkreise 16A/230V eine CEE 16A/400V und Beleuchtung 0,5A/230V geplant. Nun bin ich verzweifelt ob die zuleitung hoch genug demensioniert ist. Laut meinen berechnungen komme ich auf ca. 25.5kw und MIT verkettungsfaktor auf Imax 63.8A. Nun meine frage darf ich die steckdosenkreise am ende einfach wurzel3 nehmen? Schlieslich muss ich vom schlechtesten wert ausgehen und dieser ist dann nunmal Symetrisch belastet... Aber eigentlich habe ich ja im "normalbedarf" nie an allen 4 steckdosen 16A und somit sind die abgänge unsymetrisch belastet. Wisst ihr worauf ich hinaus will?
Ohne verkettungsfaktor komme ich nämlich auf 91A und dann würde es mit dem 5x4qmm nicht hinhauen und ich müsste 20meter buddeln und gleich ein 5x10qmm verlegen.
Liebe grüße und danke für eure Antworten!
Ich bin dabei eine werkstatt zu installieren. Es liegt eine von früher gelegte Zuleitung 5x4qmm bereit und wurde für die alte werkstatt genutzt. Ich hatte vor eine unterverteilung dort zu errichten. Die länge von dort bis zum abgang entsprechen etwa 35meter.
In der werkstatt habe ich 4 steckdosenkreise 16A/230V eine CEE 16A/400V und Beleuchtung 0,5A/230V geplant. Nun bin ich verzweifelt ob die zuleitung hoch genug demensioniert ist. Laut meinen berechnungen komme ich auf ca. 25.5kw und MIT verkettungsfaktor auf Imax 63.8A. Nun meine frage darf ich die steckdosenkreise am ende einfach wurzel3 nehmen? Schlieslich muss ich vom schlechtesten wert ausgehen und dieser ist dann nunmal Symetrisch belastet... Aber eigentlich habe ich ja im "normalbedarf" nie an allen 4 steckdosen 16A und somit sind die abgänge unsymetrisch belastet. Wisst ihr worauf ich hinaus will?
Ohne verkettungsfaktor komme ich nämlich auf 91A und dann würde es mit dem 5x4qmm nicht hinhauen und ich müsste 20meter buddeln und gleich ein 5x10qmm verlegen.
Liebe grüße und danke für eure Antworten!