Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Diskutiere Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich hätte folgendes Problem: Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60...

  1. #1 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    ich hätte folgendes Problem:
    Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60 Meter !!
    Welchen Leitungsquerschnitt muß ich nehmen, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird ?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    Gruß
    Werner
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.715
    Zustimmungen:
    234
    Ohne gerechnet zu haben mindestens 10mm².
     
  4. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.405
    Zustimmungen:
    2
    Hallo,

    meine Meinung :

    Der 15kw Motor sollte eine Stromaufnahme( Nennstrom lt.Typenschild) von ca 29-31 A haben.
    Da er in S-D anläuft ist eine Vorsicherung von 35A
    ausreichend. Je nach Typ der Vorsicherung ( Automat , Schmelzsicherung oder Leistungsschalter) und einer maximalen Netz-Vorimpedanz vom 700mohm kann bei einer Leitungslänge von max 60m noch ein 6mm² eingesetzt werden.Der Spannungsfall würde bei ca 2,5% liegen.
    Die Abschaltbedingungen wären für Abschaltzeit 5s
    bei Einsatz von LSS 35A oder Schmelzsicherung 35A eingehalten.

    Nicht berücksichtigt : Häufung ,Verlegeart ,weitere Reduktionsfaktoren, Änderung Nennstrom Vorsicherung,
    Dann würde ein 6mm² evtl nicht mehr reichen.

    Ermittelt mit Hensel Datenschieber.
     
  5. #4 racer-mk1, 10.06.2012
    racer-mk1

    racer-mk1

    Dabei seit:
    10.06.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo edi,

    vielen Dank für deine schnelle und vor allem
    sehr aussagekräftige und gute Antwort.

    Noch schönen Sonntag
    Gruß
    Werner
     
  6. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt für einen 15 KW Motor - Ähnliche Themen

  1. Lüfter-Motor Pelletheizung

    Lüfter-Motor Pelletheizung: Hallo zusammen, ich habe einen Lüftermotor von einer Pelletheizung wo ich nicht weis ob ich den per Phasenschnitt Steuern kann oder nicht. Könnt...
  2. Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen

    Hilfe! Alten Papst-Motor in Betrieb nehmen: Hallo Elektriker, ich habe einen alten Papst-Außenläufer welchen ich für meine kleine Drehmaschine als Antrieb verwenden möchte. Ich bin Laie in...
  3. Kinderelektroauto Spannungsverlust am Motor

    Kinderelektroauto Spannungsverlust am Motor: Hallo, mal eine Frage in die Runde.... Unsere Kinderelektroauto wurde lange nicht mehr benutzt. Nun wollten wir es wieder in Betrieb nehmen,...
  4. Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss

    Motor mit Stern Dreieck Anlauf anschluss: Kann mir jemand kurz sagen wo die Kabel angeschlossen werden. 2 Kabel mit je 3 Phasen und pe. Und Klemmbrett u1 v1 w1 und u2 v2 w2. Pe ist klar...
  5. Motor mit Wechselschalter läuft nur in eine Richtung

    Motor mit Wechselschalter läuft nur in eine Richtung: Hallo liebe Forenmitglieder, vorab, ich bin eher ein Elektronik-Amateur und habe auch nicht vor mich durch einen Stromschlag umzubringen. Ich baue...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden