Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Diskutiere Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hätte folgendes Problem: Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60...

  1. #1 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich hätte folgendes Problem:
    Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60 Meter !!
    Welchen Leitungsquerschnitt muß ich nehmen, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß
    Werner
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.101
    Zustimmungen:
    367
    Ohne gerechnet zu haben mindestens 10mm².
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.457
    Zustimmungen:
    15
    Hallo,

    meine Meinung :

    Der 15kw Motor sollte eine Stromaufnahme( Nennstrom lt.Typenschild) von ca 29-31 A haben.
    Da er in S-D anläuft ist eine Vorsicherung von 35A
    ausreichend. Je nach Typ der Vorsicherung ( Automat , Schmelzsicherung oder Leistungsschalter) und einer maximalen Netz-Vorimpedanz vom 700mohm kann bei einer Leitungslänge von max 60m noch ein 6mm² eingesetzt werden.Der Spannungsfall würde bei ca 2,5% liegen.
    Die Abschaltbedingungen wären für Abschaltzeit 5s
    bei Einsatz von LSS 35A oder Schmelzsicherung 35A eingehalten.

    Nicht berücksichtigt : Häufung ,Verlegeart ,weitere Reduktionsfaktoren, Änderung Nennstrom Vorsicherung,
    Dann würde ein 6mm² evtl nicht mehr reichen.

    Ermittelt mit Hensel Datenschieber.
     
  5. #4 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo edi,

    vielen Dank für deine schnelle und vor allem
    sehr aussagekräftige und gute Antwort.

    Noch schönen Sonntag
    Gruß
    Werner
     
Thema:

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor - Ähnliche Themen

  1. E-Motor anschließen

    E-Motor anschließen: Hallo, ich möchte einen E-Motor von Lichtstromanschluss auf Kraftstromanschluss umstellen. Derzeit ist der Motor an 220V angeschlossen und über...
  2. 2 Stufiger Motor Anschluss Problem

    2 Stufiger Motor Anschluss Problem: Hallo Leute, ich habe ein Anschlussproblem von einem neuen Motor. Es handelt sich um einen Schaltmotor mit einer low und High Stufe . Wenn ich ihn...
  3. Anschliessen einer Steckdose Typ 15

    Anschliessen einer Steckdose Typ 15: Hallo, ich möchte meinen alten Boiler ersetzten durch einen Wärmepumpenboiler. Der alte Boiler ist mit 3 Phasen N und Erde angeschlossen und...
  4. Multimeter-Stromzange ISO TECH ICA 15 - wie misst man damit Strom

    Multimeter-Stromzange ISO TECH ICA 15 - wie misst man damit Strom: Hallo, kann mir wer erklären, wie man mit dieser Zange genau Strom messen kann? Mir zeigt es immer unrealistische Werte an. Möchte alle 3 Phasen...
  5. FI-Schalter vor einem Motor

    FI-Schalter vor einem Motor: Guten Abend, bring es eigentlich irgendetwas vor einem Starkstrommotor ein FI-Schalter zu verbauen? Schließlich hat ein Starkstrommotor keinen...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden