Leuchtstoffröhren gegen led getauscht und es flackert

Diskutiere Leuchtstoffröhren gegen led getauscht und es flackert im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, Ich habe am Wochenende unsere T8 Leuchtstoffröhren gegen LEDs getauscht . Das EVG habe ich abgeklemmt. Wenn man nun einschaltet leuchten...

  1. #1 totwart22, 25.09.2012
    totwart22

    totwart22

    Dabei seit:
    28.03.2012
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Hi,

    Ich habe am Wochenende unsere T8 Leuchtstoffröhren gegen LEDs getauscht .
    Das EVG habe ich abgeklemmt. Wenn man nun einschaltet leuchten sie ganz normal und wenn ich sie ausschalte flackern sie die ganze Zeit.

    Woran kann das liegen??

    Mfg
     
  2. #2 kaffeeruler, 25.09.2012
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Versuche mal eine "Allpolige Abschaltung"
    Also L und N vom Netz trennen


    Könnte eine Einkopplung sein


    Alternative wäre sogenannte Grundlastelemente ( GLE bei Eltako genannt )
     
  3. #3 totwart22, 25.09.2012
    totwart22

    totwart22

    Dabei seit:
    28.03.2012
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Also es reicht schon wenn ich den ls Automaten raus mache. Dann ist alles aus
     
  4. #4 kaffeeruler, 25.09.2012
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Das ist "fast" klar gewesen.. Durch das abschalten der Sicherung hast du auch gleichzeitig die Leitungen abgeschaltet die für die Einkopplungen verantwortlich sind.

    ( im Prinzip sorgen die Magnetfelder benachbarter Leitungen dafür das eine Spannung auf dem Abgeschalteten Lampendraht anliegt. Die Spannung ist zwar gering und der amx. Strom reicht nicht aus um die Lampe wirklich zum leuchten zu bringen aber es reicht um die Elektronik in den LED Lampen anzusprechen.
    je nach Aufbau können sich dann z.B Kondensatoren u Co aufladen und die LED´s auf glimmen lassen. Wenn man nun einen Allpoligen Schalter verbaut der den Lampendraht und den N abschaltet kann dieses nicht mehr passieren.
    oder man verbaut z.B ein GLE, da sorgt dafür das die Spannung "zusammen bricht" und ruhe ist.
    Alternativ kann man auch div. Leuchtmittel testen denn es ist nicht bei allen so

    Das ganze ist, hoffe ich mal verständlich für den Laien ausgedrückt
    Das ganze gibt es schon seit Anbeginn der Elektrik und fällt nun im Zeitalter der ESL / LED Technik eben auch den Endverbraucher auf. In der Steuerungstechnik gibt es hierfür z.B sogenannte Löschglieder)

    oder hast du Kontrollschalter verbaut für die Lampen ?
     
  5. #5 Octavian1977, 25.09.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.027
    Zustimmungen:
    1.053
    suche im Forum nach flackernden Energiesparlampen oder LEDs das Thema ist nicht neu.
     
  6. #6 totwart22, 25.09.2012
    totwart22

    totwart22

    Dabei seit:
    28.03.2012
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Gut erraten,

    Hab kontrollschalter drin. Liegt es daran???


    Mfg und danke für die schnellen antworten
     
  7. #7 kaffeeruler, 25.09.2012
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.289
    Zustimmungen:
    31
    Ja, das kann gut sein.

    Wenn möglich einfach mal das Glimmelement raus nehmen und testen..
    Vorher Sicherung ausschalten ;)

    selber Effekt wäre den Schalter zur Not abzuklemmen, wenn es denn nur 1 Schalter ist und nicht eine Wechselschaltung
     
  8. #8 Octavian1977, 27.09.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.027
    Zustimmungen:
    1.053
    Am Glimmlämpchen liegt es meist eher nicht.
    wird die Glimmlampe zwischen L geschaltet und N angeschlossen reduziert diese eher noch den Effekt.
     
Thema:

Leuchtstoffröhren gegen led getauscht und es flackert

Die Seite wird geladen...

Leuchtstoffröhren gegen led getauscht und es flackert - Ähnliche Themen

  1. LED Deckenstrahler Zuleitung

    LED Deckenstrahler Zuleitung: Hallo, möchte in meiner Werkstatt einen oder mehrere Deckenstrahler am First an einer Kette montieren. In der Wand endet am First ein Leerrohr,...
  2. Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder

    Parallelschaltung LED-Strahler mit Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich habe vor der Garage zwei LED-Strahler mit integriertem Bewegungsmelder. Die beiden LED-Strahler sind so angeschlossen, dass...
  3. 3 LED Spots an LED Vorschaltgerät

    3 LED Spots an LED Vorschaltgerät: Ich habe 3 12V LED Spots (die Spots haben einen Gleichrichter integriert) an einem älteren Vorschaltgerät parallel angeschlossen. Hat Jahre...
  4. Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?

    Welches Vorschaltgerät für dimmbare Leuchtstoffröhren?: Hallo Elektrikforum, ich habe eine alte große Leuchtreklame und jetzt steht ein Leuchtstoffröhren-Wechsel an, weil die alten defekt sind. Es sind...
  5. Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle

    Jung LED Dimmer an 2-Leiter und mit Nebenstelle: Liebes Forum, ich saniere zur Zeit unsere Bestandsimmobilie aus 1962 und habe die gesamte Elektrik auf Jung umgestellt. Im Wohnzimmer, Esszimmer...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden