Leitungsquerschnitt ???

Diskutiere Leitungsquerschnitt ??? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Folgende Angaben kann ich machen: Vorhanden ein angeschlossener Drehstromzähler! Eingebaut werden soll ein Zwischenzähler nach etwa 5m von...

  1. Coco

    Coco

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Folgende Angaben kann ich machen:
    Vorhanden ein angeschlossener Drehstromzähler!

    Eingebaut werden soll ein Zwischenzähler nach etwa 5m
    von dor etwa 50m Leitung die mit ca 45A belatet wird.
    Wie hoch muss der Leitungsquerschnit zwischen den Zähler sein , und wie hoch der Leitungsquerschnitt der 50m Leitung?
    Ich bin bei meiner Rechnung auf jeweils 10mm gekommen und hoffe das ist richtig?
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Coco ,

    willkommen im Forum !

    Zur Frage :
    Bei Spannungsfallrechnung mit Leistungsfaktor cos phi = 1 und maximalem Spannungsfall von 3% (nach DIN 18015 und TAB) stimmt das .

    Der Zwischenzähler wird hierbei nur als Klemmstelle dazwischen angesehen und nicht mitgerechnet !

    Bei Verlegeart B1 (in Elektrorohr oder -kanal oder auf / in Wänden oder Decken und bei einer Umgebungstemperatur maximal 30° C) ,
    kann man die PVC-isolierte Leitung mit 50 A nach DIN VDE 0298 Teil 4 belasten !

    Wie wird denn die Leitung verlegt ?
    Und welche Art wird genommen (NYM-J , NYY-J , etc... ) ?

    Welche Vorsicherung ist eingeplant (ich habe Neozed 3x50 A D02 gL angedacht und gerechnet ! -> 7,35 mm²) ?

    Welche Vorsicherung ist im Hausanschlusskasten installiert ?

    Wie gross ist der dortige Querschnitt zum Hauptverteiler (Zähler) ?

    Und wie lang ist diese Leitung ?
    -
    Formeleditor möchte heute nicht so wie ich ->

    A [mm²] = ( Sqr 3 * L [m] * I [A] * cos phi ) / (kappa Cu [54] * delta U)
     
  3. Coco

    Coco

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    :D
    Erst mal Besten Dank für die schnelle Antwort!

    Zu deinen Fragen als Sicherungen habe ich 50A eingeplant.
    Der Hausanschluss ist mit 3* 63A abgesichert die Zuleitung ist 16qmm.
    Die Leitung ( 50m ) wird im Rohr an einer Wand (Kalksandstein) einer Halle verlegt.
    Die Leitung weiß ich noch nicht entweder NYM-J oder NYY-J
     
Thema:

Leitungsquerschnitt ???

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitt ??? - Ähnliche Themen

  1. Bitte um Check der Leitungsquerschnitte für Garage und Garten

    Bitte um Check der Leitungsquerschnitte für Garage und Garten: Hallo zusammen, ich habe vor zwei Jahren die erste vom Elektriker vorgeschlagene Leitungsplanung für den Aussenbereich überworfen und das 5x2,5er...
  2. Welchen Leitungsquerschnitt?

    Welchen Leitungsquerschnitt?: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal Hilfe bei der Auslegung eines Kabels, welches vom Zählerschrank zum Gartenhaus verlegt wird.... Bin gerade am...
  3. E-Motorroller Akku: Welche Leitungsquerschnitte und welche Stecker?

    E-Motorroller Akku: Welche Leitungsquerschnitte und welche Stecker?: Hallo, ich muss bei einem E-MotorRoller die Akkuleitungen verlängern. Es sollen neue Akkus eingebaut werden. Welche Leitungsquerschnitte und...
  4. Wechsel des Leitungsquerschnitts im Zählerschrank

    Wechsel des Leitungsquerschnitts im Zählerschrank: Moin, Einfache Frage: Zuleitung HAK zu Zählerschrank 5x25mm in Rohr/Kanal (60A NH im HAK), Hager Zählerschrank vorverdrahtet mit 10mm bei 63A...
  5. Leitungsquerschnitt UV

    Leitungsquerschnitt UV: Hallo zusammen, ich benötige eure Hilfe. Ich habe von einer UV ausgehend ein 5x4mm NYY (ca. 40m) mit B16 a gesichert zu meinem Pumpenhaus (Pool)...