hi

ich musste ein Dübel an der Wand befestigen, und habe dafür ein Loch ca. 30cm über und 1cm recht vom Lichtschalter aus gebohrt.

Und auf einmal ist die Sicherung ausgefallen während ich gebohrt habe.
Zuerst dachte ich, ich habe den Kabel durchtrennt.
Es war aber nicht durchtrennt, ich habe ca. 1,6cm tief in die Wand gebohrt. Und ich habe wirklich genau geschaut, und konnt nichts von einem durchtrennten Kabel entdecken.

Und was ich nicht verstehe ist, nachdem ich die Sicherung wieder in Ordnung gebracht habe, konnte ich das Licht nicht mehr ausschalten, und ich habe die Glühbirne entfernen müssen, damit ich das Licht aus bekommen konnte. Der Lichtschalter lässt sich nicht mehr wie vorher an-und ausschalten, als ob es irgendwie hängen würde.

Wenn wirklich der Kabel durchtrennt wäre, dürfte doch das Licht nicht brennen, oder doch?. Kann es wirklich sein, das während der Bohrung der Schalter zufällig defekt wurde?

Würde mich freuen wenn Ihr mir mit Tips helfen könntet woran es liegt.

Bedanke mich im vorraus für die Antworten
 
Hallo und Willkommen im Forum !


ein Loch ca. 30cm über und 1cm recht vom Lichtschalter aus
Das ist viel zu nahe, die meisten Leitungen laufen nicht exakt senkrecht und warum eigentlich so nahe..das kann man sich doch denken.....

Tso, nun zum eigentlichen Problem: Du hast zu 99,99% die Leitung angenohrt, und zwar hast du die Leitung wahrscheinlich so getroffen, dass sich die Drähte in ihr jetzt kurzgeschlossen haben, somit ist der Schalter "ersetzt"

Was hat ausgelöst? Sicherung oder Fi-Schalter ?

ACHTUNG:
Eine Beschädigte Leitung stellt Brandgefahr dar und muss SOFORT abgeschaltet und danach vom fachmann getauscht werden, das ist wirklich keine Spaß, wenn dir auf einemal NAchts ein Feuer aus deiner Wand kommt!


SOFORT SICHERUNG ABSCHALTEN UND ELEKTRIKER ANRUFEN
 
hi,
ja wie unser lieber Heimwerker bereits gesagt hat hast du höchstwahrscheinlich die Leitung angebohrt.
Und zwar so, dass Phase und geschaltete Phase sich jetzt berühren. --> Licht ist ständig an.
AUF JEDEN FALL SOFORT EINEN ELEKTRIKER HOLEN und bis dahin sicherung unten lassen.
Es kann zu weiteren Kurzschlüssen kommen.
Muss fachgerecht repariert werden.


gruß,

techniker28
 
momentss schrieb:
Wenn wirklich der Kabel durchtrennt wäre, dürfte doch das Licht nicht brennen, oder doch?. Kann es wirklich sein, das während der Bohrung der Schalter zufällig defekt wurde?

Doch, dass ist ohne weiteres möglich, wenn sich L und geschalteter L jetzt berühren. Die Sicherung löst aus, weil die Bohrerspitze verbindung zu PE hat und so ein Kurzschlußstrom zwischen dem L vom Schalter und dem PE der Bohrmaschinensteckdose fließen konnte.
Klar, kann auch der Schalter defekt sein, aber das wäre wirklich ein großer Zufall, obgleich es ungewöhnlich ist, dass er sich nicht mehr mechanisch betätigen läßt. Den Schalter zu überprüfen dürfte ja kein großes Problem sein. Dabei kann man auch gleich prüfen, ob es wirklich einen Schluß zwischen L und L´gibt.

MfG
 
hallo

erst mal vielen Dank für die schnelle Antworten.

Ich war wirklich zu unvorsichtig. Zum glück bin ich Versichert, die Versicherung deckt den schaden.

Gruss momentss
 
Hallo, hoffe, du hast du Anlage jetzt abgeschaltet....!

Hemapri schrieb:
Die Sicherung löst aus, weil die Bohrerspitze verbindung zu PE hat und so ein Kurzschlußstrom zwischen dem L vom Schalter und dem PE der Bohrmaschinensteckdose fließen konnte.

Naja, Bohrmaschinen Scutzklasse1 sind ja eher selten...

Ich vermute mal, dass in der Abzweigdose für die Leitung der Schutzleiter mit angeklemmt ist und das dieser kurz Verbindung zum Aussenleiter hatte...
 
Nicht unbedingt muss der PE aus der Bohrmaschine den Kurzschluss verursacht haben. Ich denke, dass das Kabel zum Schalter auch einen geklemmten PE hat. beim Bohren gab es da den Kurzschluss, der den Schalter fest gebrannt hat, da hilft eigentlich nur austauschen. Die Verbindung zwischen L und dem Schalterlampendraht ist dann sicher durch das Bohren zurückgeblieben. Ganz sicher muss das Kabel getauscht oder fachmännisch repariert werden.
Ist aber im Grossen und Ganzen keine aufwendige Sache.
Gruß Andreas
 
. Ich denke, dass das Kabel zum Schalter auch einen geklemmten PE hat.
:arrow:
Heimwerker schrieb:
Ich vermute mal, dass in der Abzweigdose für die Leitung der Schutzleiter mit angeklemmt ist und das dieser kurz Verbindung zum Aussenleiter hatte...
 
sorry @heimwerker, sowas kommt zustande, wenn man abgelenkt ist.
Na ja, hab ich deins wenigstens bekräftigt. :oops:
 