Hallo wertes Forum!
Ich habe mal eine Frage. Ich weiß, dass benötigte Leitungsquerschnitte in der Elektroinstallation eines Hauses immer recht konservativ berechnet werden, da viele nicht die Leitungslängen berücksichtigen (wollen) und darum von höheren Leitungslängen auszugehen ist.
Kann mir jemand erklären, warum ein 21KW Durchlauferhitzer, der in 8 Meter Leitungsentfernung vom Sicherungskasten liegt, immer mit 5x4mm² Leitungen angeschlossen werden muss? Abgesichert wird so ein Gerät in der Regel ja mit 32A LS-Schalter pro Phase. Wenn ich aber (gerade bei nicht soo langen Leitungen zulässig) 16A über 1,5mm² schicken kann, warum reichen dann für 32A nicht 3mm²?
Hintergrund ist der: In einer vorhandenen Verkabelung sind jede Menge doppelt verlegter 5x1,5mm² Leitungen vorhanden (ehemals Nachtspeicherheizung). Wenn man die parallel schaltet, sind das 5x3,0mm². Leitungslängen 8 Meter. Was spricht denn physikalisch dagegen, diese Leitungen mit 32A abgesichert maximal zu belasten? Ich rede jetzt nicht von VDE Vorschriften, sondern von konkreter Physik.
Danke für Hinweise!
Liebe Grüße
Ich habe mal eine Frage. Ich weiß, dass benötigte Leitungsquerschnitte in der Elektroinstallation eines Hauses immer recht konservativ berechnet werden, da viele nicht die Leitungslängen berücksichtigen (wollen) und darum von höheren Leitungslängen auszugehen ist.
Kann mir jemand erklären, warum ein 21KW Durchlauferhitzer, der in 8 Meter Leitungsentfernung vom Sicherungskasten liegt, immer mit 5x4mm² Leitungen angeschlossen werden muss? Abgesichert wird so ein Gerät in der Regel ja mit 32A LS-Schalter pro Phase. Wenn ich aber (gerade bei nicht soo langen Leitungen zulässig) 16A über 1,5mm² schicken kann, warum reichen dann für 32A nicht 3mm²?
Hintergrund ist der: In einer vorhandenen Verkabelung sind jede Menge doppelt verlegter 5x1,5mm² Leitungen vorhanden (ehemals Nachtspeicherheizung). Wenn man die parallel schaltet, sind das 5x3,0mm². Leitungslängen 8 Meter. Was spricht denn physikalisch dagegen, diese Leitungen mit 32A abgesichert maximal zu belasten? Ich rede jetzt nicht von VDE Vorschriften, sondern von konkreter Physik.
Danke für Hinweise!