Falls da eklatante Wissenlücken und Auslegungsfehler sind sollte es für dich als Fachkraft doch kein Problem sein diese zu benennen und auf die Abschnitte der entsprechenden Normen zu verweisen.@Murdoc
Du hast Durchaus Recht wenn ich zu meinen Ausführungen hier auch Verweise auf Literatur bringen sollte, nur muß Ich Dir leider sagen, daß eine Wissenslücken und Auslegungsfehler so allumfänglich sind, daß ich Dir nicht hier die ganze Norm darlegen kann.
Obwohl das in meinen Augen eine kapitale Beleidigung dar stellt möchte ich mich nichtZudem ist es dabei auch noch notwendig diese verstehen zu können.
Manchmal frage ich mich ob meine Formulierungen so Missverständlich sind.Das was Du an anderer Stelle zum Thema L Automaten verlinkt hast ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist aktuelle Literatur zu lesen und nicht welche von vor rund 90 Jahren.
Da sind die Leitungen bis zur Sicherung so auszulegen , das sie ohne Gefährdung ausbrennen können ( Kurzschlussfeste Leitung ) Im Elektrikerjargon auch Krach-Bumm -Leitung genannt.
Kurzschlussfeste Leitungen sollen die Folgen eines Kurzschlusses verhindern indem sie ohne weitere Folgen ausbrennen können.
Ähm deine Aussage bezüglich Kurzschlussfeste leitung ist ja richtig, aber die bezüglich FE60. Diese ist dafür ausgelegt eben NICHT auszubrennen! Sollte es brennen, schmilzt die Glasisolierung, welche sich um die Ader befindet, und stellt so eine Isolierung her damit es nicht zum Kurzschluss kommen kann!@ ego1 zb Fachartikel
Derartige Leitungen werden verwendet um die Verbindung von Sammelschienen zur Sicherung für Rundsteuerempfänger zu erstellen. Diese Leitung ist nur durch die Sicherung im Hak geschützt .
Diese Leitungen haben eine verstärkte Isiolierung und brennen bei Überlast aus ohne das sie mechanisch zerstört werden.
Ein ähnliches Verhalten haben Leitungen mit E60 und höher .
Diese Leitungen haben eine verstärkte Isiolierung und brennen bei Überlast aus ohne das sie mechanisch zerstört werden.
Das bedeutet, das die Wahrscheinlichkeit, das in ihrem Verlauf ein Kurzschluß auftritt, quasi ausgeschlossen wird.
Nicht mehr, nicht weniger!
Dann wuerde ich auch mal ueberlegen, wie sich solch eine Leitung bei "Ueberlast" (ib >>Iz der Leitung) verhaelt.