Diskutiere Leitungsquerschnitt bei Verteilerverdrahtung im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, landläufig herrscht ja die Meinung, dass man bei der Verdrahtung innerhalb von E-Verteilern den Querschnitt eine Stufe geringer...

  1. #1 manuel82, 24.10.2013
    manuel82

    manuel82

    Dabei seit:
    25.02.2011
    Beiträge:
    149
    Zustimmungen:
    2
    Hallo zusammen,

    landläufig herrscht ja die Meinung, dass man bei der Verdrahtung innerhalb von E-Verteilern den Querschnitt eine Stufe geringer wählen darf als bei der "normalen" Installation.
    Tja, eine etwas unklare Aussage trau ich mich mal zu behaupten...

    Mich würde interessieren, unter welche Verlegeart Verteilerverdrahtungen fallen?

    Gruß Manuel
     
  2. Anzeige

  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.493
    Zustimmungen:
    109
    Wieder mal am falschen Ende begonnen zu denken ... Um welche Art Schaltgerätekombination handelt es sich? TSK, PTSK, CEI 17-43?
     
  5. #4 Octavian1977, 24.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.212
    Zustimmungen:
    543
    Die pauschalaussage ist grundsätzlich falsch und war noch nie zulässig.

    Der Querschnitt einer Leitung ist immer gemäßt den Umgebungsbedingungen und des Stromes zu ermitteln.

    Meist kann der Querschnitt aber im Verteiler verringert werden, aber aus folgenden Gründen:

    Eine Zuleitung zu einem Verteiler hat eine enorme Länge im Vergleich zu den Brücken oder der Verdrahtung im Verteiler. Hier erhöht der maximal zulässige Spannungsfall den Querschnitt enorm. Aufgrund der kurzen Länge im Verteiler kann man hier den Spannungsfall fast vernachlässigen und die Leitung aufgrund der anderen Bedingungen dimensionieren.
    Beispiel: für einen Verteiler abgesichert mit 3x63A wird eine 25mm² Zuleitung verlegt um einen Spannungsfall von max 1% im Verteiler zu haben. Im Verteiler kann man dann auf 10mm² herunter denn der Spannungsfall auf den Verbindungsbrücken ist unwesentlich da diese gerade mal 30cm lang sind. Für 63A ist 10mm² zulässig. Aufgrund der Häufung im Verteile wäre man dann vielleicht bei 16mm².
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.493
    Zustimmungen:
    109
    Das ist schon wieder so eine undurchsichtige Pauschalisierung - sobald du die 3 Außenleiter bündelst per Kabelbinder dürften IN deinem Verteiler nicht einmal 20°C herrschen, damit das zulässig wäre ... Ich fang unter 16mm² gar nicht an zu rechnen bei 63A - das führt zu nix.

    Strombelastbarkeit 73A [30°C] * Umrechnungsfaktor Drehstrom 0,7 = 51,1A * Umrechnungsfaktor [20°C] 1,12 = 57,232A ... DIN VDE 0298-4 Tabelle 10, 11 und 17. Mein Extremfall waren mal 35mm² im Schaltschrank für 63A.

    Wobei man auch den Leitertyp nicht aus den Augen verlieren darf - Ich spreche von H07V-K, also PVC-isoliert max. 70°C am Leiter. Es gibt ja auch Leiter, die 90°C haben dürfen, z.B. H07Z-K ...
     
  7. #6 Octavian1977, 25.10.2013
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.212
    Zustimmungen:
    543
    Dies war ein Beispiel, um zu verdeutlichen, warum in einem Verteiler ein niedrigerer Querschnitt verwendet werden könnte!
    Die Angaben darin sind rein fiktiv und haben mit einem Verteiler vor Ort keine Gemeinsamkeiten.
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Leitungsquerschnitt bei Verteilerverdrahtung

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt bei Verteilerverdrahtung - Ähnliche Themen

  1. Welchen Leitungsquerschnitt?

    Welchen Leitungsquerschnitt?: Hallo Welchen Querschnitt nehme ich wenn die Vorzählersicherungen im Hausanschlusskasten sind und ich dann vom Hausanschluss direkt zur...
  2. Leitungsquerschnitt

    Leitungsquerschnitt: Hallo zusammen. Welchen Leitungsquerschnitt soll ich für den Anschluss eines Leuchters mit 7 Amper nehmen? Die einfache Leitungslänge beträgt 46m....
  3. LED - Anschluss Leitungsquerschnitt

    LED - Anschluss Leitungsquerschnitt: Hallo! Ich habe eine LED Beleuchtung mit 6 W Leistung und 500mA. Das Kabel vom Konverter bis zur LED wird eine Länge von ca. 8-9m haben....
  4. Leitungsquerschnitt reduzieren

    Leitungsquerschnitt reduzieren: Hallo, ich habe draußen im Garten eine Zuleitung von NYY-J 5x2,5mm² liegen. Nun möchte diese Zuleitung mit einem NYY-5x1,5mm², das habe ich...
  5. Leitungsquerschnitt und Durchlauferhitzer

    Leitungsquerschnitt und Durchlauferhitzer: Moinmoin zusammen, bin hier auf das Forum gestoßen da es dieses Thema so ähnlich schon gab. Hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem auch...