Hallo,
ich hätte folgendes Problem:
Ich möchte einen Luftkompressor mit 15 kw anschließen. Stern Dreieck Anlauf. Zuleitung NYM Kabel mit 60 Meter !!
Welchen Leitungsquerschnitt muß ich nehmen, damit der Spannungsabfall nicht zu groß wird ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß
Werner
 
Ohne gerechnet zu haben mindestens 10mm².
 
Hallo,

meine Meinung :

Der 15kw Motor sollte eine Stromaufnahme( Nennstrom lt.Typenschild) von ca 29-31 A haben.
Da er in S-D anläuft ist eine Vorsicherung von 35A
ausreichend. Je nach Typ der Vorsicherung ( Automat , Schmelzsicherung oder Leistungsschalter) und einer maximalen Netz-Vorimpedanz vom 700mohm kann bei einer Leitungslänge von max 60m noch ein 6mm² eingesetzt werden.Der Spannungsfall würde bei ca 2,5% liegen.
Die Abschaltbedingungen wären für Abschaltzeit 5s
bei Einsatz von LSS 35A oder Schmelzsicherung 35A eingehalten.

Nicht berücksichtigt : Häufung ,Verlegeart ,weitere Reduktionsfaktoren, Änderung Nennstrom Vorsicherung,
Dann würde ein 6mm² evtl nicht mehr reichen.

Ermittelt mit Hensel Datenschieber.
 
Hallo edi,

vielen Dank für deine schnelle und vor allem
sehr aussagekräftige und gute Antwort.

Noch schönen Sonntag
Gruß
Werner
 