Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Diskutiere Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hätte folgendes Problem: Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60...

  1. #1 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich hätte folgendes Problem:
    Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60 Meter !!
    Welchen Leitungsquerschnitt muß ich nehmen, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß
    Werner
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.534
    Zustimmungen:
    187
    Ohne gerechnet zu haben mindestens 10mm².
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    meine Meinung :

    Der 15kw Motor sollte eine Stromaufnahme( Nennstrom lt.Typenschild) von ca 29-31 A haben.
    Da er in S-D anläuft ist eine Vorsicherung von 35A
    ausreichend. Je nach Typ der Vorsicherung ( Automat , Schmelzsicherung oder Leistungsschalter) und einer maximalen Netz-Vorimpedanz vom 700mohm kann bei einer Leitungslänge von max 60m noch ein 6mm² eingesetzt werden.Der Spannungsfall würde bei ca 2,5% liegen.
    Die Abschaltbedingungen wären für Abschaltzeit 5s
    bei Einsatz von LSS 35A oder Schmelzsicherung 35A eingehalten.

    Nicht berücksichtigt : Häufung ,Verlegeart ,weitere Reduktionsfaktoren, Änderung Nennstrom Vorsicherung,
    Dann würde ein 6mm² evtl nicht mehr reichen.

    Ermittelt mit Hensel Datenschieber.
     
  5. #4 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo edi,

    vielen Dank für deine schnelle und vor allem
    sehr aussagekräftige und gute Antwort.

    Noch schönen Sonntag
    Gruß
    Werner
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor - Ähnliche Themen

  1. 5,7 kW Durchlauferhitzer mit 230V

    5,7 kW Durchlauferhitzer mit 230V: Hallo! Da das mein erster Post hier ist möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin ein leidenschaftlicher Heimwerker und saniere gerade einen...
  2. Wlan Rolladenschalter an Motor Kugelhahn

    Wlan Rolladenschalter an Motor Kugelhahn: Hallo zusammen, ich habe schon etwas mitgelesen und jetzt habe ich auch mal eine Frage an die Profis hier... Für die Gartenbewässerung suche ich...
  3. Motor einer Fräse läuft nur bei gedrücktem Ein-Taster

    Motor einer Fräse läuft nur bei gedrücktem Ein-Taster: Hallo, Der Motor meiner Fräse (scheppach hf-33) läuft auf einmal nur noch bei gedrücktem start-taster. Habe den schütz gewechselt und die...
  4. Motor Dahlanderschaltung Hohe Stromaufnahme

    Motor Dahlanderschaltung Hohe Stromaufnahme: Servus, Es geht um eine Eisensäge der Motor wird mit Dahlanderschaltung in 2 Drehzahlen geregelt 700/1400 U/min. ursprünglich kam ich zu der...
  5. Rolladen-Motor möglich?

    Rolladen-Motor möglich?: Hallo! Ich habe eine Frage zu meinem gekauften Haus. Bevor ich einen Elektriker beauftrage und der mich Fragend anschaut offenbare ich hier erst...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden