Leitungsquerschnitte innerhalb einer Verteilung

Diskutiere Leitungsquerschnitte innerhalb einer Verteilung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Vielleicht könnt ihr mir ja helfen ...... Ich und ein Bekannter von mir haben uns darüber gestritten, welche Mindestquerschnitte bei...

  1. MC

    MC

    Dabei seit:
    11.03.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    Vielleicht könnt ihr mir ja helfen ......

    Ich und ein Bekannter von mir haben uns darüber gestritten, welche Mindestquerschnitte bei der internen Verteilungsverdrahtung verlegt werden müssen. Ich habe mich immer nach der vorgeschalteten Sicherung gerichtet. Mein Bekannter meint das man ruhig ein oder zwei Querschnitte tiefer gehen kann, weil die Leitungswege innerhalb der Verteilung ja sehr kurz sind. Ich bin der Meinung das es Aufgrund des kleineren Querschnitts bei "Vollast" zu einer größeren Erwärmung der Leitung kommt und deswegen nicht richtig ist.

    Wer von euch weiß, wo ich nachlesen kann, welche Mindestquerschnitte bei der internen Verteilungsverdrahtung verlegt werden müssen ?


    Gruß

    Marc
     
  2. Anzeige

  3. #2 Quasi0815, 11.03.2005
    Quasi0815

    Quasi0815

    Dabei seit:
    06.03.2005
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    Hallo MC,

    schau mal in der VDE 0100 Teil 520 unter Punkt 8
    (Mindestquerschnitte für Leiter von Kabeln und Leitungen)
     
  4. #3 wolli1982, 12.03.2005
    wolli1982

    wolli1982

    Dabei seit:
    02.03.2005
    Beiträge:
    295
    Zustimmungen:
    0
    halt dich an Quasi der weiß wo von er redet und dein bekannter ist ja wohl bescheuert wenn der denkt weil der leitungsweg kurz ist könne man kleinere querschnitte verwenden in der verteilung ist es das selbe wie bei restlichen installation!

    Und nur mal so am rande es sind schon verteilungen in rauch aufgegangen wegen sowas damit ist nicht zu spaßen
     
  5. MC

    MC

    Dabei seit:
    11.03.2005
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Vielen dank, für die schnelle Hilfe.


    Genau das hab ich mir auch gedacht !!! :roll:
     
  6. #5 Yamashita, 16.03.2005
    Yamashita

    Yamashita

    Dabei seit:
    01.02.2005
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Also da muss ich mal widersprechen: Innerhalb der Verteilung darf man meines Wissens 1 Querschnitt tiefer gehen, wenn die Zuleitung also 16 mm² ist, darf die Verdrahtung innerhalb der Verteilung 10 mm² sein. Grund ist nicht die kürzere Leitungslänge, sondern die andere Verlegeart, nämlich Einzeladern ohne Mantel. Dadurch kann die Wärme das Kabel besser verlassen, was die Leitung höher belastbar macht. Einschränkung insofern, als daß natürlich eine Häufung der Kabel und eine eventuelle höhere Umgebungstemperatur zu beachten wäre.
     
  7. #6 wolli1982, 18.03.2005
    wolli1982

    wolli1982

    Dabei seit:
    02.03.2005
    Beiträge:
    295
    Zustimmungen:
    0
    du hast ja recht aber das würde ich keinen leihen erzählen und dann fehlte aber noch die aussage nur einen Querschnitt!

    Und wehrweiß in welchen raum die verteilung hängt und wie voll diese wird wenn kein platz mehr drinne ist und der raum zufählig der heizungsraum ist erhitzen die leitungen trozdem und was dann passiert kann naja das wissen wir ja
     
  8. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
Thema:

Leitungsquerschnitte innerhalb einer Verteilung

Die Seite wird geladen...

Leitungsquerschnitte innerhalb einer Verteilung - Ähnliche Themen

  1. hauptsicherung im verteiler

    hauptsicherung im verteiler: Hey leute, kurze frage ist eine nachzählerhauptsicherung überhaupt notwendig, wenn ich eine 125A vorzählersicherung habe. Oder für jeden...
  2. Verlustleistung in Verteilern

    Verlustleistung in Verteilern: Hallo allerseits, ich versuche gerade die thermische Belastung von Elektro-Installationen zu verstehen und mir ist etwas in Bezug auf die...
  3. Wandlerschrank Verteilung

    Wandlerschrank Verteilung: Hallo miteinander, muss man eigentlich genau den Wandlerschrank verwenden den der VNB vorgibt. Außerdem fehlt bei Wandlerschränken mit höherem...
  4. Platzreserve für die Verteilung

    Platzreserve für die Verteilung: Hallo zusammen. Könnte mir mal jemand folgenden Satz erklären. Verteilungen müssen erweiterungsfähig sein und sollen eine minimale Platzreserve...
  5. Welchen Leitungsquerschnitt?

    Welchen Leitungsquerschnitt?: Hallo Welchen Querschnitt nehme ich wenn die Vorzählersicherungen im Hausanschlusskasten sind und ich dann vom Hausanschluss direkt zur...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.