Hallo, kann mir jemand sagen ob ich einen Trockner und eine Waschmaschine über einen Stromkreis laufen lasssen kann.Leitungsschutzschalter ist siemens LL16A.

Daten Trockner:230V 10A 2200W
Daten Wasschmas:230V 16A 2500W Pmax=2800W.

MfG
 
Guten Abend,

Die Antwort ist NEIN.

Du musst für die beiden separate Stromkreise herstellen.

Du kannst ja schon selbst rechnen:

Leistung = Spannung * Strom

über 3,5kW können nicht an einem B16 LS betrieben werden

MfG

Marcel D.
 
Dann ist mir dass auch klar.
Das heißt der Buchstabe von der Auslösecharakteristik wurde von L auf B geändert?

MfG
 
B ist die aktuelle Standard-Auslösecharakteristik. L ist deren Vorgänger und veraltet. Der Unterschied ist, grob gesagt, das L später auslöst als B, wenn zu viel Strom fließt.

Diesen Umstand sollte man sich natürlich nicht zu nutze machen, da sich die Lebensdauer von Leitungen und Betriebsmitteln durch hohe Ströme extrem verkürzen kann!

Informationen zu verschiedenen Auslösecharakteristiken gibt es z.B. hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
 