Leitungsquerschnitt Erdkabel

Diskutiere Leitungsquerschnitt Erdkabel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo liebe Elektrofreunde, 80m Erdkabel (Drehstrom ) sind angesagt. Max 6KW Belastung Welcher Querschnit? Welche Absicherung? Komme ich...

  1. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Hallo liebe Elektrofreunde,

    80m Erdkabel (Drehstrom ) sind angesagt.
    Max 6KW Belastung
    Welcher Querschnit?
    Welche Absicherung?

    Komme ich mit 5x 6qmm und 3x 25 Ampere Sicherung aus?
    Kann mir jemand helfen?

    Danke für Eure Mühe
     
  2. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    0
    Also wenn du direkt aus der HV kommst reicht ein 5x2,5 und B16A. Aus ner UV würd ich 5x4 und auch B16A nehmen. Viel Spaß beim buddeln. (Bagger sind watt für Mädchen :twisted:)
     
  3. #3 matthias, 04.05.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    bei 6kw reicht normalerweise ein 3pol. Automat mit 16A C-Charakteristik.
     
  4. #4 Hemapri, 04.05.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.017
    Zustimmungen:
    61
    Ja, der Spannungsfall bei 80m und 25A liegt bei 6mm² und Drehstrom bei ca. 2,6% und damit noch unter 3%.

    MfG
     
  5. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    0
    Hema sorry ich wiederspreche! Dein Spannungsfall bezieht sich auf 25A Belastung die hier nich vorliegen. Zu den 2,6% würde eventuell noch der Spannungsfall von der Hauptverteilung zum Klemmpunkt des Erdkabels kommen :wink: .
     
  6. #6 Hemapri, 04.05.2006
    Hemapri

    Hemapri

    Dabei seit:
    28.06.2005
    Beiträge:
    2.017
    Zustimmungen:
    61
    Aber vermutlich vorgesehen sind. Vieleicht soll eine UV hin, die mit 25A abgesichert werden soll. Wenn man streng von den 6kW ausgeht, dann sind natürlich keine 25A nötig. Die Frage war aber, ob 25A und 6mm² dafür geeignet sind und das sind sie.

    Richtig, meist fällt diese aber nicht groß ins Gewicht im Vergleich zu solch großen Längen. Wenn schon exakt, dann muß der Spannungsfall aber auch vom Zähler bis zu den Verbrauchern am Ende der Installation berücksichtigt werden. :wink:

    MfG
     
  7. mehler

    mehler

    Dabei seit:
    09.03.2005
    Beiträge:
    22
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für die Information.

    Hallo Hemapri,

    Eine Unterverteilung soll schon noch stattfinden.
    Zu dem Spannungsfall 2,6% kommt kaum etwas hinzu, da der Klemmpunkt direkt in der Hauptverteilung stattfindet.
    Der Weg soll wie folgt sein: Hausverteilung 3x ?A (Vorgelagert ein FI-Schalter 0,3 63A auch für andere Stromkreise) zum Carport.Dort eine Unter-Verteilung zum Schuppen/Werkstatt
    langt demnach auch 3x16A oder 3x20 A Absicherung?.

    Gruß
    Joachim
     
  8. mjtom

    mjtom

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    316
    Zustimmungen:
    0
    aus der Hv kannst B16 und 5x2,5 nehmen bei 6kW.
     
Thema:

Leitungsquerschnitt Erdkabel

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt Erdkabel - Ähnliche Themen

  1. Zusatzerder an UV in verbindung mit Leitungsquerschnitt

    Zusatzerder an UV in verbindung mit Leitungsquerschnitt: Hallo Zusammen, Neues Projekt, neue frage ;-) folgende Ausgangssituation: Wohnhaus am TN-C-System, im Haus alles Klassisches Nullung, soll aber...
  2. Leitungsquerschnitt Steigleitung / Max. Leistung Durchlauferhitzer

    Leitungsquerschnitt Steigleitung / Max. Leistung Durchlauferhitzer: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne erst einmal vorstellen. Ich bin Elektrotechniker aber seit langem in einer anderen...
  3. NYM Leitungsquerschnitt Hauptzuleitung Eigentumswohnung

    NYM Leitungsquerschnitt Hauptzuleitung Eigentumswohnung: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne erst einmal vorstellen. Ich bin 34 Jahre alt, studierter Elektrotechniker (aber...
  4. Leitungsquerschnitt Zuleitung 11KW Wallbox

    Leitungsquerschnitt Zuleitung 11KW Wallbox: Hallo, ich möchte eine 11 KW Wallbox anschließen. Es wird ca 18m Leitungslänge benötigt. Verlegt wird die Leitung ca 7m in einer Wärmegedämmten...
  5. Richtigen Leitungsquerschnitt zur länge

    Richtigen Leitungsquerschnitt zur länge: Mein Kumpel hat ein Gartenhaus bekommen. Er will ein NYY 5x4mm² legen. Länge bis zur UV 45m, maximal Belastung ist 16A (Belastung durch E Heizung...